编辑: yyy888555 | 2019-09-22 |
3、#4机组变频器功率单元备件采购 技术规范 批准: 审定: 审核: 编制: 2016年3月18日目录
1、总则…1
2、工程概况…1
3、需购买的单元型号及配套变频器相关参数.
4
4、到货后更换技术方案…6
5、安全注意事项…7
6、投标方技术资料…8
7、技术服务…8
8、专用工具…8
9、培训…8
10、质量保证…9
1、总则 1.1本技术规范书适用于#
3、#4机组变频器功率单元备件采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、施工、安装和调试等方面的技术要求. 1.2我公司在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术细节和适用的标准,投标方应提供一套满足本技术规范书和工业标准要求的高质量全新产品及其相应服务.对国家有关安全、环保、消防等强制性法规、标准,必须满足其要求. 1.3如未对技术规范书提出书面异议,将认为投标方完全接受和同意本技术规范书的要求. 1.4投标方须执行本技术规范书的技术要求和行业标准.本技术协议与行业标准或与投标方所执行的标准发生矛盾冲突时,按较高标准执行.本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本技术规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准. 1.5投标方所采用的电气设备各附件等,必须是技术和工艺先进,并经过两年以上运行实践己证明是成熟可靠的产品. 1.6在合同签定后我公司有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定. 1.7 投标方供货范围应包括新购买单元的供货、指导安装、调试等,直至系统成功投运并通过我公司验收. 1.8投标方专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验方面具有制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力. 1.9投标人应在投标前前往现场收资,查看现场设备情况,提供设备应满足现场条件. 1.10本规范书的解释权属于我公司.
2、工程概况 2.1 总的情况 2.1.1 电厂厂址 电厂厂址位于淮北市西南面约40km的临涣矿区中心,面积约100km2.临涣矿区东毗邻宿州市,西、南靠涡阳县,西北与河南省接壤.电厂厂址南面紧邻现有临涣选煤厂及其扩建场地,并紧靠矿区铁路青芦线和临涣编组站;
北依东吴小庙村、西吴小庙村;
西为矿区综合开发规划建设的煤焦化工程场地;
东靠临涣煤矿工人村. 2.1.2电厂规模 涣城发电有限公司规划容量为2*330MW CFB机组,采用循环流化床锅炉的燃煤发电机组. 2.1.3交通运输 涣城发电公司地处华东腹地、安徽省北部,与江苏、河南两省交界,交通便利.北靠陇海线,东临京沪线,西有京九线,青(龙山)阜(阳)、符(离集)夹(河寨)线贯穿矿区.公司拥有287.41km的自营铁路线连接各矿、厂;
公路四通八达;
水路与洪泽湖、淮河、大运河、长江相接. 电厂厂址地处临涣矿区中心,南依矿区铁路青芦线和临涣编组站,临涣编组站距厂址约600m.厂址北面和东面有连接临涣镇、韩村镇、临涣选煤厂去淮北的三级公路. 电厂大件和主要建材可利用铁路运至临涣站,再通过汽车转运至电厂,厂址交通运输条件十分便利. 2.2 工程主要原始资料 2.2.1 气象特征与环境条件 (1)气压(hPa) 多年平均气压 1013.0 (2)气温( 多年平均气温 14.5 多年最高气温 41.1(1972年6月11日) 多年最低气温 -21.3(1969年2月5日) (3)相对湿度(%) 多年平均相对湿度
70 多年最小相对湿度 3(1977年) (4)水汽压(hPa) 多年平均水汽压 13.8 (5)风速(m/s) 多年平均风速 2.8 多年极大风速 31.4(2001年7月25日) 2.2.2 地震基本烈度为6度.主厂房绝对海拔标高(黄海高程):29 m.主导风向:NE. 2.2.3污秽等级: Ⅲ级2.3 规范与标准 高压变频调速系统的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不限于下列标准.如果本技术协议书同下列标准矛盾,卖方应以书面方式指出矛盾,并给予解答. GB
156 标准电压 GB/T 标准频率 GB/T 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程 振动(正弦)试验导则 GB
