编辑: kieth | 2019-09-21 |
设计说明
3 1.1 概述
3 1.2 设计依据
3 1.3 工程概况
4 1.4 分工界面
5 1.4.1分工界面
5 1.5 项目现状
6 1.5.2 外市电现状
6 1.5.3 交流供电系统现状
6 1.5.1 油机室现状
7 1.6建设内容
7 1.6.1油机安装工程
7 1.6.2 设备配置
9 1.6.3油机室土建工程和油机安装工程配合
10 1.6.4需要说明的问题
10 1.7 防雷接地系统
12 1.8抗震加固要求
12 1.8.1 电源设备
12 1.9 工艺要求
13 1.9.1 设备安装工艺要求
13 1.9.2 电缆敷设工艺要求
13 1.9.3 桥架安装工艺要求
15 1.10 项目安全防护要求
16 1.10.1 项目防火要求
16 1.10.2 项目安全施工要求
16 1.10.3施工消防安全要求
17 1.10.4 施工临时用电安全要求
17 1.11 节能与环保
18 1.12 主要设备技术要求
18 1.12.1柴油发电机组
18 1.12.2母线槽
23 1.13 工程合理使用年限
24 1. 设计说明 1.1 概述 贵州省公安厅数据中心、通信中心是全省各级公安机关的信息通信枢纽,承担着全省公安信息通信网的日常运行维护和保障的任务.海量信息集中在省级信息中心,是公安信息化最宝贵的财富.一旦发生不可预知的灾难或重大故障,造成数据无法恢复,将产生不可挽回的损失.这些系统复杂、数据资源高度集中、应用规模扩大,对运行支撑环境的要求大大提高,必须参照A级电子信息机房供配电要求保障.因此,需建设柴油发电机组,在市电发生故障时,须为该数据中心和通信中心机房系统全部负荷提供不间断电源支撑.建设中遵循国家和行业相关最新技术标准规范进行设计及建设,保障复杂供电环境下的重要公安信息化基础设施的供电安全,为全省公安指挥调度、有线通信、无线通信、网络与安全、综合信息等核心系统提供稳定、安全、可靠、高效的供电保障. 本设计是贵州省公安厅业务技术用房信通机房柴油发电机系统项目(电源分册)一阶段设计,工程预算投资总额为5098000.00元(含增值税). 1.2 设计依据 1.2.1相关规范标准 《公安信息中心技术建设总体框架》 《贵州省电子政务总体规划设计》 《贵州省公安厅技术业务用房通信工艺设计》 《贵州省公安厅业务技术用房信息通信基础设施建设(一期)可行性研究报告》 《电子信息系统机房设计规范》 (GB50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》 (GB50262-2008) 《通信电源设备安装工程设计规范》 (GB51194-2016) 《通信用柴油发电机组》 (YD/T502-2007) 《通信专用柴油发电机技术要求》(YD/T502-2000) 《低压配电设计规范》 (GB50054-2011) 《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》(JB/T9662-2011) 《通信电源用阻燃耐火软电缆》(YD/T1173-2010) 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB/T50169) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 《通信电源集中监控系统工程设计规范》(YD/T 5027-2005) 1.2.2 现场勘察所取得的数据资料. 1.2.3 贵阳公安厅提供的数据资料、图纸. 1.2.4 贵州省公安厅业务技术用房信通机房柴油发电机系统项目 可研文件. 1.2.5 本工程涉及工程建设强制性规范/条款如下: 表1-1 工程建设强制性条款 序号 规范名称 强制性条款
1 YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 1.0.8;
1.0.9;
3.6.6;
3.6.7;
4.1.1;
5.1.3;
7.5.4;
9.2.9
2 YD 5054-2010《通信建筑抗震设防分类标准》 1.0.3;
3.0.1;
3.0.2;
3.0.3;
