编辑: hgtbkwd 2019-07-18

四、采购人供暖现状

(一)现有设备情况 医院现有燃煤蒸汽锅炉2台2吨(一使一备)常年使用以保证医院正常消毒及其他方面使用,其中2台4吨燃煤锅炉为冬季供暖.2台4吨采暖锅炉型号:SZL2.8-1.0/95/70-II、制造单位:吉林省三意环保锅炉有限公司、使用日期:2003年11月15日,现2台4吨采暖锅炉的供热管网为同一出口,并网供热.所带供暖面积为43838.72O;

其附属设备:鼓风机2台、引风机2台、除尘设备2套、循环泵2套、补水系统1套.2台2吨蒸汽锅炉型号SZL2-1.25-AII制造单位:吉林省三意环保锅炉有限公司、使用日期:2003年11月15日,蒸汽锅炉为一用一备,主要用于供应室高压消毒和职工洗澡使用.其他附属设备:鼓风机2台、引风机2台、除尘设备2套、循环泵2套.补水系统1套.由于我院常年需要蒸汽,其中1台蒸汽锅炉及附属设备正常使用中,其他锅炉及附属设备完好现都能正常使用.

(二)管网情况 现有管网管路为2005年铺设,有过维修,没有整改过.供暖外网为地沟和直埋敷设,外线管网现年久失修,管径不一,地沟内局部管网已有漏水现象.近几年,冬季主管线、支管线经常发生跑、冒、滴、漏等现象,部分管线设计、布置不合理,阀门破损不一. 供应商自行踏勘采购人现场,充分考虑中标后的费用,按一次性承揽该项服务.

五、供暖面积、供暖时间及温度要求

(一)按长春地区供暖日期每年10月14日的要求结合我院实际情况,采暖期天数190天,采暖期内24小时采暖,室内最低温度要达到22℃以上,顶楼、冷山、一楼不能低于20℃.

(二)现全院总供暖面积约为43838.72O. 供热面积表 序号 位置 建筑面积(平方米)

1 A楼病房 5922.4

2 B楼病房 5957.6

3 C楼病房 5957.6

4 D楼病房

6293 5 F楼门诊楼 5856.51

6 连廊 1579.1

7 G楼食堂 2144.6

8 锅炉房 1130.65

9 污水处理站 1179.75

10 供氧站 195.35

11 泵房 219.21

12 综合楼

4857 13 H楼洗衣房 1711.6

14 车库 834.35 合计 43838.72

(三)二台2T(一使一备)蒸汽锅炉常年供应采购方蒸汽使用,采购方需要每天蒸汽6个小时. 锅炉供暖管路长度无法提供,由供应商自行对采购人现有用热楼体进行勘察.

六、服务要求 现有设备需满足燃烧生物质要求,达到采购人温度要求,(必须在20日内完成维修维护,费用供应商承担).

一、锅炉房 锅炉房各种配套设施齐全,中标供应商可根据自身需要进行改造.存储燃料的地方根据实际情况在原存放燃煤的位置由供应商改造.

二、锅炉及附属设备: 由中标供应商负责将现有4吨锅炉2台(采暖)、2吨锅炉2台(蒸汽)改造成为燃烧生物质高温裂解锅炉,负责办理锅炉的相关手续(审批、验收、合格证等). *

1、锅炉改造为水冷炉排燃烧秸秆压块燃料专用锅炉,改造后锅炉热效率不低于82%.拆除前上煤机、煤斗及前墙,重新砌筑前墙并制作燃烧机喷火管、拆除除渣机、减速机、鼓风机、将原炉排放平,然后在炉排上面铺耐火砖,并用耐火水泥抹平、在原炉膛砌筑耐火隔墙,用以增加热效率;

改造维修后保证使用年限为8年以上,并符合《热水锅炉安全技术监察规程》 *

2、除尘设备改造耐高温脉冲式布袋除尘器,环评检测达《吉林省生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准》. *

3、上料系统改造为自动上料. *

4、电控系统改造为PLC可编程,实时监测烟气温度、氮氧化合物排放,可根据燃烧状态自动调节比例. *