编辑: sunny爹 2019-07-18
目录

第一章 工程概况

2

第二章 工程特点

5

第三章 工程施工、验收应遵守的技术标准、规范

6

第四章 施工部署

7

第五章 主要施工方法及质量控制点设置

17

第六章 技术组织

47

第七章 质量保证措施

48

第八章 施工成品保护措施

51

第九章 安全消防措施

52

第十章 现场文明施工管理措施

54 第十一章 降低成本措施

55 工程概况

1、建筑概况 1.

1某医院A9住宅楼位于某村A区. 1.2本工程总建筑面积为19808.87平方米,建筑高度为30.57米. 1.3地下一层为储藏室及设备间,地上一至十层为住宅,设计单位为某建筑设计研究院.

2、安装工程概况 2.1冷热水、污雨水、消防系统 2.1.1根据小区供水压力室内给水系统分两区:低区一至四层由市政给水管网直接供水,高区五至十层由室外加压泵房供水.生活热水系统由室外加压泵房供水,一至四层支管减压.管材采用: 分户水表前采用聚丙烯(PP-R)管热熔连接;

分户水表后采用钢塑复合管丝扣连接. 2.1.2排水采用污废水合流制:一至十层厨. 卫污水重力流排放, 经室外化粪池集中处理后排入市政污水管排放到.管材采用UPVC空壁螺旋消音管粘接, 楼板固定. 2.1.3雨水为外排水,管材采用UPVC管. 2.1.4消火栓系统: 为一个分区,每层设五套双阀双出口消火栓;

地下一层至三层设减压型消火栓;

室外设二套DN100的SQX型地下式消防水泵接合器;

每单元每层楼梯间设干粉(磷酸胺盐) 手提式灭火器两具.消防管采用焊接钢管,焊接或法兰沟连接. 2.2采暖系统 2.2.1采用集中供暖分户热计量, 由锅炉房供给80--55℃的热水管.管材采用: 埋地管用PB管热熔连接;

其余管道≥DN40用焊接钢管,≤DN40用热镀锌管. 2.2.2 暖气片选用: 起居室和主卧室选用三柱型钢管散热器;

卫生间选用TOGA系列卫浴散热器;

其它房间选用柱翼450型及750型散热器. 2.3供配电系统 2.3.1供电电源引自A11楼变电所,四路低压电缆引至建筑物地下一层电缆配接箱,四台配接箱及三面照明配电柜和一面配电柜分别设于地下一层配接箱和配电室内. 2.3.2 电力电缆选用YJV-1KV型电缆,导线选用BV-500型穿钢管埋地、埋墙或埋顶板敷设. 2.4照明系统 2.4.1本建筑分正常照明和事故照明两个系统,事故照明作为正常照明的一部分同时使用,电梯机房、电梯前室、楼梯间等处事故照明. 2.4.2图中未标注线路均为二芯,未注明敷设方式的灯具线路为BV-2.5MM?铜芯塑料线,钢管沿顶板、埋墙、埋地暗敷. 2.5防雷、接地 2.5.1本建筑物属于三类防雷,为防直击雷,在屋顶周围设避雷带(Φ10镀锌圆钢)作接闪器,并利用建筑物柱内两根对角主筋作引下线,其余均利用基础主筋作接地装置,基础钢筋必须焊成电气通路. 2.5.2所有突出屋面的金属构筑物、支架、管道等均应与避雷带连接,凡进出本建筑物的金属管道应与接地装置可靠焊接. 2.5.3防雷接地、工作接地、电视、电话工作接地、保护接地,共用基础钢筋作接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,施工完实测,如达不到要求应增打人工接地极. 2.5.4本工程配电装置的接地形式为TN-S系统,从低压配电屏处开始N线和PE线分开,其后不得混接、错接,凡正常不带电事故可能带电的电气设备金属外壳、金属管道等均应与PE线相连. 2.5.5各进线电缆引入建筑物后均作PEN重复接地. 2.6等电位联结 2.6.1各进出建筑物的金属管道、电梯导轨、配接箱、配电柜金属外壳以及弱电间预埋件等必须可靠焊接成电气通路. 2.7消火栓按钮系统 2.7.1本工程消火栓按钮系统,消火栓泵设于小区内集中泵房,本楼消火栓起动及反馈信号引至小区集中泵房消火栓泵控制柜. 2.7.2有火警出现时,按下消火栓上报警按钮,信号送至小区集中泵房消火栓控制柜,可直接启动消火栓泵,并有信号反馈,消火栓上指示灯亮起,小区集中泵房赤可直接启动消火栓泵. 2.7.3消火栓启动及反馈信号线选用zr-rvs-1.5 mm2阻燃型铜芯塑料绝缘软导线,4根暗敷于楼板及墙内.室外部分选用kvv22-4x2.5mm2控制电缆埋地敷设至消防水泵房. 2.8通风、防排烟 2.8.1地下车库设PY-1~4排烟系统(平时兼排风),设S-1送风系统. 2.8.2火灾时开启排烟风机排烟和S-1送风机送风,当烟气温度达到280℃时排烟风机前防火阀自动关闭,排烟风机、送风机停止工作. 工程特点 1.该工程质量要求高,设施齐全,技术先进.土建、安装必须统筹安排,协调配合,优质、高效地完成安装任务,保证建筑设施使用的可靠性,安全性,使建筑、装饰、安装三者整体美观、协调. 2.新材料、新工艺:本工程给水热水系统采用聚丙烯(PP-R)管.钢塑复合管,使用此种新型材料进行施工,为保证施工质量,需组织全体相关人员根据本公司在其它工程总结的施工经验,结合本工程实际情况,进行学习、实践、再总结. 工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GBJ242-82 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 TJ-231

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题