8 AHU-2 PLC恒温恒湿控制柜 阀体执行器\温湿度传感器\加湿控制板,过冷,过热保护,温湿度液晶显示控制箱
1 台 国际知名品牌
9 AHU-3 PLC恒温恒湿控制柜 阀体执行器\温湿度传感器\加湿控制板,过冷,过热保护,温湿度液晶显示控制箱
1 台 国际知名品牌
10 AHU-4 PLC恒温恒湿控制柜 阀体执行器\温湿度传感器\加湿控制板,过冷,过热保护,温湿度液晶显示控制箱
1 台 国际知名品牌
11 AHU-5 PLC恒温恒湿控制柜 阀体执行器\温湿度传感器\加湿控制板,过冷,过热保护,温湿度液晶显示控制箱
1 台 国际知名品牌
12 AHU-6 PLC恒温恒湿控制柜 阀体执行器\温湿度传感器\加湿控制板,过冷,过热保护,温湿度液晶显示控制箱
1 台 国际知名品牌
13 空调配电箱
3 个 国内知名品牌
14 电缆YJV-0.6/1KV 4x25+1x16mm
80 m 国内知名品牌
15 电缆YJV-0.6/1KV 5X16mm
120 m 国内知名品牌
16 电缆YJV-0.6/1KV 5X10mm
60 m 国内知名品牌
17 控制线 5*1.0mm
500 m 国内知名品牌
18 桥架 200*100mm
150 m 国内知名品牌
19 支架制作、安装
1 项 国内知名品牌 5#角钢做支架
20 洁净通风管道 1・0*600*500
210 O 国内知名品牌 1.2.3.4.5.手术间
21 PEF保温棉及胶水 20*650*550
210 O 国内知名品牌 1.2.3.4.5.6手术间
22 空调铜管及加氟利昂 2mm*?22mm*?16mm
70 m 国内知名品牌 1.2.3.4.5.6手术间
23 高效送风口含高效过滤器) 500mm*500mm TSU-3.0 H99.99%
2 套 国内知名品牌 1.2手术间
24 铝合金回风口 300*500
8 个 国内知名品牌 1.2手术间
25 洁净风管防腐铝箔 3000*1200*20-0.15MPa
210 m2 国内知名品牌 1.2.4.5.6手术间
26 法兰及风管吊架 30x30mm角钢
1 项 国内知名品牌 1.2.3.4.5.6手术间
27 钢制手动调节阀 630x400mm
2 个 国内知名品牌 1.2手术间
28 钢制手动调节阀 500x250mm
8 个 国内知名品牌 1.2手术间
29 钢制手动调节阀 250x250mm
2 个 国内知名品牌 1.2手术间
30 钢制手动止回阀 325x250mm
4 个 国内知名品牌 1.2手术间
31 铝合金回风口 400*400
8 个 国内知名品牌 1.2手术间
32 铝合金防雨百叶 500x400mm
2 个 国内知名品牌 1.2手术间均匀阻漏,平衡室内压力,创造宁静的手术氛围
33 可调式铝合金回风百叶 400x300mm
2 个 国内知名品牌 1.2手术间均匀阻漏,平衡室内压力,创造宁静的手术氛围
34 机组安装基础混凝土基座 外内机基础平面离地200以上,按机组尺寸现场制作水平面要求±3,机组减震处理.噪音处理
1 项 现场制作 1.2.3.4.5.6手术间外内机基础平面离地200以上,按机组尺寸现场制作水平面要求±3,机组减震处理.噪音处理
35 辅助材料 按设计要求:40*40角铁,DN10吊杆,固定螺丝,DN50排水管系统6套,屏蔽信号线,
1 批 国标 1.2.3.4.5.6手术间制作用切割片、焊接 用焊条、防锈油漆、五指套、热缩管、扎带、胶布等
36 运输及二次搬运吊装
1 项 含下楼及装车 1.2.3.4.5.6手术间
(三)、产品技术要求 箱体 机组外形美观大方,机组外表面应无明显划痕、锈班和压痕,表面光洁,喷涂均匀一致,不得有色差. 机组采用铝合金框架结构,结构应拆装方便,风机段、表冷段的侧板应能保证独立拆除,以方便日后的大部件的维护维修方便.转角处采用高强度铸铝叉接,铝柱为双腔防冷桥结构,材料厚度不小于1.8mm,以保证良好的强度;