编辑: ACcyL 2019-07-18

5)可靠性和稳定性 在考虑技术先进性和开放性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间 (MTBF): 6)安全性和保密性 在系统设计中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应分别针对不同的应用和不同的通信环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等;

7)可扩展性和易维护性 为了适应系统变化的要求,须充分考虑以最简便的方法、最低的投资,实现系统的扩展和维护.

二、安装与设计规范 国际(ISO/IEC11801)标准 ANSI/TIA/EIA-568-B商业建筑通信布线标准 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《工业企业通信接地设计规范》 地方标准《建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998 地方标准《建筑智能化系统工程评估标准》DB32/T367-1999 地方标准《建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999 地方标准《建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999

三、工程范围 本次网络改造工程的范围包括以下分系统的设计所需的完整设备材料的供应、运输、工程施工、安装、调试、开通、验收、培训、售后服务以及院内原有网络的维护. 系统结构及要求 计算机网络布线 1. 综合布线系统包括计算机网络布线.综合布线必须符合国家保密局标准《涉密信息设备》

2 使用现场的电磁泄漏发射防护要求BMB5-2000的要求. 3. 计算机网络采用星型结构布线, 4. 千兆到桌面,水平布线采用超五类非屏蔽双绞线、六类双绞线,放射等强磁场位置要求采用屏蔽双绞线.

四、技术要求 1.设备选型原则: 性能要求 实用性:应满足当前和可预见的技术发展需求,满足数据、语音、图像的传输要求. 灵活性:应满足灵活应用要求,符合结构化布线标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和升级. 模块化:所有的接插件应采用积木式标准件. 统一性:整个链路应采用同一品牌. 兼容性:系统应满足多种系统的应用,如:视频、控制等. 开放性:采用开放式系统结构,符合国际标准. 可靠性:采用全进口元器件级产品,即产品的每个元器件均应通过ISO/IEC11801,TIA/EIA568-B.2的超五类标准和光纤链路通道标准测试. 安全性:应符合涉密计算机系统的要求. 布线产品所选厂商及产品须全部通过以下国际认证:3P认证,UL认证,ETL认证,ISO90001质量体系认证,均须通过FLUKE专业测试设备测试合格. 2.产品性能要求 2.1线缆性能: ? 非屏蔽双绞线的绝缘层应能满足与380/220V强电线路相邻所需要的绝缘强度;

? 超五类4对双绞线的传输特性阻抗应为100Ω;

? 超五类4对双绞线线缆测试带宽须达到250MHz,并符合UL认证,ETL认证,3P认证. 六类类非屏蔽电缆 所有电缆皆与超5类组件完全兼容. 物理特性:芯线规格0.5mm 24AWG 芯线对数:4对EIA/TIA标准: 六类类 最大平均直流电阻:9.4欧/100m 最大线对对地电容不平衡: 5.6nF/100m(1kHZ) 最大衰减:100.0MHZ 不大于19.3 dB /100m 最小近端串音衰减:100.0MHZ 不小于44.3 dB /100m 特性阻抗:100欧 光纤 最小带宽:大于220MHz-km(850nm),550MHz-km(1300nm) 最大衰减:小于3.5db/km(850nm),小于1.5db/km (1300nm) 千兆支持的距离为550米. 光缆芯数:8芯,每芯带有彩色编码缓冲. 纤芯:62.5μm;