编辑: 施信荣 2019-09-18
喀什地区政府采购冷凝器模块炉及其配套设备项目详细参数及要求 KSZFCG(XJ)(2016)114号

一、项目采购清单 序号 产品名称 详细功能、性能、技术指标及要求 计量单位 数量

1 冷凝式燃气模块炉

一、冷凝式燃气模块炉2台.

1、额定热功率200KW,最小输出功率60KW;

2、最高热效率104%;

3、回水温度70℃时,排烟温度≤65℃;

4、最高输入水温:90℃;

5、天然气额定压力:2000pa;

6、工作噪音≤55db;

7、正常工作水压0.1-0.5Mpa;

8、适用电压Ac220/50,最大耗电量375W;

9、进出水口管径DN 50(mm),燃气口DN 40,排烟管?200(mm).

二、配套设备.

1、锅炉侧一次水循环泵2台,要求功率250W,流量每小时11立方米,扬程5米;

2、供暖系统2次侧水循环泵2台,要求功率3KW(380V),流量每小时25立方米,扬程20米;

3、供暖系统去耦罐1个、进出水口管径DN85,流量每小时30立方米;

4、燃气过滤器2个,?40;

5、水质监测器1套(循环系统专用),管径?25;

6、水处理器1套,流量每小时4立方米;

7、燃气压力检测表1个要求国标;

8、供暖系统专用膨胀罐1个容积40L;

9、全热新风交换机1台,风量每小时1000立方米;

10、软水箱容积800L;

11、阀门、管道配件直径?80必须达到国标、严禁使用缩径件;

12、压力表、温度表各1块,要求国标.

三、冷凝式燃气模块炉燃烧器的参数要求 :

1、供应商应提供冷凝式燃气模块炉燃烧器的质检报告,及燃烧器制造商作为热水器重要零部件合格供应商评定证书.

2、燃烧器喷嘴数量不少于12个,喷嘴直径1.30毫米;

3、燃烧器要有产品标示、外观、总体要求、气密性,热负荷准确度,符合QM/G-19-2005《家用燃气快速热水器重要零部件技术要求》的要求.

4、燃烧工况包含的火焰状态应清晰均匀,点燃一处火孔后火焰在2秒内传遍全部火孔.燃烧时不发生回火、熄火及妨碍使用的离焰燃烧现象,火焰不产生黑烟.

2 套

二、项目要求

1、须提供所投产品的质检报告且产品质检报告须在国家级检测发布平台查到详细信息.

2、须提供国家级检测机构的锅炉能效报告.

3、须提供中国质量认证中心的节能技术认定证书.

4、供货方在设备安装、调试完毕后需对采购方2-3名的设备使用人员提供技术培训,保证操作人员能正确的操作设备.

5、所有设备质保期2年,质保期内设备故障供货商需30分钟内响应、6个小时内到现场排除故障.供应商需每年需对设备在供暖前提供1次保养服务,进行2次回访. 喀什地区政府采购中心 二一六年五月三十一日

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题