编辑: ok2015 | 2019-09-22 |
1、项目名称――指项目立项批复时的名称,不应超过30个字(两个英文字段作一个汉字).
2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.
3、行业类别――按国标填写.
4、总投资――指项目投资总额.
5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.
6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.
7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 编制单位和编制人员情况表 建设项目名称 新上一座污水处理污水处理设备项目 环境影响评价文件类型 一般环境影响报告表
一、建设单位情况 建设单位(签章) 山东海瑞特生物工程有限公司 法定代表人或主要负责人(签字) 主管人员及联系电话
18888200033
二、编制单位情况 主持编制单位名称(签章) 德州市环境保护科学研究所有限公司 社会信用代码 91371400MA3C0XHB1T 法定代表人(签字)
三、编制人员情况 编制主持人及联系电话 王洪娟
18266169926 1.编制主持人 姓名 职业资格证书编号 签字 王洪娟
00016835 2.主要编制人员 姓名 职业资格证书编号 主要编写内容 签字 王洪娟
00016835 建设项目工程分析、主要污染物排放情况 于健
00014742 环境影响分析、环境保护措施、结论与建议
四、参与编制单位和人员情况 目录
一、建设项目基本情况…4
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况……………………10
三、环境质量状况…18
四、评价适用标准…21
五、建设项目工程分析…22
六、项目主要污染物产生预计排放情况…24
七、环境影响分析…25
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果………………32
九、结论与建议…33 附件: 附件
一、委托书 附件
二、山东省建设项目备案证明 附件
三、土地证 附件
四、地理位置图 附件
五、平面布置图 附件
六、周围社会情况图 附件
七、生态红线保护图 附件
八、基础信息表 建设项目基本情况 项目名称 新上一座污水处理污水处理设备项目 建设单位 山东海瑞特生物工程有限公司 法人代表 杨捷 联系人 杨衍忠 通讯地址 平原县经济开区东区山东海瑞特生物工程有限公司 联系电话
18888200033 传真 ―― 邮政编码
253100 建设地点 山东海瑞特生物工程有限公司院内 立项审批部门 平原县发展和改革局 批准文号 2019-371426-77-03-007034 建设性质 新建√改扩建技改 行业类别 及代码 N7729 其他污染治理 占地面积 (平方米) ―― 绿化面积 (平方米) ―― 总投资 (万元)
130 其中:环保投 资(万元)
130 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元) 预期投产日期 2019年5月 工程内容及规模:
一、工程内容:
1、公司概况 山东海瑞特生物工程有限公司位于平原县经济开发区,公司现有工程项目为5万吨/年非粮饲料资源开发利用项目,该项目以农作物秸秆为主要原料,采用纤维素酶解固态发酵生产蛋白饲料及纤维乙醇,产品规模为蛋白饲料5万吨/年、纤维乙醇1万吨/年.公司现有工程项目环评及验收执行情况见表1. 表1 公司现有工程项目环评及验收执行情况一览表 项目名称 环评批复时间及文号 验收时间及批复文件号 山东海瑞特生物工程有限公司5万吨/年非粮饲料资源开发利用项目环境影响报告书 2012.11.15 德环办字【2012】171号2015.1.19 德环验【2015】4号 目前项目生产过程中乙醇脱水、蒸馏工段废水和生活废水均进入厂区污水处理站处理,污水处理站工艺采用 调节池+气浮机+竖流式沉淀池+水解酸化+UASB厌氧反应器+A/O池+A/O沉淀池+终沉池 处理,处理后废水经城市污水管网进入平原县污水处理厂深度处理.由于UASB反应器运行过程中填料易堵塞,维修周期较短,维修过程中UASB反应罐不能运行影响污水处理站出水,另外目前UASB反应器运行过程中产生的沼气直接外排未能收集利用,造成了资源的浪费.为保证厂区污水处理站出水长期稳定达标,公 司拟投资130万元新建一台1100立方IC厌氧反应器,原有UASB作为备用,同时将IC厌氧反应器和UASB反应器产生的沼气收集后经水封、脱水、脱硫后作为热源进入沼气热水炉燃烧后加热污水处理站中调节池的废水. 目前项目IC反应器、脱水罐、脱硫罐、沼气热水炉均已安装完毕,平原县环保局已责令山东海瑞特生物工程有限公司停止建设,并限期补办环评手续,待取得环评批复文件后,方可进行建设生产. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,该项目属于第三十三类(水的生产和供应业)第97项 工业废水处理 中 其他 ,该项目环评类别属于报告表.
