编辑: sunny爹 | 2019-09-19 |
1 建设项目所在地自然环境、社会环境简况
11 环境质量状况
17 评价适用标准
21 建设项目工程分析
23 项目主要污染物产生及预计排放情况
33 环境影响分析
34 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
49 结论与建议
50 附件: 附件1 60万吨盐硝联产技改工程环评批复及验收意见 附件2 20万吨小包盐包装配送中心技术工程环评批复及验收意见 附件3 常德市环保局对锅炉改造项目验收意见(2015) 附件4 总量指标 附件5 常德市生态环境局关于加快实施燃煤小火电机组超低排放改造的函 (常环函【2019】11号文) 附图: 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 改造后平面图 附图4 改造后平面图 附图5 脱硫流程图 附图6 脱硝流程图 附图7 监测点位图 附表:建设项目环评审批基础信息表 《建设项目环境影响报告表》 编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.
1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段做一个汉字).
2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.
3、行业类别――按国标填写.
4、总投资――指项目投资总额.
5、主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感区等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.
6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.
7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见、无主管部门项目可不填写.
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 2x75t/h锅炉超低排放环保改造 建设单位 湖南省湘澧盐化有限责任公司 法人代表 宋海 联系人 郭三元 通讯地址 湖南省长沙市芙蓉区建湘路519号 联系电话
18973666308 传真 / 邮编
410000 建设地点 湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂内 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质技改 行业类别及代码 N 7722环境治理业 占地面积(平方米) 8701.96 绿化面积(平方米) / 总投资(万元)
3760 其中:环保 投资(万元)
3760 环保投资占总投资比例 100% 评价经费(万元) / 预期投产日期 2019年12月 工程内容及规模:
1、建设单位简介及项目由来 湖南省湘澧盐化有限责任公司座落在湘北名城津市市,前身为湖南省湘澧盐矿,始建于1969年,2011年改制为湖南省湘澧盐化有限责任公司,是一家集水溶采矿、盐硝联产、供热发电及机械加工为一体的大型国有制盐企业,为湖南盐业股份有限公司全资子公司.近年来,公司先后荣获 湖南省优秀政研会 、湖南省轻工盐业集团有限责任公司 安全生产目标管理先进单位 、 湖南省五一先锋集体 、 湖南省省属监管企业文明单位 、 常德市创建和谐劳动关系模范企业 、常德市 守合同重信用单位 等荣誉称号.先后被湖南省安全生产监督管理局评为 非煤矿山安全生产标准化二级企业 ,被国土资源部批准为第四批 国家级绿色矿山 单位.2017年,企业资产总额5.82亿元,在岗职工766人(在职员工1228人),各类专业技术人员200多人.2017年实现销售收入4.12亿元,盈利926万元.2018年湖南盐业股份有限公司成功上市. 根据《湖南省大气污染防治条例》
第二章的第九条中 现有燃煤机组(含热电联产)应当限期实行超低排放改造 和《常德市蓝天保卫战专项行动实施方案(2017~2019》中火电机组超低排放改造的要求,湘澧盐化的锅炉进行超低排放改造,刻不容缓. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定,湖南省湘澧盐化有限责任公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作.受委托后,公司组织技术人员进行了现场踏勘和资料收集等工作,并进行了区域环境质量现状调查,根据调查结果和环评技术导则要求,结合工程污染源调查的实际情况以及区域环境质量现状,编制了《湖南省湘澧盐化有限责任公司2x75t/h锅炉超低排放环保改造建设项目环境影响报告表》.根据《建设项目分类管理名录》(2018),本项目属于 环境治理业 .
2、项目概况 2.1项目基本概况 项目名称:2x75t/h锅炉超低排放环保改造建设项目. 建设地点:湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂内,详见附图1. 建设单位:湖南省湘澧盐化有限责任公司. 建设性质:技改. 项目投资:3760万元. 劳动定员:120人. 生产制度:每天生产24小时,全年生产330天. 2.2改造目标 本项目本次环保升级改造后,烟气主要污染物排放浓度达到《湖南省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(湘环发〔2016〕6 号)限制要求,即锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物最高允许排放浓度提高到 10mg/Nm
3、35mg/Nm
3、50mg/Nm3(干基、标态、6%O2),按此要求,改造前后烟气排放效果对比详见表2.2-1. 表2.2-1 现有环保设施实际排放浓度与排放标准比较 主要指标(单位) 烟尘 (mg/m3) 二氧化硫(mg/m3) 氮氧化物 (mg/m3) 现排放标准
30 200
200 湘澧盐化现在自行实际控制排放标准 ≤20 ≤140 ≤140 超低排放标准 (重点地区)
10 (5)
35 50 2.3 现有锅炉及脱硝、脱硫、除尘系统状况 (1)现有锅炉状况 湘澧盐化现有锅炉及其环保设施的概况见表2.3-1. 表2.3-1 现有锅炉及其环保设施现状表 在用锅炉 编号1# 2# 备注型号 UG-75/3.82-M47 YG-75/3.82-M22 投运时间与厂家 2008年,无锡华光 2010年,济锅 额定蒸发量(t/h)
75 75 最大蒸发量(t/h)
85 90 设计最大烟气量(m3/h)
228000 228000(参考1#炉) 设计排烟温度(℃) 135(130) 150(125) 括号内为近年运行实际温度 设计省煤器前温度(℃) 590(530) 518(440) 设计省煤器后温度(℃) 215(200) 220(180) SO2原始浓度(mg/Nm3) ≤1200 ≤1200 现脱硫后运行控制值140 NOx原始浓度(mg/N m3) ≤300 ≤300 现脱硝后运行控制值140 粉尘原始排放浓度 (mg/N m3),概算
12580 12580 现除尘处理后排放浓度20 年运行时间(h)
7800 8000 在用引风机 全压(Pa)
7270 6800 风量(m3/h)
214200 224000 电机功率(kW)
630 630 6kV,变频调速 设计主要负荷阻力 锅炉(4070)+除尘(1200)+脱硫(1400)=6670 锅炉(3680)+除尘(1200)+脱硫(1400)=6280 近年实际满负荷运行时,1#引风机进口负压约3300,2#引风机进口负压约2700,与设计差距较大. 在用炉外湿法脱硫系统 脱硫塔内径和总高度(m) 4.2x27.35 4.5x25.8 投运时间与厂家 2013/3,高华 2013/3,湘达 循环水泵流量(m3/h)
600 1100 循环水泵台数
4 3 脱硫剂 生石灰粉,纯度≥85% SO2控制排放浓度 ≤140mg/Nm3 在用SNCR脱硝系统 氨水罐 50m3 本系统已考虑增加SCR装置后供氨的余量 氨水输送泵 扬程100m,流量2(m3/h),变频调速,两用一备 脱硝设计效率 ≥60% NOx设计排放浓度(mg/Nm3)
100 NOx控制排放浓度(mg/Nm3)
140 脱硝剂 浓度20%的氨水 投运时间与厂家 2017/7,深圳泽峰 在用除尘器 型式 电袋........