714000 建设地点 渭南市高新区门站至临渭集中区三张镇爬畲 立项审批部门 渭南市临渭区经济发展局 批准文号 渭临经函[2014]5号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 燃气生产和供应业 D4500 占地面积 (平方米)
11718 绿化面积 (平方米) 2359.
9 总投资 (万元)
5500 其中环保投资 (万元)
74 环保投资占 总投资比例 1.35% 评价经费 (万元) 预期投产日期 2016年7月 工程内容及规模:
1、项目由来 天然气燃烧完全,污染小,属于清洁能源,同时,燃气工程是城市的重要基础设施,燃气利用水平也是衡量城市现代化程度的重要因素,随着临渭工业集中区园区的建设和经济发展,园区人口的不断增长,对燃气等基础配套设施的需求不断提高.为完善临渭工业区基础设施,进一步优化投资环境,促进城市的发展和对外开放,优化能源结构,推动城市建设和经济增长,渭南市天然气有限公司投资5500万元,建设渭南市临渭工业集中区天然气利用工程项目.整体工程建设内容主要包括渭南市高新区门站至临渭集中区12.5km次高压管道、中压输配管网、调压站、CNG加气站及LNG加气站(预留),其中,调压站、CNG加气站及预留LNG加气站部分统一建设综合站,本次环评仅对临渭区内,韩马路口渭蓝路加气站至综合站5.2km次高压管线、中压输配管网、调压站、CNG加气站及LNG加气站(预留)进行环评,剩余7.3km高新区门站至韩马路口渭蓝路加气站段次高压管线不在本次环评范围内,应另行环评及审批手续.项目综合站位于临渭集中区,北临唯新路、南侧为砖厂堆场、东侧和西侧为农田;
中压输配管网在已建道路的基础上,根据临渭工业集中区的路网规划,在城区总体形成 井字 行的管道框架,采用环状、支状管网相结合的布置形式. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等的规定,该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表,为此,渭南市天然气有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作.接受委托后,我公司组织有关人员对本项目进行了现场踏勘,了解项目所在地一带的自然和社会环境,收集和研究项目有关的技术资料,在此基础上通过综合分析、论证,编制了《渭南市临渭工业集中区天然气利用工程项目环境影响报告表》.
2、产业政策符合性及政策符合性 为全面落实科学发展观,推进产业结构优化升级,实现经济可持续发展,国家发展和改革委员会于2013年5月1日开始施行了《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订),本项目属于鼓励类 第七项、石油、天然气 中的 第3条、原有、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设 ,符合国家产业政策要求. 根据渭南市临渭区经济发展局 关于渭南市临渭区工业集中区天然气利用工程项目前期工作意见的函 (渭临经函[2014]5号),渭南市临渭工业集中区投资开发有限责任公司 关于转发渭南市临渭工业集中区天然气利用工程项目前期工作意见的函 (渭临工集司函[2014]46号),渭南市国土资源局临渭分局 关于渭南市临渭区工业集中区天然气利用工程用地的预审意见 (渭临国土发[2014]94号),建设项目选址意见书(渭临建选字第[2014]019号)以及与临渭工业集中区开发有限责任公司签订的 渭南市临渭工业集中区天然气利用工程项目投资合同书,项目建设符合临渭工业集中区总体规划.
3、项目地理位置及选址合理性 (1)次高压管线 项目次高压管线临渭区韩马路口渭蓝路加气站接出,预留高新区门站至韩马路口段接口,主管线继续沿S107西侧向南敷设至临渭工业集中区综合站内高中压调压站外.根据临渭工业集中区规划部门的要求,规划区内次高压管道敷设于S107西侧绿化带内,距现状S107边沿20m,不足20m局部地段采用绕行或加大管道埋深,规划区外次高压管道距现状S107边沿5m敷设,不足5m局部地段采用绕行或加大管道埋深,沿线村庄较小,穿越村庄部分采用绕行方式敷设,不占用耕地;
敷设过程中需要穿越2条公路,2条铁路,穿越公路部分采用定向钻穿越方式,穿越铁路沿S107,利用S107既有桥梁和涵洞穿越,并设置保护套管,根据《输气管道工程设计规范》(GB50251-2003),项目管线选线不在经济作物和重要农田基本建设设施区域内,无重点文物保护区,易燃易爆仓库,自然保护区等区域,管线穿越区域属于四级地区,管段截断阀最大间距不大于8km,次高压管线全线共设置3座截断阀,本项目评价范围内共设2座截断阀,分别位于韩马路口和综合站进站前,距离为5.2km,因此,选线可行.次高压管线布置图见附图
一、附图二. (2)综合站 项目综合站选址位于临渭工业集中区三张镇爬畲,北临唯新路、南侧为砖厂堆场、东侧和西侧为农田,符合临渭区土地利用总体规划,具体地理位置见附图三,综合站四邻关系图见图1. 项目综合站包含CNG加气站、调压站及LNG加气站(预留),项目调压站设计规模为34000Nm3/h,包含调压站工艺装置;
