在地面进行动火作业,周围有可燃物,应采取防火措施.动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析,并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施. 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,其氧含量不得超过20%. 五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业.因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理. 动火作业应有专人监火,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材. ?????? 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用. 使用气焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米,二者与动火作业地点均不小于10米,并不准在烈日下曝晒. 在铁路沿线(25米以内)的动火作业,遇装有化学危险物品的火车通过或停留时,必须立即停止作业. ?????? 凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时,必须采取防火隔绝措施,以防火花溅落引起火灾. 动火作业完毕,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开. 特殊危险动火作业的安全防火要求 特殊危险动火作业在符合5.1条规定的同时,还须符合以下规定. 5.2.1 在下列情况下不准进行带压不置换动火作业. ????? 生产不稳定. ? 设备、管道等腐蚀严重. 必须制定施工安全方案,落实安全防火措施.动火作业时,车间主管领导、动火作业与被动火作业单位的安全员、厂主管安全防火部门人员、主管厂长或总工程师必须到现场,必要时可请专职消防队到现场监护. 动火作业前,生产单位要通知工厂生产调度部门及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施. 动火作业过程中,必须设专人负责监视生产系统内压力变化情况,使系统保持不低于100毫米水柱正压.低于100毫米水柱压力应停止动火作业,查明原因并采取措施后,方可继续动火作业.严禁负压动火作业. 动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走. ?????? 动火分析及合格标准 ????? 动火分析应由动火分析人进行.凡是在易燃易爆装置、管道、储罐、阴井等部位及其它认为应进行分析的部位动火时,动火作业前必须进行动火分析. ??? 动火分析的取样点,均应由动火所在单位的专(兼)职安全员或当班班长负责提出. ??? 动火分析的取样点要有代表性,特殊动火的分析样品应保留到动火结束. ??? 取样与动火间隔不得超过30分钟,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30分钟,必须重新取样分析. 如现场分析手段无法实现上述要求者,应由主管厂长或总工程师签字同意,另做具体处理. ??? 使用测爆仪或其它类似手段进行分析时,检测设备必须经被测对象的标准气体样品标定合格. ??? 动火分析合格判定 6.6.1 如使用测爆仪或其它类似手段时,被测的气体或蒸汽浓度应小于或等于爆炸下限的20%. 6.6.2 使用其它分析手段时,被测的气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度小于等于0.5%;

当被测的气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度小于等于0.2%. ???? 《动火安全作业证》的管理 ???? 《动火安全作业证》为两联,特殊危险动火、一级动火、二级动火安全作业证分别以三道、二道、一道斜红杠加以区分.《动火安全作业证》的格式见附录. 《动火安全作业证》的办理程序和使用要求 7.2.1《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理.办证人须按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项;