编辑: 阿拉蕾 | 2019-07-18 |
根据建设项目环境保护管理的有关规定,经研究,现对《报告表》批复如下:
一、襄垣黄河医院建设项目位于襄垣县古韩镇小郝沟村.占地面积573m2,建筑面积1913m2.主要建设内容为主体工程(依托个人院落建筑)、辅助工程、公用工程及环保工程.拟设内科、外科、妇产科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室,共设床位30张.项目建成后,预计日门诊量为4-5人次/d.2018年5月4日襄垣县卫生和计划生育局核准该项目为营利性综合医院.总投资160万元,其中环保投资49.5万元.项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施以及本批复的前提下,可减轻对周围环境的影响,从环境保护角度分析,项目建设可行.
二、在项目的建设和运营过程中应重点做好以下工作:
(一)落实大气污染防治措施.加强施工期管理,建筑垃圾要及时清运,物料运输车辆进行遮盖,有效控制装修扬尘对周边环境的影响;
燃气锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃气锅炉标准限值要求后经不低于8米高排气筒排放;
污水处理站采用地埋式"混凝沉淀+次氯酸钠消毒"的一级强化处理工艺,污水处理池全部加盖封闭,预留口废气收集+经活性炭吸附后经5米高排气筒排放,确保达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表3中相关要求.
(二)严格落实《报告表》提出的污水处理方案.施工废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘,不外排;
经过预处理的检验科特殊废水与其他医疗和生活废水一起进入化粪池,经预处理后排入医院自建污水处理站进行"接触氧化+次氯酸钠消毒"处理达到(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值(预处理标准)后排入市政污水管网;
锅炉房软水制备排水为清净下水,直接排入市政雨水管网.
(三)合理安排施工时间.尽量选用低噪声设备,禁止在民众休息时间高噪作业;
营运期消防泵、发电机等产噪设备选用低噪声设备并置于室内,采取墙体隔声、基础减震、绿化等措施,减少噪声对周边环境的影响,确保满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准要求.
(四)合理处置各类固废.建筑垃圾送至当地建筑垃圾填埋场处理;
按《报告表》要求做好医疗废物的收集、消毒、转运、贮存.严格执行医疗废物"日产日清"制度,设医疗垃圾暂存间,医疗垃圾、废药品和经消毒后的污水处理站污泥统一存放于医疗垃圾暂存间,定期由长治市特种垃圾管理中心统一收集处理;
废活性炭、废显定影液临时存放于危废暂存间,定期交由有资质单位处理;
生活垃圾定点存放,委托当地环卫部门统一清运.
三、做好信息公开.在工程施工和运行过程中,应定期发布环境信息,建立畅通的公众参与平台,主动接受社会监督.
四、环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批该项目的环境影响报告表.