编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-16 |
AEULO埃沃发热电缆基本参数 工作电压:220VAC 每延长米功率:20W/m 最高工作温度:95℃允许电阻误差:-5+10% 最大抗拉力:1800N 电缆直径:7.5±1mm 基本安装说明 AEULO埃沃发热电缆建议安装在室内混凝土下、室外的沥青或者混凝土下以及AEULO埃沃快热干式安装系统. AEULO埃沃发热电缆须安装在水平地基层.在铺设表面的材料(混凝土或者沥青)时必须首先铺设垫层或者类似东西,防止发热电缆被脚直接踩踏或被设备碾压.但是,这个垫层铺设表面材料时千万不能浇筑到混凝土或者沥青等表面材料中. 用专用卡钉或者扎带等材料来固定发热电缆的安装间距,否则,发热电缆会堆积,引起局部过热以致电热系统损坏. 表层材料和找平层需要按照说明进行铺设以免破坏发热电缆. 当发热电缆安装在加固网上时,不要直接踩踏发热电缆,而且需要特别的注意和保养. 当表层是沥青时,温度不要超过120℃,在机器浇灌沥青和夯实沥青之前,一定要用手控制发热电缆,以免电缆堆积. 根据电缆的参数卡,检测发热电缆的绝缘性能,电阻值和导通性. 在水泥地面彻底干燥之前不要运行发热电缆,一般需要20天的养护.如果是安装在翻新的地板或者是新型的超薄材料时,时间可相对缩短. AEULO埃沃发热电缆的冷热线连接处必须安装在地板下面,而不能安装在管道或建筑物的其他部件(连接处应安装在距墙面最少20cm处). AEULO埃沃发热电缆用于地面采暖的使用说明 AEULO埃沃智能电供暖系统必须与专用的温控器同事使用(建议采用AEULO埃沃专用温控器) 如果您想获得舒适的环境和最佳的节能效果,您选择AEULO埃沃智能电供暖系统是最佳的选择.地板采暖是远红外线地面低温辐射供暖系统,与专用的温控器配合将获得更舒适的取暖效果. 在卫生间,为了达到理想的采暖效果,要使用带有传感器的地温温控器来控制系统,地面温度可设定在35℃左右. 客厅及相关的地方,使用室温温控器(但一定要带有地温过热保护传感器)将可以达到预期的效果.理想的温度设备和编程会使室温和地表温度连续不断的供暖并且节能.经常活动的区域地表温度设计一帮在26℃. 根据经验,相比传统的对流取暖方式,您可以在相对较低的温度条件下达到与其更舒适的取暖效果. AEULO埃沃融雪系统 融雪系统是在气候条件的特殊时期用来融雪化冰的,这种情况下,人工控制和室外温度控制器相结合是最合理的解决办法. 为了及时融雪,设计较高的负荷时,经常使用带有温度和湿度检测器的控制器. 其它注意事项 必须严格遵守本安装说明.建筑和地板的结构以及电力设施都必须与发热电缆的相关要求一致. 铺设发热电缆以后,严禁射钉和电钻等作业,以免伤及电缆. AEULO埃沃发热电缆热线部分不可任意裁剪,只有冷线部分可裁剪. 弯曲半径应大于6倍的电缆直径. 德国AEULO埃沃智能电供暖系统产品质量保证书 质量保证书的前提为:遵照以上安装使用说明的基础之上,AEULO埃沃产品质量保证书才有法律效力.依照说明正确填写背面的质量保证书,并且质量缺陷由德国AEULO检验. 电缆在生产过程中已经经过了严格的检验,发热电缆的绝缘阻值和发热体的直流电阻值保证在允许范围之内. 在安装时和安装后,都要执行前面的检测,以便在安装时检测到可能发生的危险.