编辑: 戴静菡 | 2019-07-19 |
单芯片、亮度≥8.5Lm;
功率因数(PF)≥0.95;
2 应急照明灯 套2应急时间: ≥90min;
双头应急照明灯功率: 5W及以下;
电压: 220V灯;
光源类型: LED
3 安全出口灯 套1停电延时90分钟
4 照明开关 套2双联单控
5 工业连接器 套532A
6 插座 套4五孔10A
7 强电桥架 M
16 200*100*1.2
8 镀锌管敷设 M
100 φ25mm
9 电缆 M
70 国标3*6L?
10 电源线 M
300 国标2.5L?
三、机房防静电系统
1 静电泄流铜箔 m
168 40*0.2mm紫铜箔
2 等电位铜排 m
30 30*3L铜排敷设
3 接地端子 m
30 80
4 地极引上线 m
20 国标BVR16mm2
5 地极引下线 项1国标BVR16mm2,铜鼻等
6 单项导流器 套11000W
7 等电子端子箱 个2国标,满足系统需求.
8 一级防雷器 套1最大放电电流80KA
9 二级防雷器 套1最大放电电流40KA
四、机房消防灭火系统
1 气体灭火控制器 只1具有火灾探测及报警功能;
能控制实现气体灭火设备的启动喷洒;
收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间;
并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能;
延时启动的延时时间在 0~30 秒连续可调;
具有停动功能;
具有手自动转换功能;
自身带有备电,在主电缺失时可自动进入备电运行状态,能给备电充电并有备电保护功能;
具有信息记录、查询功能,可保存最后的
999 条记录.
2 消防报警主机 台1(1) 不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控;
(2) 本控制器开机自检时,不仅自动检测本机设备(指示灯、功能键等),同时还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息,如信息发生变化系统将做相应的处理;
(3) 本控制器配置
6 路直接控制输出,与现场设备采用三线连接,可实现对输入、输出线断路、短路检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制点本身及其与重要设备之间连接的可靠性;
(4) 本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间,并有相应的声光指示,使气体喷洒设备受到了更严格的监控;
(5) 本控制器可外接火灾报警显示盘及彩色 CRT 显示系统并标配手动盘及直接控制点等设备,满足各种系统配置要求;
3 感烟探测器
2 (1)超薄型;
(2) 超大指示灯指示,360 度范围可见;
(3) 具有溢水孔设计,防止积水渗漏;
(4)抗灰尘污染性强;
(5) 在线电子编码;
(6) 自诊断、自补偿、自学习;
(7) 支持数字化总线;
4 感温探测器 只2(1)探测器类别:P(A1R 和BS 可设,出厂默认类别在探测器铭牌上标注) (2)工作电压:总线 24V (3)监视电流≤0.8mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度: A1R 类别:典型应用温度 25℃;
范围-10℃~50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP33
5 探测器安装底座 只8与探测器配套使用.
6 声光报警器 只1(1)总线 24V,允许范围:16V~28V (2) 监视电流:≤ 0.8mA ,报警电流≤ 10mA (3) 编码方式:电子编码方式,编码范围可在 21~30 之间任意设定 (4) 常开输出触点:额定值 DC60V、0.1A,接触电阻≤100mΩ (5)工作状态下启动高分贝闪光报警器