4.0.1
3 YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》 6.1.2;
6.2.1;
6.5.1
4 YD 5079-2005《通信电源设备安装工程验收规范》 7.3.2;
7.3.11
5 YD 5039-2009《通信工程建设环境保护技暂行规定》 4.0.13;
5.0.1;
5.0.2;
5.0.3
6 GB51194-2016《通信电源设备安装工程设计规范》 1.0.4;
4.1.7;
7.0.2;
9.0.3 1.3 工程概况 本设计为《贵州省公安厅业务技术用房信通机房柴油发电机系统项目》电源分册,电源部分主要工程量为:安装1套备用功率2000kw柴油发电机组,1套油机排气系统,1套油机尾烟处理,及尾烟管道敷设系统,1面油机输出屏,1台5000L日用燃油箱,及油路管道敷设系统,敷设225米电力电缆,安装165米密集型绝缘母线槽,1套动环监控系统,柴油发电机系统土建部分(油机室的改造,制作油机基础、新建进风消音室、排风井道的改造,油机房墙面、顶面以及进排风井的降噪处理、油机室装修、电气照明、消防报警) 1.3.1 项目实施方案 (1)根据本项目工程的要求,抓好施工要点,明确各专业的施工人员职责,编制好施工详细的施工方案,方案的编制要落实项目的施工前准备工作,详细的施工图的绘制,明确各专业施工人员职责,落实主要设备及附件的到货日期,提供发电机组的安装工艺流程. 1.3.2项目验收 柴油发电机组及所有附属设备在安装工作结束以后,由施工单位提请业主方组织相关部门人员对发电机组进行检验,空载及带载验收以完成发电机组的验收工作,并对机房降噪效果,尾烟处理情况,及附属设备的安装使用情况进行验收. 1.3.3项目培训 针对柴油发电机组的结构,工作原理,配置,日常维护注意事项,及常见故障的判断处理等方面,制定详细的现场操作人员培训实施方案. 1.3.4维保方案 制定完善的维保方案.包括详细的柴油发电机组的一.二.三级维护保养项目和工艺流程,接报修电话的响应时间,排除常见故障的处理时间,提供质保期过后,常用备品备件的出厂价格清单等. 表1-2新装设备表 序号 名称 规格程式 单位 数量 备注
1 柴油发电机组 备用功率2000KW,0.4KV常压型 套12干式,水式尾烟处理系统 套13油机输出屏 4000A/4P 台1油机随机附件
4 日用燃油箱 4880L 台15动环监控系统 套11.4 分工界面 (1)与设备供应商的分工 本期工程新增柴油发电机组、油机输出屏等设备的内部连接电缆、连接铜排由设备厂家负责提供并安全连接.本次工程新增设备均由厂家负责运送至油机房,需分拆搬运的,应在进机房后组装还原.设备厂家提供的相关设备,应满足相应的规范和建设单位采购要求. 柴油发电机组应满足《通信用柴油发电机组》(YD/T 502-2007). 交直流配电屏应满足《通信用配电设备》(YD/T 585-2010). 专业分工 土建分册:制作油机基础、新建进风消音室、油机房墙面、顶面以及进排风井降噪处理、油机室装修、电气照明、消防报警等由土建专业负责. 电源分册:柴油发电机组、油机输出屏、日用燃油箱等设备的安装及电力电缆、母线槽的敷设由电源专业负责. 1.5 项目现状 1.5.2 外市电现状 外市电为一类市电,一路市电来自于110KV吉祥变变电站,从10kV吉厅线1#户外环网柜出,另外一路110KV关水变变电站从10kV观厅线2#户外环网柜出,两路市电通过联络柜倒换. 1.5.3 交流供电系统现状 配电中心位于大楼负一楼,现有1套10KV高压系统,后端带载8台变压器(8套400V低压系统). UPS电源室位于大楼负一楼,共两个UPS电源室:UPS-A电源室和UPS-B电源室.UPS-A电源室目前安装2台艾默生500KVAUPS主机,并联冗余使用,UPS-B电源室目前安装2台艾默生500KVAUPS主机,并联冗余使用.后期UPS-A电源室规划扩容2台500KVAUPS(总容量2000KVA),UPS-B电源室规划扩容2台500KVAUPS(总容量2000KVA).UPS-A电源室和UPS-B电源室分别接于低压1号系统和低压8#低压系统. 数据中心机房采用低压配电系统,供电电压为380V/220V,接地系统为TN-S系统.机房在供配电系统部分按A级设计. 大楼市电引入两路独立的市政电源,设置柴油发电机组作为应急电源.机房动力和照明系统与机房设备配电系统分开设置. 根据需要,大楼总配电室为数据中心主机房计算机设备提供2路专用供电母线,每路容量均为4000A,2000KVA;
