拆下蒸汽加湿器,检查三相加湿电极是否接触紧密,是否有破损,保证加湿时的电路安全. 检查上水是否通畅且速度平稳. 检查排水是否通畅. 检查三相加湿电流是否平衡,且在正常工作范围之内. 检查三相加湿电流是否平衡,且在正常工作范围之内. 检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽. 检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度. 4)、外部冷凝器: 检查冷凝器是否清洁,需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器. 冷凝器风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常. 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电 气接点是否紧固. 检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置一致,并且根据 实际的工作环境调整压力继电器. 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏. 5)、蒸发器: 检查蒸发器是否清洁,如有污垢需要清洗,保证足够的热交换量. 6)、室内风机:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.对于由皮带传动的机组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否可延长2cm;
7)、电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常.电加热器的过热保护是否灵敏. 8)、电气电路: 检查主电源及各支路的各相电压,电流;
检查所有的接触器,触点是否清洁,接触是否可靠、检测吸合时的瞬间电流,对各接点进行紧固,确保安全. 对24V控制线路进行检测,确保控制的灵敏. 对各种的系统保护功能进行检测,(例如高压保护,低压保护,过热保护,相序保护等)保证设备的安全运转. 9)、制冷系统: 检查制冷系统运行压力(高压,低压)是否正常,并根据实际的室外环境对压力进行适当的调节;
检查压缩机的三相绕组是否平衡,绕组的绝缘是否可靠. 进行过热度的测试,判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标. 压缩机工作时的声音是否异常,以判定系统的润滑程度. 10)、 排水系统:检查排水系统是否畅通,如有水垢或异物阻塞管道,则清洁疏通管道,保证排水顺畅. 附件3:东莞海关六楼机房精密空调机组整改设备所需材料清单 序号 名称 规格 型号 单位 数量
1 铜管 铜管Ф19 飞轮1.0mm 米58
2 铜管 铜管Ф22 飞轮1.0mm 米58
3 保温 保温Ф19 阿乐斯B1级条58
4 保温 保温Ф22 阿乐斯B1级条58
5 铜管弯头 Ф19 飞轮1.2mm 个30
6 铜管弯头 Ф22 飞轮1.2mm 个30
7 直接 Ф19 飞轮1.2mm 个22
8 直接 Ф22 飞轮1.2mm 个22
9 铜管存油弯 存油弯Ф22 飞轮1.2mm 套210 干燥过滤器 DANFOSS 个111 制冷剂 经典R22 瓶212 冷冻油 北极熊5L 瓶113 五金辅材 管路固定件等 标准 项114 工业辅材 含氧气、氮气、乙炔等 国标 瓶115 更换室内机油分与压缩机段铜管 铜管Ф
22、Ф19 飞轮1.2mm 项1说明:以上的全部费用(包括人工和备件)包含在本招标项目费用内,由中标人自行负责,招标人不再另行承担任何费用.