编辑: Cerise银子 2019-07-17

空气处理机组箱板与框架采用螺钉联接,螺钉为内藏式并与空气隔离,以保证永不生锈.机组每一块箱板均可以独立拆下,以方便大部件更换或维修. 空气处理机组采用双层保温板设计,内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板.框架选用铝合金框架,整体箱板厚度不小于50mm.内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型,形成高强度箱板,在±1000pa下,机组变形量≤2.3mm/m,机组的机械强度性能达到欧洲EN1886标准D1级(提供厂家产品检测报告并加盖公章) 内外金属板之间充注密度不小于45m3/kg的阻燃型硬质聚氨酯发泡保温材料,整机结构应具有良好的隔热性能. 空气处理机组采用高强度防冷桥结构,防止框架处存在冷桥而引起的结露,冷桥因子不低于0.7,防冷桥性能达到欧洲EN1886标准TB2级,机组传热系数不大于0.9(W/O・K),整体保温性能达到欧洲EN1886标准T2级(提供厂家产品检测报告并加盖公章) 空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时,应采用不含硅的密封胶密封,具有区别于常规含硅密封胶的性能,不易老化变形,以保证整个机组的密封性.依据GB/T19569-2004标准规定的试验方法,手术室用空气处理机组在静压1500Pa下,箱体的设计漏风率不大于0.2%,在静压1000Pa下,箱体的设计漏风率不大于0.1%.(依据EN1886:2007标准规定的试验方法,箱体漏风率,在-400Pa下,漏风率≤0.12l/(s・O),在+700Pa下,漏风率≤0.15l/(s・O),在正压和负压测试下均达到L1等级.)投标书中提供手术室用空气处理机组(机组风量不大于16000m?/h)的国家空调检测及行业权威机构出具的检测报告,并加盖厂家公章. 表冷段 表冷器采用铜管穿铝翅片结构,铝翅片表面必须有防腐涂层,铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率, 所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验. 空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质,该种材质对常风的大肠杆菌和金黄色葡萄菌具有明显的抗菌效果,抗菌率达到99.9%以上,投标书中应提供相关证明文件并加盖公章. 风机段 风机设计转速应有足够的余量,一般不得低于15%,以保证轴承安全;

风机的选择优先考虑20年以上的寿命、高效率、低噪音,风机效率全压效率不低于70%;

风机叶片型式不得先用前向型叶轮,以保证有较好的压力补偿性能,避免风量衰减过大;

电机选用国产优质三相异步电动机,不低于国标三级能效、欧标IE2,防护等级不低于IP55,F级绝缘;

风机电机安装于同一支架上 ,支架下面至少安装4个减振器.减振器的型式为弹簧减振器,并且不得有限制水平位移的硬接件,降低减振效果;

风机出厂有难燃级帆布软联接. 过滤段 循环机组至少配初效、中效两级过滤,新风机组至少配置三级过滤;

过滤器规格应国国内市场上标准的规格尺寸,600*

600、600*300,以方便用户更换;

过滤器的效率满足参数表的技术要求;

循环机组的过滤器为一次抛弃型,不得循环使用,以防止病菌的传播;

过滤器的安装方式应操作简便,具有良好的密封性能. 空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施,不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制.过滤器的安装密封槽在+400pa压力下,形成的旁通泄漏风量不大于0.3%,在-400pa压力下,形成的旁通泄漏风量不大于0.5%.投标书中提供行业权威机构出具的检测报告,并加盖厂家公章. 机组将采用板式初效过滤器,粗效过滤器材料为无纺布,滤料W型排布,有较大的过滤面积,过滤级别G4,标称厚度不小于50mm,设计风量条件下初阻力不大于100Pa,过滤器计数效率≥50%(2.0μm)以上.主要用于过滤10~100μm的大颗粒,滤材及滤框具有防腐性. 中效过滤采用袋式过滤器,材料为化纤材料,袋长不小于500,过滤级别F8,过滤器计数效率不低于90%(0.5μm)以上.需要提供足够的安装维修空间. 加湿段 采用电极式加湿器,产品为清洁节能型进口产品.要求湿度控制精度±10%以内,正常使用寿命10年以上. 加湿器应能做到蒸汽输出量在0-100%间线性可调. 加湿器须能接收0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA等不同的控制或传感信号;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题