目录建设项目基本情况

1 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

22 环境质量状况

28 评价适用标准

34 建设项目工程分析

35 项目主要污染物产生及预计排放情况

46 环境影响分析

47 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

67 环境管理与监测计划

68 评价结论和建议

71 注释附图: 附图1:项目地理位置图 附图2:四邻关系图 附图3:一级供热管网分布图 附图4:地热井井身结构示意图 附图10:总平面布置图 附图11:监测点位布置图 附图12:敏感点分布图 附图20:噪声贡献值等值线图 附图21:区域水文地质图 附件: (1)项目委托书 (2)备案文件 (3)用地规划许可证 (4)环评执行标准批复 (5)环境质量现状监测报告 建设项目基本情况 项目名称 咸阳市北区集中供热有限公司综合新能源供热项目 建设单位 咸阳市北区集中供热有限公司 法人代表 周立新 联系人 刘兵彦 通讯地址 咸阳市秦都区古渡街道办石斗村(咸通北路和珠泉路交叉口) 联系电话

18082214905 传真 / 邮编

712000 建设地点 咸阳市秦都区陈家台路与仓宏路交叉口,西片热源站厂区内 立项审批部门 咸阳市发展和改革委员会 批准文号 咸发改〔2017〕357号 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别及代码 热力生产和供应 D4430 占地面积(m2)

7852 绿化面积(m2)

800 总投资 (万元) 10006.

77 环保投资 (万元)

69 环保投资占总投资比例 0.7% 预期投产日期 2019年3月 项目概况

一、项目背景 根据《陕西省 治污降霾?保卫蓝天 行动计划》的要求,应加快淘汰燃煤锅炉,积极发展热电联产和集中供热,大力推进清洁能源和可再生能源的应用,推行分户计量和分户控制,大幅降低污染物排放,促进供热节能减排. 在当前的环保形势下,根据国家发展清洁能源和可再生能源供热的要求,咸阳市北区集中供热有限公司考虑新建地热水供热系统,对区域实施集中供热.根据西片热源站现状情况,原 咸阳市北区集中供热有限公司西片集中供热工程Ⅱ期 项目暂未建设,为响应国家及陕西省积极发展清洁能源和新能源供热的要求,咸阳市北区集中供热有限公司拟在原征地范围西片热源站内建设 综合新能源供热项目 ,本工程利用地热水实施区域集中供热,实现区域内能源的综合高效利用,属于环保、节能的新能源综合利用项目. 本工程是新能源综合利用的项目,采用地热井水以及水源热泵机组对区域实施集中供热,环保、清洁,地热水尾水采用热泵机组,实现了能源的梯级利用,具有良好的环保效益,符合国家和地方节能环保政策的要求. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682号)的规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年)的要求,建设单位委托我单位进行本项目的环境影响评价工作,编制本项目环境影响报告表,详见附件1.根据环评技术导则的要求,我单位组织工作人员通过现场踏勘和收集有关资料,对项目周围的环境质量现状进行评价,并在工程分析的基础上,明确项目在施工期及运营期的污染排放特征,分析本项目建设对环境可能造成的影响程度和范围,提出切实可行的污染防治措施,为环保部门管理和企业环保工程建设提供科学依据.

二、地理位置 本项目位于咸阳市秦都区陈家台路与仓宏路交叉口,下帝王村西南方向,咸阳北区集中供热有限公司西片热源站原征地范围内,厂址坐标为北纬34°21′4.87″,东经108°38′45.81″,海拔高程435m.项目拟建地为规划城市发展备用地,目前为空地. 地理位置见附图1,四邻关系图见附图2.

三、项目概况

1、现有项目 咸阳北区集中供热有限公司西片热源站原征地范围内现有项目为 咸阳市北区集中供热有限公司西片集中供热工程Ⅱ期 ,但是目前除一级供热管网建成外,其他工程均未建设.项目原设计建设集中供热锅炉房一座,远期配备5*90MW燃气热水锅炉,近期建设2台2*90MW应急燃煤锅炉,配套建设一级供热管网5.92km.待条件具备后积极启动煤改气,并建设剩余3*90MW燃气锅炉,总供热能力为450MW.

