在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段分析;
b)在设备外部动火,应在不小于动火点10m范围呢进行动火分析;
)动火分析与动火作业间隔一般不超过30min,如现场条件不允http://doc.guandang.net/b28305bf23a62e131225b4eb1.html许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60min;
)作业中断时间超过60min,应重新分析,每日动火前均应进行动火分析;
特殊动火作业期间应随时进行检测;
)使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时,检测设备应经标准 气体用品标定合格. 5.4.2 动火分析合格标准为: )当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数) )当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数) 受限空间作业 .1作业前,应对受限空间进行安全隔绝,要求如下: )与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝;
)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵;
c)受限空间内用电设备应停止运行并有效切断电源,在电源开关处上锁并加挂警示牌. .2 作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到如下要求: )氧含量为18~21%,富氧环境下不应大于23.5%;
b)有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2.1 的规定;
c)可燃气体浓度要求同5.4.2规定. .3应保持受限空间空气流通良好,可采取如下措施: )打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;
b)必要时,应采用风机强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内........