为数据中心主机房空调设备和一般照明用电提供2路专用供电母线,容量均为2000A,1250KVA. 本期建设后,计算机设备供电采用 双路市电互投+油机发电备用电源+UPS(2N) 方式,动力设备供电采用 双路市电互投+油机发电备用电源 方式. 1.5.1 油机室现状 油机室位于大楼负一楼,位于大楼R轴至1/N轴、7轴至10轴之间,面积约233平方米,层高5.49米,梁下高度4.89米. 前期大楼建设有油机室排风井,无油机室进风井.原储油间面积10m?. 1.6建设内容 本次工程电源分册建设内容主要包含以下方面:安装柴油发电机组、油机尾烟处理系统及排烟管道,安装油机输出屏、安装日用燃油箱、敷设电力电缆和密集型母线槽,柴油发电机系统土建部分(制作油机基础、新建进风消音室、油机房墙面、顶面以及进排风井降噪处理、油机室装修、电气照明、消防报警等) 1.6.1油机安装工程 1.6.1.1安装柴油发电机组 本次工程在油机房安装1台备用功率2000KW柴油发电机组(额定电压0.4KV),新油机作为配电中心1#低压系统和8#低压系统(后端带载UPS电源室A和UPS电源室B内UPS系统)的后备电源. 发电机组的安装 发电机组包括发动机、发电机、控制装置及开关装置、启动用阀控式密封电池等的安装. 发电机组体外排气系统的安装 发电机组体外排气系统包括加工和安装导风罩(排风散热通道),焊接法兰盘、垫石棉垫、安装波纹管等. 1.6.1.2安装油机输出屏 新建柴油发电机旁安装1面油机输出屏,油机输出屏内采用4000A/4P断路器,要求下进上出线,下端输入采用电力电缆接至油机,每相接线孔不少于8个DT-240,上端输出采用密集型母线槽接至1#低压系统转换屏和8#低压系统转换屏. 油机输出屏下端安装抗震底座(角钢制作). 1.6.1.3安装日用燃油箱 根据《贵州省公安厅业务技术用房信通机房柴油发电机系统项目可行性研究报告》,油机测试时间24小时,投入使用后单台后备发电时间按8小时考虑. (1)日用燃油箱安装 查某油机厂家2500KVA(2000KW)油机耗油量为191g/kwh,后备供油时间按8小时考虑,柴油密度为0.84g/cm?,考虑夏季柴油的膨胀系数,柴油储存容量占储油箱容量的80%,1台油机所需的容量为 C=0.191*2000*8/0.84/0.8=4548L,本次制作2.2米长*1.85米宽*1.2米高的储油箱(4880L),共加工1个,采用钢板制作. 日用燃油箱底座采用角钢焊接底座. 测试柴油量 查某油机厂家2500KVA(2000KW)油机耗油量为191g/kwh,测试时间按8 小时考虑,柴油密度为0.84g/cm?,24小时测试柴油量为 C=0.191*2000*24/0.84=10914L 安装油管 日用燃油箱至油机供油管和回油管采用黑铁钢管(直径35mm),油管和机组之间连接使用软连接,防止机组震动影响油管.油管安装完毕后,应小心检查有无漏油,并进行排气. 1.6.1.4敷设电力电缆和母线槽 (1)电力电缆选型 本次工程油机至油机输出屏之间连接电缆采用铜芯耐火低烟无卤聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套软电缆,电缆型式WDNA一RYY,备用功率2000KW油机最大输出载流量为3609A,本次每相选用8条WDNA一RYY-600/1000 1*240mm?(单条在空气中环境温度为40℃参考载流量为480A),A/B/C+N相共32条. 密集绝缘母线槽 由油机输出屏至1#和8#低压系统转换屏采用4*4000A密集绝缘母线槽,包括电缆进线单元、铜排、直线段、连接头、弯头、连接排、支架等.母线槽厂家需现场测量后再下料施工. 1.6.1.5动环监控系统 大楼现有动环监控平台为动环监控系统,本次工程将油机室新增1台2000KW柴油发电机组运行状态和数据(电压、................