CNG加气规模为20000Nm3/h,设置储气井3口,总水容积为12m3,LNG预留位置拟设置60m3立式LNG低温储罐1台,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)要求,项目CNG加气站和LNG加气站(预留)为合建站二级站,符合城乡规划、环境保护和防火安全要求;
项目紧邻城市道路,但非城市干道交叉路口,符合要求;
根据项目综合站平面布置图,站内各储气、加气设备均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中相关防火距离要求,项目主要工艺装置与站外建筑设计距离见表1,站内工艺设施之间的防火距离见表2.项目总平面布置图见附图四. 表1 项目主要工艺装置与站外建筑之间的防火距离 单位:m 名称 距离 压缩机 干燥器 CNG 放散口 储气井 CNG 加气机 预留 LNG储罐 LNG 加气机 北侧 唯新路 (支路) 规范距离
5 5
8 5
5 8
6 设计距离 47.5
48 54.1 43.1
20 30
20 站南 调压站 工艺区 规范距离
27 27 37.5
27 27 37.5 37.5 设计距离 38.5 39.9 40.9 49.9 59.8 41.8 51.8 站南 综合办公楼 规范距离
12 12
15 12
12 25
25 设计距离 67.7 71.3 66.7 74.7 88.8 76.5 95.5 表2 站内工艺设施之间的防火距离 单位:m 设施 名称 压缩机 干燥器 CNG 放散口 储气井 CNG 加气机 LNG 加气机 LNG 储罐 站房 围墙 距离 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 压缩机 / / / / / / / / / /
6 25.1
4 13.4
5 29.9
2 38.9 干燥器 / / / / / / / / / /
6 21.5
4 8
5 44.8
2 33.9 CNG放散口 / / / / / / / / / /
6 39.5
4 27
5 26.4
3 35.4 CNG 加气机 / / / / / / / / / /
4 20
2 16.9
5 22.2 / / LNG 加气机
6 25.1
6 21.5
6 39.5
6 37
4 20 / /
2 10
6 59.2 / / 预留LNG储罐
4 13.4
4 8
4 27
4 28.9
2 16.9
2 10 / /
6 51.8
4 61.7 储气井 / / / / / /
1 1.5 / / / /
2 10
5 23.9
3 32.9 箱变 10.5
37 7.5 48.2
6 33.7
6 35.9 7.5 47.3 7.5 73.2
6 58.9 / / / / 由表1和表2可知,本项目工艺设施与站外建、构筑物的防火距离以及站内设施之间的防火距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中相关防火距离要求,同时,综合站选址周围均为规划中的工业用地,无住宅、办公等敏感点,因此,选址可行. (3)中压输配管网 项目中压输配管网在已建道路的基础上,根据临渭工业集中区的路网规划,在城区总体形成 井字 行的管道框架,采用环状、支状管网相结合的布置形式,环状管网主要沿临裕路向南至建园路,再向西至渭蓝路,沿渭蓝路(S107)向南至园区东路,随后沿园区东路向北至园区北路,最后沿园区北路向西至临裕路形成环状,支状管网主要沿园区支路铺设,横向敷设道路有富裕路、富源路、宏图路、北新街、园区南路、建园路,纵向敷设道路有翠柏路、园区大道、青园路及西延路.项目中压输配管网与道路并行,距离周围建筑5m,采取大开挖方式施工,对于已建成路段十字路口等部位,采用顶管施工方式进行施工,由于临渭工业集中区大部分道路尚未修建,因此,项目中压输配管网待园区道路修建后,沿道路修建,选址可行.项目中压输配管网布置图见附图五.
4、建设规模及内容 本项目总投资5500万元,综合站占地面积约11718m2,本次新建临渭区韩马路口至综合站段天然气次高压管线、城市中压输配管网和集CNG加气站、LNG加气站(预留)、调压站及其附属设施为一体的综合站.项目次高压管线全长约5.2km;
综合站总建筑面积约915.9m2,调压站设计规模为34000Nm3/h,包含调压站工艺装置,共设置三条支路,一路供给城区中压管网,供气规模为15150m3/h(两开一备),一路供给CNG加气站,供气规模为1700m3/h(一开一旁通),预留一路接口用于后期直供大型工业,供气规模为2000m3/h;
CNG加气规模为20000Nm3/h,设置储气井3口,总水容积为12m3,CNG加气机4台、站房及其配套设施;
LNG(预留)加气规模为20000Nm3/h,预留位置拟设置60m3立式低温储罐1台,泵撬一套及LNG加气机2台.项目建成后CNG日加气车辆数约为200辆,LNG日加气车辆数约为70辆;
项目城区中压输配管网全长约26.905km.本项目组成见表3. 表3 项目组成一览表 序号 项目组成 备注
1 主体工程综合站调压站 调压站设计规模34000Nm3/h,包含调压站工艺装置,调压站工艺区占地面积约375m2.项目气源源自高新区门站,已经过过滤、干燥等工艺,进入调压站后仅进行加臭及调压.
