编辑: 飞鸟 2019-07-16

一、测试仪技术指标 使用范围:用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆、高频同轴电缆,市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆高低阻、短路、开路、断线以及高阻泄漏和高阻闪路性故障. 测试距离:最长不小于16Km 最短测试距离(盲区):1~3m 测量误差:粗测误差±1% 定点误差小于1m 工作方式:低压脉冲、支流高压闪测及冲击高压闪测. 采样速率:25MHz. 机内发送脉冲宽度与幅度:0.2us, 100~120V;

2us, 150~160V. 显示分辨率:V/50米、V为传播速度m/us. 显示方式:320*240 LCD液晶带背光显示. 电源与功耗:AC 200V± 10%或机内直流供电,功耗不大10W;

DC 6V(7AH)功耗不大于6W. 体积:300*400*180mm(长*宽*高).

第二节 仪器面板及操作功能 电缆故障测试仪面板及键盘示意如图(2)所示: 2. 仪器指示灯:分别为:充电、欠压、脉宽(0.2/2). 3. 信号:信号接口 4. 亮度:用来调节屏幕亮度 5. 输入振幅:用于调节输入、输出脉冲幅度大小.使用时应根据屏幕显示波形进行调节.调节过小时,脉冲反射很小,甚至无法采样,如图(3).调节过大时,反射脉冲相连与基线无交点甚至基线会变成斜线,如图(4).一般采样前,输入振幅旋钮旋转1/3左右,然后根据波形大小在进行调节,重新采样. 6.电源开关 7.操作键盘 8.液晶显示屏 键盘功能介绍: 本仪器使用14个轻触按键作为控制功能键,其中有12个是双功能键,键盘排列如图(5)所示: 各键功能如下: 0-9数字键:上电复位时,数字键可以键入年、月、日,在测试状态(非菜单状态,下同),测故障、测全长,当屏幕左上角显示 键入速度000 时,用数字键可以键入已知速度值;

在脉冲速度状态,用数字键可以键入已知电缆长度.总之,当屏幕提示需键入数据时,0-9键就为数字键,否则就为其它功能键. 单双波形显示选择键:按此键可以使屏幕由双波形显示转为单波形显示(双波形显示时,显示屏上半部显示2波形,下半部显示1波形),并随意转换,本仪器上电(复位)后,默认为上下双波形显示、并对存储区1(1波形)进行操作形式,按此键一次将变为全屏幕单波形显示方式. 该仪器有两个存储区,上电(复位)后,默认存储区1存储数据,当选择对存储区2(波形2)进行操作时,会在第二波形显示区(屏幕上半部)出现前次采样波形,属于正常现象,重按采样键,本次采样波形将取代上次存储波形. 1/2上下波形选择键:仪器内部有两个波形存储区,用此键可随意选择其中之一为主进行操作(包括采样、扩展、打印等).仪器上电复位后,自动默认对存储区1(1波形)进行操作(双屏显示时屏幕下半部显示存储区1波形,波形前有

1 或

2 ).当按动此键后,将对存储区2(波形2)进行操作,再按此键又变为对存储区1波形操作,依次类推. 起点键:在测试状态屏幕有波形显示时,当光标移动到测试波形定标起点时,按起点键确认波形计算起点.然后移动光标到波形终点,显示测试数据.当光标前后移动时,显示数据随之变化. 光标移动键(()(():按此两键竖形光标将下面的波形向上或向下移动,用于波形的重和合分离.(()(()光标左右移动键:按此二键光标将向左、向右移动. 快/慢键(←)(→):按一下,波形下方出现1时,(()(()键为快动键,按动一次光标移动8个点阵单位;

当波形下方出现2时,(()(()键为慢动键,按动一次光标移动1个点阵单位. 采样键:在测试状态,按采样键后,仪器处于等待状态.当低压脉冲信号或高压闪络脉冲信号到来并触发控制电路之后,仪器开始工作,记录脉冲反射信号并处理显示,在重新按动采样键后,本次采样波形将取代上次存储波形. 故障测试时,应先重新调整输入振幅大小后再按采样键.重复几次操作,直到显示波形标准为止. 扩展键:在非键入数状态,此键为扩展显示波形功能键.按此键将显示波形横向扩展13倍.每按一次,波形扩展1倍,当显示屏右上角显示01时,波形已扩展13倍.再按此键又恢复波形压缩状态. 速度键(():回车与速度键为同一键.当用数字键键入了速度值与电缆长度值时,必须按 ( (回车)键对数据确认,否则机器处于等待状态无法工作(不采样).在测试状态,测故障、测全长时,此键用于选择存入仪器中的四种常用传输速度值.当连续按此键,屏幕右上角提示变为键入速度000值时,利用数字键可以键入被测试电缆的传输值,键入完毕后按回车确认. 电缆仪(又称闪测仪)设定的四种电缆的波速为: 油浸纸电缆: V=160m/Us 聚氯乙烯电缆: V=184m/uS 交联聚乙烯电缆:V=172m/uS 不滴流电缆: V=144m/uS 如果需要重新确定起点光标,可以用扩展键将波形压缩或扩展,然后移动光标到波形起点,按起点确认,移动光标,屏幕重新显示测试数据. 复位键:为系统硬复位键,仪器无论在任何状态,按此键将返回到主菜单. 电源输入插座:本仪器使用50Hz、220V交流电源供电,在充电和测试路径时使用,插入电源即仪器处于充电状态.充电时间根据电池剩余电量多少,充电时间不确定.电池充满电后,仪器自动保护. 通过上面各部件及按键功能介绍,基本上就可掌握测试仪使用方法.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题