编辑: 赵志强 2019-07-18

随后更换阀门,附件回装调试后正常. 7)106 24TV003B调校,阀位在75%-100%行程时有卡滞,气缸微漏,由于阀门无法切出,伺机处理. 8)108C封存区PLC控制器更换,2号操作站系统还原恢复数据库,已全部正常. 电气设备运行情况分析: 本月GS01总变累计安全运行时间为258天.热电中心#

1、#2发电机共发电47083.1MWH,公司从鄂尔多斯电网购电59432.3MWH,发电上网量1MWH,公司全月用电量106515.40MWH.

3、本月检修情况分析 一月检修计划总计143项,截止1月31日已完成132项,取消1项,计划完成率93.3%,未完成计划情况如下: 1)煤液化办公楼内墙面修复.未完成,预计2月底完成. 2)111-D-601脱液管线改造.暂不具备条件,预计2月中旬完成. 3)热电中心汽车卸煤沟清理,此项计划取消. 4)热电生产中心热工实验室装修.未完成,预计3月底完成. 5)129罐区高杆灯修理.需要联系原厂人员处理,预计4月底完成. 6)罐区围堰爬梯防静电接地安装.材料已经上报,预计4月底完成. 7)液化五通阀D5阀体夹套电伴热返厂修理.设备已经返厂,预计2月15日返回. 8)148全厂污水井井圈维修.冬季施工困难,预计4月底完 成. 9)环储中心办公楼卫生间维修.未完成,预计2月底完成. 10)罐区防火墙伸缩缝修补.冬季施工困难,预计4月底完成. 11)电气试验设备维修.设备已经发给厂家,预计2月初返回. 本月具体检修情况: 1)液化油煤浆泵103-P-101F更换机封时发现叶轮磨损较为严重 目前维持运行,需收集运行数据加以分析为今后处理做准备. 2)气化中心106K1401轴承磨损损坏,更换新轴承后正常. 3)气化中心天然气制氢装置108A-0115J尾气压缩机齿轮箱高速 齿轮轴瓦巴氏合金脱落损坏,更换新轴瓦后恢复正常运行. 4)修复气化中心净化装置1#淬冷过滤器106C2301入口三通焊缝 裂纹. 5)1月22日气化106计划停车,利用停车机会对106A1101A/B 两台磨机进行常规检查和内部磨蚀处进行补焊. 6)1月22日106气化按计划停车,原因是气化炉内烧嘴罩泄露扩 大,利用停车抢修时间对烧嘴罩进行检查修复,同时检查106C1601入口文丘里及106C1601内部的填料及喷淋管情况. 7)对热电中心0#、1#、2#炉二次风机电机、一次风机电机及硫化 风机电机前后轴承及油脂进行了检查处理;

对1#机励磁变本体进行了清扫,并更换了励磁变高压侧冷却风扇;

对1#、2#机励磁系统的滤网进行了清扫和更换,对功率柜冷却风扇进行了检查;

对0#、1#、2#炉电除尘高压控制柜二次回路进行了检查,对端子进行了紧固;

对1#机直流系统电压摆动的原因进行了检查分析;

对0#炉厂用6KV和380V快切装置保护定值进行了核对,并进行了传动试验;

对1#炉厂用6KV和380V快切装置保护定值进行了核对,并进行了传动试验;

对2#炉厂用6KV和380V快切装置保护定值进行了核对,并进行了传动试验. 修理费使用情况分析:本月共发生修理费约1384万元,其中维护保运费381万元,配件及材料费685万元,其余施工费约318万元.本月维护保运费与指标低了一半,主要原因是本月只结算了半个月的保运费.材料及施工费与指标出入不大.

4、下月重点工作计划 1)加强设备备品备件管控,及时补充库存,讨论细化大检修计划及方案,继续完善基础资料. 2)下一步将加大防冻防凝施工整治,消除现场蒸汽跑冒滴漏现象,继续保持机泵房管理提升工作. 3)严格落实现场及值班室6S管理,强化巡检及特护设备6S标准执行,进一步改善现场卫生. 4)继续开展2014年大修计划设备管理平台提报和物资采购计划ERP系统上的提报工作.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题