编辑: ZCYTheFirst 2019-09-25
大金油冷机故障代码表 大金油冷机事业部上海服务中心021-54396140 代码??异常水平??故障内容?显示条件 A6? ? 2? ?? ?直流风扇停止?风扇旋转的实际转速低于10rpm AA? ? 2? ?? ?加热器过热?AKZ型防过热温度开关70摄氏度;

AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度.

E1? ? 1? ?? ?系统异常?压缩机标识号(P板转移设定). E3? ? 2? ?? ?高压压力异常或?冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;

者冷凝温度异常?高压压力超过4.2MPA E5? ? 2? ?? ?排气温度异常或?排气温度超过A持续10秒 者压缩机异常过热?压缩机头部温度超过115摄氏度 E6? ? 2? ?? ?启动是压缩机锁定?启动是压缩机无法检测 E9? ? 2? ?? ?电子膨胀阀异常?从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度 值检测出异常 EH? ?1? ?? ?油泵过电流继电器动作? ?? ???油泵电流超过B时 或者搅拌机内部热继电器动作? ? EJ? ?1? ?? ?防空烧开关动作或者选配保护? ?压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型) 设备动作?流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型) 与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路 FE? ?1? ?? ?油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度 FH? ?2? ?? ?进油口温度上升或者油箱? ?? ? 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒 液体温度上升 H1? ?2? ?? ?室温热敏电阻异常或者?热敏电阻短路或断线 机体调谐热敏电阻异常? J3? ? 2? ???排气温度热敏电阻异常?热敏电阻短路或断线 J5? ? 2? ???电子膨胀阀出口温度异常? ?? ???热敏电阻短路或断线 J6? ? 2? ???冷凝温度热敏电阻异常?热敏电阻短路或断线 JE? ? 2? ???油泵出口温度热敏电阻异常? ?? ?热敏电阻短路或断线 JH? ? 2? ???出口油流热敏电阻异常?热敏电阻短路或断线 或者进口油温热敏电阻异常? ?? ?热敏电阻短路或断线 L0? ?2? ???变频器或压缩机异常?显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一) L4? ?2? ???散热片温度上升?95摄氏度(568型)120摄氏度(908型) L5? ?2? ???功率晶体管瞬时过电流?输出过电流输入至电脑 L8? ?2? ???压缩机过载?压缩机输出转速异常 L9? ?2? ???压缩机启动故障?启动是压缩机不能平稳旋转 LA? ?2? ???功率晶体管异常?电脑检测出功率晶体管异常 LC? ?2? ???变频器温度调节CPU之间? ?? ? 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常 传送异常 P3? ?2? ???控制箱热敏电阻异常?热敏电阻短路或断线 P4? ?2? ???散热片温度热敏电阻异常? ?? ???热敏电阻短路或断线 U0? ?2? ???冷媒不足?指令能力大于或等于百分之95 冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5 摄氏度持续3分钟 U1? ?1? ???电源反相,缺相或保险丝断? ???在电源电路中检测出反相和缺相 U2? ?2? ???电源电压异常?电源电压低于170V U9? ?2? ? 与子机之间传送异常?母子机配对运转时与其他系统之间的数据 传送发生异常 UH? 2? ? 系统故障?EEPROM发生故障 UJ? ?2? ???外部保护装置动作?主P板上的CN2端子之间发生短路

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)