2681 电工成套装置之中的导线颜色 GB
2682 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB
3797 电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1 半导体电力变流器 基本要求的规定 GB 3859.2 半导体电力变流器 应用导则 GB 3859.3 半导体电力变流器 变压器和电抗器 GB
4208 外壳防护等级的分类 GB 4588.1 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB
7678 半导体自换相变流器 GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则 GB
10233 电气传动控制设备基本试验方法 GB
12668 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436 工业产品保证文件 总则 GB/T15139 电工设备结构总技术条件 GB/T13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T
14549 电能质量 公用电网谐波 IEEE std
519 电力系统谐波控制 推荐实施 DL/T994 火电厂风机水泵用高压变频器 IEC1000-4-2EMC 抗干扰标准 IEC1000-4-3 EMC 抗干扰标准 IEC1000-4-4MC 抗干扰标准 IEC1000-4-5EMC 抗干扰标准 IEC1800-3EMC 传导及辐射干扰标准 EN50082-2 工业环境的一般标准 IEEE519 电气和电子工程师学会 89/336EC CE标志 IEC68-2-6 抗振动标准 IEC68-2-27 抗冲击标准 IEC
76 Power Transformer (IP code IEC 529) Protection Classes of Cases IEC 1131/111 PLC Correlative norms IEC
68 Correlative tests IEC
1175 Design of signals and connections IEC
801 Electro-magnetic radiation and anti-surge-interference IEC
870 Communication protocol NFPA
70 State Electrical Appliance Code NFPA
77 Recommended anti-electrostatic methods NFPA
78 Specifications to protect from thunder NFPA
506 Standard of Electric Equipment Charge and Positive Pressure Case Body in Danger Area OCMA NWGIREV2 Noise Level Norms I ISO/IEC
11801 International electrical wiring NEMA American National Electrical Manufacturer Association 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 安川电机的厂标MS 以上标准均执行最新版本
3、需购买的单元型号及配套变频器相关参数 3.1一次风机、二次风机、凝结水泵高压变频调速装置主要技术参数 序号 规范单位 参数 备注
1 使用标准 JIS JEM JEC
2 型式及型号 CIMR-MV2AE5FA400(一次风机) CIMR-MV2AE5FA260(二次风机) CIMR-MV2AE5FA140(凝结水泵)
3 制造商及产地 安川电机/日本
4 安装地点 室内 室内
5 技术方案 三电平多级串联
6 对电动机要求 普通异步电机
7 是否需要输出滤波器 否8变频器输入侧有无熔断器 无9额定输入电压/允许变化范围 kV 6KV±10%
10 系统输入电压 kV 6KV
11 系统输出电压 kV 6KV
12 系统输出电流 A 400A
13 逆变侧最高输出电压 kV 6KV
14 额定容量 kVA 4600KVA(一次风机) 3000KVA(二次风机) 1600KVA(凝结水泵)
15 额定输入频率/允许变化范围 50Hz±5%
16 对电网电压波动的敏感性 -45%~+20%
17 变频器效率 98%(含变压器)
18 谐波 高于IEEE-519