2、拟建项目 本工程利用地热水实施区域集中供热,为了充分利用当地地热资源,本项目拟新建地热井供热系统. (1)地热井供热系统 新建两口地热井(一用一备)和一口回灌井,井深大约为2800m.地热井出水量约为130t/h(3120m3/d),地热井侧出水温度95℃,经过钛板换热器换热后回水温度降至50℃,换热器二次侧供水温度80℃左右,回水温度55℃;

地热井50℃的尾水经水源热泵机组蒸发器吸热后降至10℃回灌,热媒水经热泵提升至80℃后供出. (2)供热管网 本项目供热管网采用闭式双管制,枝状布置;

管网设计工作压力1.6MPa,供回水温度为80/50℃;

水源热泵出水管道与地热井出水管道合并后供出厂区,与厂区外已建市政供热管道连接. 厂外一级供热管网包含在原 咸阳市北区集中供热有限公司西片集中供热工程Ⅱ期 内,环境影响评价文件已获得咸阳市环保局批复(咸环批复〔2016〕33号).目前,厂外一级供热管网已建成,本次只建设厂区内的管网. 厂区外的一级供热管网平面图见附图3.

3、项目组成 项目组成见表1所示. 表1 项目组成一览表 序号 类别 项目名称 项目内容及规模 备注

1 主体工程 地热水供热系统 由地热井、水源热泵机组及换热设备构成,新建两口地热井(一用一备)和一口回灌井,2台供热量为1500KW的水源热泵机组,两级串联配置,以及钛板换热器,布置于综合设备间 新建

2 辅助工程 供热管网 厂内供热管网采用闭式双管制,枝状布置;

管网设计工作压力1.6MPa,供水温度为80℃ 新建 厂外一级供热管网已建成,DN800 依托 综合加压泵房 地热井水源系统的泵类,占地面积331.78m2 新建 综合办公区 建设办公楼,占地面积1104m2;

职工生活楼,占地面积684m2;

职工宿舍楼,占地面积1104m2 新建

3 公用工程 给水 生活 由市政供水管网集中供给,通过泵房加压供给 新建 生产 地热井(3120m3/d) 新建 排水 雨污分流,尾水同层回灌;

生活污水排入市政污水管网;

雨水直接排入市政雨水管网. 新建 供电 由当地电网供给,两路10KV电缆. 新建 供热 地热水供热系统 新建 制冷 空调 新建

4 环保工程 废气处理 施工扬尘围挡等 新建 食堂油烟废气经抽油烟机送入专用排烟烟囱排放 新建 废水处理 施工废水经防渗沉降池/沉淀池处理后,综合利用 新建 地热井除砂器排水在沉淀池中沉淀后综合利用 新建 餐饮废水经隔油池处理,与其他生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 新建 噪声治理 选用低噪声设备,采取基础减振措施,风机和风管采用柔性连接,产噪设备置于室内 新建 固废处理 生活垃圾桶定点收集,委托当地环卫部门统一清运 新建 除砂器产生的砂定期清理运至垃圾填埋场处置 新建 绿化 800m2,绿化率10% 新建

4、主要构筑物 项目主要构筑物一览表见表2. 表2 项目主要构筑物一览表 序号 构筑物名称 单位 数量 备注

1 地热井 口3一用一备一回灌

2 综合设备间 m2

3888 本次设备均置于此

3 配电室 m2

741 4 办公楼 m2

1104 5 职工生活楼 m2

684 6 职工宿舍楼 m2

1104

5、主要生产设备 (1)地热井钻井主要工艺设备 根据建设单位提供的资料,钻井拟采用SJ-2600型钻机,其主要装备见表3. 表3 钻机主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 功率