2 CNG加气站 CNG常规加气站,设计规模20000Nm3/h,设置标准压缩机2台,干燥器1台,程序控制盘1台,加气机4台,排污罐1台.
3 LNG加气站 预留LNG加气站,设计规模20000Nm3/h,设置泵撬1套,包括储罐增压器1台,低温潜液泵1台,EAG加热器1台,LNG加气机2台.
4 站房 建筑面积270m2,1层砖混结构,建设内容包括营业室、卫生间、值班室、办公室、控制室、配电室、发电机房、空压机房和锅炉房,锅炉采用天然气锅炉.
5 辅助设施加气机罩棚 面积为1100m2,高度7米,钢网架.
6 压缩机棚罩 面积为336m2,高度5米,轻钢结构.
7 综合办公楼 3层钢架结构,建筑面积约624.9m2,用于综合站站区职工办公.
8 储运设施CNG储气井 设置CNG储气井3口,总水容积为12m3,深度约为150m,同时设置立式缓冲罐1台,容积为2m3,回收罐1台,容积为1m3.
9 LNG储罐 预留立式60m3LNG低温储罐1个,储罐四周拟设置高度为1.0m的钢筋混凝土防护堤,并采取防渗措施,罐区占地面积约102.7m2.
10 次高压管线 总长度5.2km,由韩马路口渭蓝路加气站接出至综合站,管道设计压力1.6MPa,管材选用D273直缝埋弧焊钢管.
11 中压输配管网 总长度约26.905km,在已建道路基础上,结合路网规划,在中心城区总体形成 井 字形管道框架,采用环状、支状管网相结合的布置形式,DN300以上燃气管道及局部穿越管沟部分管段采用20#无缝钢管,其他部分均采用聚乙烯燃气管道.
12 截断阀 次高压管线共设置截断阀2座,韩马路口和综合站进站前分别设置一座,截断阀具体位置见附图一和附图二.
13 公用工程供水工程 市政统一供水.
14 排水 设置雨、污分流排水系统,站场内雨水按照设计坡度排入站外雨水沟,围堰内设置集水池,收集后的雨水排入站外雨水沟;
锅炉清洁下水直接经雨水管网排入站外雨水沟;
废水主要为生活污水,经化粪池处理后,定期清掏,由周围农户运走,用于农田堆肥,待临渭工业集中区污水处理厂及污水管网建成运营后,经化粪池预处理的生活污水由市政污水管网进入临渭工业集中区污水处理厂集中处理.
15 供电工程 由市政10kV电缆引入,经箱变接入,设置配电间,用量约为971000kWh.
16 供热及制冷 冬季供暖拟采用CLHS0.08-85/65-Y(Q)型燃气锅炉供给,共设置2台,1备1用;
制冷采用分体式空调.
17 环保工程废气 预留LNG加气站应设置BOG回收系统,卸车及储罐废气经BOG回收系统回收,回收率约为90%,回收后经压缩后,用于CNG加气,剩余废气通过放散管排放;
CNG加气站及调压站废气经放散管放散;
厨房油烟经油烟净化器处理后达标排放;
天然气锅炉废气经专用排气筒排放.
18 噪声 隔声、减振、消声措施.
19 废水 废水经化粪池处理后,近期定期清掏用于周围农田堆肥,远期待临渭工业集中区污水处理厂及污水管网建成运营后,经化粪池预处理的生活污水由市政污水管网进入临渭工业集中区污水处理厂集中处理.
20 固废 生活垃圾收集后由环卫部门统一收集运往垃圾处理场集中处理;
废油泥交有资质单位处置.
21 绿化 绿化面积2359.9m2 项目综合站主要设备清单见表4. 表4 本项目综合站主要设备清单 序号 设备名称 型号/规格 数量 备注
1 调压站 调压计量撬 通过流量34000Nm3/h 1台 进口压力0.8~1.0MPa;
去城区管网出口压力0.36MPa;
去CNG加气站出口压力0.6~0.8MPa
2 CNG 加气站 压缩机 排气量1700Nm3/h 2台 1开1备3干燥器 额定流量2000m3/h 1台 吸附剂为分子筛
4 顺序控制盘 最大流量 200........