19 可靠性指标(平均无故障工作时间) H 50000h以上
20 输入侧功率因数 0.95以上
21 控制方式 PWM控制
22 控制电源 单相AC220V
23 UPS型式、参数及容量 30分钟(在线式)
24 整流形式及元件参数 二极管
25 逆变形式及元件参数 IGBT
26 传动象限 1,3
27 电隔离部分是否采用光纤电缆 是28 噪声等级 一米外70db以下
29 冷却方式 强制风冷
30 冷却系统故障对变频器的影响 停机保护
31 过载能力 110% 1min,120% 15s
32 变压器损耗 (按不同标号分别填写) KW
54 33 系统总损耗 (按不同标号分别填写) KW
72 34 标准控制连接 硬接线
35 模拟量信号 (输入)规格及数量 0~10V/4~20mA/1
36 模拟量信号 (输出)规格及数量 0~10V/4~20mA/2
37 开关量信号 (输入)规格及数量 0,1/8
38 开关量信号 (输出)规格及数量 0,1/8
39 防护等级 IP40
40 操作键盘 数字操作器
41 界面语言 日,英,中42 盘前维护或盘后维护 盘前
43 是否需要输出滤波器 否45 是否提供输出滤波器 否44 变频输出频率 0~50Hz
45 变频器发热损耗
108 kW/h 3.2购买的功率单元型号数量 序号 设备名称 型号规格 数量 制造厂
1 一次风机功率单元 JESD-MV2S12400 1台2二次风机功率单元 JESD-MV2S12260 1台3凝结水泵功率单元 JESD-MV2S12140 1台
4、到货后更换技术方案 4.1 更换前准备 4.1.1联系投标方并签订技术协议及合同,并确认好购买的备品到货时间,要求签订合同后1个月内到货. 4.1.2待备品备件到货后,利用停机机会将新购买的三台单元分别安装至具备停运条件的一次风机、二次风机、凝结水泵变频器内.原变频内部单元存放至指定位置当作备件使用,并做好定期维护保养工作. 4.1.3变频器单元运输由供货方安排专车运输至厂内,专车运输应做好防震措施,防潮措施,防电磁干扰措施、防静电措施. 4.2备品到货后更换方案 4.2.1开工前投标方技术人员应到厂进行指导新备品备件更换工作,应对投标方工作人员做好三级安全教育并开具工作票做好安全交底,并查看安全措施是否到位. 4.2.2每台功率单元从一次风机、二次风机、凝结水泵变频器单元柜取出前,应安排专人查看单元的出厂编号、安装位置,并做好相关记录.功率单元从单元柜取出时使用功率单元专用液压车,抽出后倒运至空地处进行包装,功率单元搬运过程中应做好防潮、防振措施. 4.2.3回装前新购买的单元前查看功率单元各零部件是否有损伤,单元内部是否有杂物,确认无误后进行回装.回装完成后,核实单元与单元之间的铜排连接处是否牢靠,接线是否正确. 4.2.4功率单元回装完成后,需对变频器进行静态、动态调试,内容如下: 4.2.4.1空载调试:逐一查看变频器参数和保护定值的设定;
试验位置进行变频器DCS逻辑试验;
带6kV高压利用录波器测试变频器功率单元空载电压波形是否正常. 4.2.4.2带载调试:测试变频器带负载时的电流、电压是否正常;
调整变频器加减速时间的设定;
变频器瞬时停电再启动功能的试验;
测试电机的温升和震动是否正常. 4.2.5整体升级、调试过程附表进行过程记录内容如下: 附表1:控制柜检查、元件清洁、端子紧固 序号 检查项目及内容 检查结果 采取措施
1 控制器所有端子紧固拧紧;
光纤端口无松动;
且有有效防尘措施;
光纤、电缆无受力情况;
光纤接口灰尘情况,除尘;
正常 异常
2 柜内所有端子接线紧固;
端子无破裂痕迹和过热现象;
正常 异常
3 柜内所有接触器、空开、继电器端子接线紧固无松动,元件无过热现象;
正常 异常
4 控制系统无异常指示,运行正常 正常 异常
5 各种二次检测、处理、控制板接线端子紧固无松动;
二次电源板接线端子紧固无松动,功能正常,不存在直流接地情况;
UPS接线紧固无松动;
电源变压器接线紧固无松动,颜色正常,铁芯无裂缝;
变压器无异常发热;
正常 异常
6 与功率柜单元对应的光纤头有防尘装置;
光纤头安装紧固无松动 正常 异常
7 端子排短接片无松动;
正常 异常
8 柜门电磁锁不存在短路情况,工作正常;
正常 异常
9 柜顶风机更换后试转 正常 异常
5、安全注意事项 5.1 工作人员工作前开具工作票;
5.2参加备品功率单元更换的各成员,要认真履行自己的职责,严禁违章作业;
各参加改造的人员要自觉遵章守纪,自觉接受他人的监督,加强自我防范保护意识与其他带电运行设备保持好安全距离;
在整个改造及试验过程中要做好安全技术交底、事故预想,确保不发生安全事故;
6、........