1 绞车 SJ-2600 1台2井架 JJ-30K 1座3天车 TC-205 1台4游动滑车 YG205 1台5大钩 DG205 1个6水龙头 SY-205 1个7转盘 三正一倒 1个8钻井泵 SL3NB-1300 1台9柴油机 1# G12V190PZ 1台1400KW 2# 12V135 1台300KW

10 压风机 VF2-3/8 1台VF4-6/8 1台GF-6/8 1台11 发电机 Q6135 1台150KW

12 振动筛 2ZS-300 1个13 除砂器 NCJ2*12-230 1套14 离心机 LW450*1000-N 1台(2)主要工艺设备 根据建设单位提供的资料,项目主要设备见表4. 表4 项目主要设备一览表 系统 设备名称 型号规格 数量 备注 水源热泵系统 水源热泵机组 RSL2180,COP为4.0 4套 循环水泵 HQW250-480 2个 潜水泵 250QJ140-80 2个 补水泵 25GDL4-11 2个 冷冻水集水器 SLJB50-150 2个 冷冻水分水器 SLFB50-150 2个 热水集水器 SRFB60-170 2个 热水分水器 SRFB60-170 2个 地热水供热系统 旋流除砂器 FL-CS100,进水DN100,出水DN125,处理量150m3/h,过滤精度80目 1台 / 潜水泵 Q=125m3/h,H=1.6MPa,N=90KW

1 / 公用工程 压缩机 3台 空压机 3台 回灌水处理设施 快速除污器 KC型,DN200,过滤量200t/h 3台 尾水加压泵 离心泵,Q=110m3/h,扬程38m,功率15kW 3台 初效过滤器 过滤精度50μm,处理水量120t/h 3套 高效过滤器 过滤精度3μm,处理水量120t/h 3套 回灌水加压泵 离心泵,Q=110m3/h,扬程68m,功率45kW 3台 排污泵 潜水泵,Q=30m3/h,扬程16m,功率3kW 2台 1用1备

6、开采地热层位 按照《地热资源地质勘查规范》(GB/T11615-2010)规定的 地热资源温度分级 标准,咸阳地热田为中―低温地热田.主要储存于2700米深的孔隙型砂岩热储层中.本区热储层主要是分布于中深层的第四系及新近系地层,分别为第四系下更新统三门组(Qp1s),新近系上新统张家坡组(N2z),新近系上新统蓝田-灞河组(N2l+bh),新近系中新统高陵群组(N1gl). 由于本项目尚未开展地质勘探工作,类比《中石化绿源地热能开发有限公司地热供暖项目――阳光・尚苑小区环境影响报告表》,以及建设单位提供的资料,本项目地热井与阳光・尚苑小区地热深井开采层段相同,设计井深是2800m,开采深度为1800~2800m,主要取水层段为蓝田―灞河组中下部和高陵群;

回灌井设计井深约为2800m,回灌深度1800~2800m,采用同层回灌. 中石化绿源地热能开发有限公司地热供暖项目――阳光・尚苑小区 位于陕西省咸阳市秦都区文林西路,在本项目厂址东侧3.5km处,位于同一个水文地质单元,地层结构相似,具有可类比性.

7、地热水特征 现有资料表明,地热水主要水化学类型为氯化钠型,次为氯化物重碳酸钠、重碳酸硫酸钠型水,矿化度变化在1703~8468mg/L之间,地热水中氟、碘、偏硼酸、偏硅酸、锶等特殊组份含量普遍较高. 类比相邻地热井水质报告,详见表5所示. 表5 相邻地热井水质报告 井名 采用热储 深度(m) 主要取水层位 水化学类型 矿化度(mg/L) 达到命名矿水 浓度的元素 R4 1137.4~2736 N21+b/N1g1 Cl―Na 5047.7 I、F WR1 1413~2750.1 N21+b/N1g1 Cl―Na 6179.5 F、I、B、Si WR2 1415.2~2578.4 N21+b/N1g1 Cl―Na 6536.4 ........