编辑: 芳甲窍交 | 2019-07-16 |
5、组织有关人员对现场设备进行检查,如供电部分,确保事故抢救中的电力供应,特别是夜间抢险的照明用电.
6、有关信号的规定: (1)救援信号主要使用电话报警联络;
(2)危险区域边界警戒线为红带;
(3)警戒哨佩带臂章,救护车鸣灯.
四、资源保障
1、企业建立抢险救灾队及消防队,大型企业建立公司、厂、车间三级抢险网络;
2、建立两级政府区域抢险网络,救援队伍应在一小时内到达现场;
3、网络成员应常年保持24小时可联络状态;
4、建立本地区抢救装备管理数据库,入库企业装备发生变化应及时通知市质监局. 附件3: 气瓶充装重特大安全事故应急救援预案
一、险情特征
1、装卸作业时装卸管拉脱泄漏,发生火灾;
2、贮罐根部法兰泄漏发生火灾;
3、管线泄漏引起火灾.
二、抢险目标
1、迅速抢救受伤人员;
2、快速疏散现场闲杂人员;
3、快速大面积冷却贮罐和附近设备;
4、快速封堵泄漏口和倒罐.
三、现场处置
1、指挥机构.成立现场指挥部,决策、发布指令,统一抢险行动;
2、抢救保护 (1)划定戒严区,禁止任何机动车辆及无关人员进入;
(2)确定疏散区,组织人员撤出.
3、抢险措施 (1)装卸作业时拉脱装卸管泄漏 ① 卸车及充装站内停止作业,人员和车辆实施管制;
② 根据泄漏量向内、外部报警;
③ 防止火源或可燃物接近事故现场;
④ 关闭泄漏点上、下游阀门及罐车紧急切断阀门;
⑤ 更换装卸管道及恢复处理. (2)充装站贮罐超温 ① 环境温度影响超温,则用固定喷淋或消防水降温保护. ② 由于临近火场温度引起超温,则用固定喷淋或消防水降温. (3)管线泄漏 ①充装站内停止一切作业,人员、车辆实施管制;
② 根据泄漏量向内、外部报警;
③ 防止火源和可燃物接近现场;
④关闭泄漏点上、下游的阀门切断气源;
⑤ 采用带压堵漏工具进行堵漏;
⑥ 恢复处理. (4)贮罐根部法兰泄漏 ① 充装站内停止一切作业,人员、车辆实施管制;
② 立即报警;
③ 设置警戒区,防止火源和可燃物接近警戒区域;
④ 用贮罐底部注水法密封控制泄漏点.再用带压堵漏卡箍、工具进行堵漏;
⑤ 将事故贮罐内介质、倒入其他罐内;
⑥ 对事故罐进行置换,恢复处理. (5)装卸作业时拉脱装卸管发生火灾 ① 立即报警;
② 设置警戒区,防止人员、危险物品进入;
③ 扑灭火灾;
a.用水冷却着火部位周围的管线、设备;
b.扑灭液化气火灾,最好方法是切断气源,如果火灾是稳定燃烧状态,立即关闭阀门,切断气源;
c.因火灾影响关闭阀门,切断气源,应立即用干粉、CO2对准火根部喷射,先将大火扑灭,然后迅速关闭阀门,切断气源;
d.因火势很大,且高压液化气大量外喷,阀门被大火包围,无法关闭,用开花水枪喷雾的方法保护人员关阀门、切断气源. ④换装卸管道及恢复处理. (6)管线泄漏引起火灾 ① 立即报警;
② 气瓶充装站内停止一切作业,人员、车辆实施管制;
③ 关闭泄漏点上、下游的阀门切断气源;
④扑灭火灾;
a.用水冷却着火部位周围管道、设备;
b.用干粉、CO2对准火根部,将火熄灭;
⑤带压堵漏工具进行堵漏;
⑥着火部门进行更换修理、恢复. (7)贮罐的根部法兰泄漏发生火灾 ① 立即报警;