编辑: 戴静菡 2019-07-19

11 2 每个机柜标配金属盲板,1U、2U、3U、1U带毛刷盲板总和不少于21U,并配置相配套的理线架、束线环、机柜上走线线槽;

3 机柜尺寸:W600mm x D1100mm x H42U或;

W600mm x D1200mm x H42U

4 每个机柜配置相配套的理线板、理线架、机柜上走线线槽;

5 机柜要求与封闭冷通道统一颜色为黑色.

6 机柜线缆入口:机柜顶部;

7 机柜并排摆放,并排的机柜之间须用可靠器件做固定连接件;

8 在机柜的生产流程中采用冷加工工艺,机柜整体的钢板采用不低于2mm的冷轧钢板,保证在未来的使用过程中不会变形;

9 机柜箱体及附件不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹;

门与门框的缝隙≤1.5mm,且四周缝隙均保持一致;

门开启灵活,不能有卡阻现象.

10 机柜承重性好:动态≥1000kg,静态≥1200kg,通过加强静态负载可达到1500kg.

11 托盘安装高度可调,最小调整高度≤20mm.正确安装后,托盘与机柜底面应平行,托盘应无明显降起与凹陷.安装后,托盘与支架的间隙≤2mm.结构上应便于托盘装卸. 冷通道密闭系统 序号 技术要求 数量(套)

1 冷通道密闭系统的设计、安装必须符合国家技术政策及现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准.

1 2 Tier等级符合TIA942标准 Tier3等级,并可随业务需要升级到Tier4等级

3 顶板具有良好的隔热性能,减少冷热通道通过顶板进行传热,提高能效;

材料符合GB50174机房标准要求满足B1标准;

4 冷通道上部顶盖应采用平顶结构,整体要求采用栅格设计,宽度方向均匀分布.

5 活动天窗:具备天窗状态实时监控功能,由中央控制单元集中供电和控制.活动天窗能根据消防提供的联动信号自动打开,感应时间不得超过2s.打开角度大于105度.天窗应独具良好耐磨性、耐蚀性,精细加工,整体冲压成型,高可靠.活动天窗开启后要求确保热通道的净高≥1.9米不影响日常维护工作和维护人员安全.

6 冷通道密闭系统应为单元模块设计,安装机柜正面的顶部,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连接.框架需与机柜水平支架以特殊连接孔连接,以增加整体稳固效果,处理起到加固通道本身,还需起到方便扩展的功能.

7 列头与列尾间要求设置活动门,成一个密闭的空间,让冷空气流有效的进入空调内.活动门为全钢化防火玻璃门.

8 冷通道的活动门必须设计为常闭状态,应安装自动闭门装置.门均有缓冲密闭装置,提供较好防护.要求双向安装推拉把手,门与柜架的密合度要求严密.

9 冷通道密闭系统应与机房消防整体联动,应根据不同形式的机房消防信号进行自动打开活动天窗,消除通道内险情.

10 单条冷通道必须具备独立的环境监测,应达到实时监测通道内的温度、湿度值,同时满足通过回差值设置,要求防止当前温度值达到临近控制值时产生控制震荡,应将产生的震荡值控制在允许的范围内,应能发出报警信号.

11 通过天窗、门、机柜、空调、一体化UPS、密闭通道结构件等一系列组成一套密闭通道系统,减少冷量损失,提高制冷效果.

2、制冷系统 密闭通道内采用2台≥25KW水平送风行级精密空调,满足模块内部机柜设备的制冷需求,可实现1主1备. 序号 技术要求 数量(台)

1 采用列间制冷,通风面积不小于前门面积的≥70%.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题