一、LFX分流旋翼式流量计
二、测量原理 流量计主要由本体、指示器两部分组成.
蒸汽流经该表,因孔板的阻隔,部分蒸汽按照一定的分流比经喷嘴进入分流管.蒸汽从喷嘴喷出.对转子形成一个转矩.使转子轴旋转.在转子轴下部有一阻尼室,里面充满阻尼液(水或防冻液),其腔内有一阻尼叶片连接在转子轴上.由于阻尼作用,转子的转速比蒸汽的喷速慢得多,因转子能够有效地吸取蒸汽喷射的动能,使它的旋转速度与蒸汽喷射形成的转矩及阻尼力矩相对应,并形成一确定的量的关系,即转子转速近似于线性的正比于流经该流量计的蒸汽流量.转子轴的转动通过减速齿轮组降低到适当速度,再通过磁性联轴器最后传至指示器的长、短指针,依据表盘指示直接读出蒸汽流量的数值. LFX分流旋翼式蒸汽流量计,是测量蒸汽累积质量流量的专用仪表,具有机械式和智能式两种结构型式;
通过指示器表盘(机械式)或液晶显示屏(智能式)现场显示,精确地读出流过该表的全部蒸汽的质量,也可输出脉冲信号,同时具有手动压力补偿或自动温度补偿功能.由于该流量计结构简单,价位适中,测量范围度广,广泛适用于石油、化工、纺织、供热等部门需要蒸汽流量计量的场合. 产品技术参数 3.1型号 3.2指示器类型 :现场直读指示累积式和外加电远传直读式 3.2公称通径:现有口径系列为50mm(05)、80mm(08)、100mm(10)三种 3.4压力范围:0.05-1.6MPa 3.5允许被测蒸汽最高温度:240℃ 3.6公称流量和流量范围: 公称流量:(见表1) 表1 单位:kg/h 蒸汽压力(表压)MPa 各种规格流量计配装各号孔板时的公称流量 LFX-05 LFX-08 LFX-10
1 2
3 1
2 3
1 2
3 0.05
660 265
133 1325
660 265
2650 1325
660 0.1
750 300
150 1500
750 300
3000 1500
750 0.2
915 366
183 1830
915 366
3660 1830
915 0.3
1050 420
210 2100
1050 420
4200 2100
1050 0.4
1165 466
233 2330
1165 466
4660 2330
1165 0.5
1270 508
254 2540
1270 508
5080 2540
1270 0.6
1365 547
273 2730
1365 547
5470 2730
1365 0.7
1450 576
290 2900
1450 576
5760 2900
1450 0.8
1540 615
315 3150
1540 615
6150 3150
1540 0.9
1620 648
324 3240
1620 648
6480 3240
1620 1.0
1695 677
339 3350
1695 677
6770 3350
1695 1.1
1760 706
353 3525
1760 706
7060 3525
1760 1.2
1835 733
367 3670
1835 733
7330 3670
1835 1.3
1900 760
380 3800
1900 760
7600 3800
1900 1.4
1965 785
393 3930
1965 785
7850 3930
1965 1.5
2015 810
403 4030
2015 810
8100 4030
2015 1.6
2090 835
418 4175
2090 835
8350 4175
2090 2)流量范围为公称流量的30%-150%. 3)流量计可抗拒突然流过公称流量200%的蒸汽流量,其测量性能不会变坏,但要长时间确保计量的精确度其常用蒸汽流量应保持在公称流量的50-100%. 3.7精确度等级及基本误差限:(见表2) 表2 公称流量的百分数(%) 准确度等级 基本误差限(%) 标定状态 压力调整后 标定状态 压力调整后 50-100 2.5
4 ±2.5 ±4.0 30-150
4 6 ±4.0 ±6.0
四、产品保养与维护 4.1定期检修 经长期连续运转,为避免因管道,阻尼室及各运动部件上的积物影响,而使流量计的性能及精确度下降,规定每年定期检修一次. 流量计长时间不用,必须将阻尼液放掉.再用之前要彻底清洗锈污. 4.2可能出现的故障及排除方法 故障表现 原因分析 排除方法 计量不准 1.没有按要求安装前后直管段. 2.孔板规格选择不当. 安装标准直管段 选换合适的孔板 新表不走 选用孔板过大,实际蒸汽流量不足以驱动叶轮旋转. 选换合适的孔板 旧表不走 1.阻尼室锈污沉积,将主磁钢与密封盘锈死.2.宝石轴承磨损,转子下沉,叶轮与喷嘴板螺丝卡死. 清洗 清洗更换宝石轴承、调整转子间隙 时停时走 1.选用孔板过大,只有在实际流量大时才走.2.阻尼室锈污沉积,使表运转阻力增大,流量小时表不走. 选换合适的孔板 清洗 叶轮损坏 1.阻尼室没注满阻尼液,叶轮转速过快.2.孔板选的太小,使叶轮转速过快. 加满阻尼液更换叶轮 选换合适的孔板更换叶轮