2、项目组成 拟建项目组成情况见表2. 表2 拟建项目组成情况一览表 项目 组成 工程内容 建设内容 与现有工程依托关系 主体 工程 IC厌氧反应器 一座,容积1100m3,反应罐尺寸为Φ8000*2200. 新增 公辅 工程 供水 项目用水包括沼气水封罐补充水沼气热水炉补充水,用水量为0.037m3/d. 依托现有厂区自来水管道 排水 项目废水包括脱水罐废水,产生量为0.05m3/d,依托现有污水处理站处理后进入平原县污水处理厂深度处理. ―― 供电 年用电量为30000kWh/a 依托现有厂区供电管网提供 环保 工程 废水 项目废水主要为脱水罐废水,依托现有污水处理站进行处理,处理规模为200t/d,处理工艺为 调节池+气浮机+竖流式沉淀池+水解酸化池+IC厌氧反应+A/O反应池+沉淀池 ,处理后通过城市污水管网进入平原县污水处理厂深度处理,处理达标后排入马洪干渠,最终排入德惠新河. 依托厂区污水处理站. 废气 本项目废气主要是IC厌氧反应器产生的沼气,经水封、脱水、脱硫后进入沼气热水炉燃烧后通过一根距地面8m高的排气筒排放.沼气脱硫采用采用氧化铁干法脱硫 . 新增 噪声 项目新增噪声为两台循环水泵(一开一备)的机械噪声,采取的措施为选用低噪声设备、基础减震. 新增 固废 本项目新增固废主要是沼气脱硫过程产生的废催化剂,主要成分为Fe2O3,属于一般固废,每半年更换一次,每次更换0.3t,由生产厂家回收利用. 新增
3、公用及辅助工程 供水:本项目供水主要是沼气水封罐补水和沼气热水炉补充水,其中沼气水封罐补水量为0.007m3/d,沼气热水炉补充水量为0.03m3/d,由公司现有供水管网提供. 排水:本项目排水主要是沼气脱水罐产生的废水,废水量为0.05m3/d,进厂区现有污水处理站处理后进入平原县污水处理厂深度处理. 供电:本项目用电量为3000kWh/a,由公司现有供电管网提供.
4、主要设备 本项目项目主要新增设备见表3. 表3 项目主要新增设备一览表 序号 名称 数量 规格/型号 备注
1 IC厌氧反应器 1座φ8000*24000 ――
2 循环泵 2台IHG200-250 一开一备
3 水封罐 1台φ600 碳钢,环氧防腐.
4 脱水罐 1台φ600 碳钢,环氧防腐.
5 脱硫罐 1台φ600 碳钢,环氧防腐.
6 贮气柜 1台30m3 ――
7 沼气锅炉 1台CLHS0.18-85/65-YQ 常压热水锅炉
8 沼气加压风机 1台/――
5、运行时间及劳动定员 本项目IC厌氧反应器运行时间为365天/年、24小时/天,沼气锅炉运行时间为365天/年、8小时/天;
项目不新增劳动定员,利用现有污水处理站工作人员.
二、工程规模 本项目新增一座1100立方IC厌氧反应器,同时配套建设沼气回收利用系统一套.
三、产业政策符合性
1、根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《国家发展改革委关于修改(2011年本)有关条款的决定》修正,项目属于第一类 鼓励类 中第三十八项 环境保护与资源节约综合利用 中第15款: 三废 综合利用及治理工程,因此本项目符合国家产业政策.
2、项目与平原县生态红线的符合性分析 本项目与平原县生态红线的符合性分析见表4. 表4 项目与平原县生态红线的符合性分析 序号 生态红线范围 项目与生态红线距离 符合性
1 德州市平原鲁北森林公园生物多样性生态红线区:东北至谢家汶,西南至秦庄村西. 本项目位于鲁北森林公园生物多样性生态红线区定界东北21.5km. 符合
2 德州市平原马减竖河省级湿地公园水源涵养生态红线区:南起新庄村西侧的平原县夏津县县界,北至甜北村东侧的平原县德城区县区界,纵贯恩城镇、王杲铺镇. 本项目位于马减竖河省级湿地公园水源涵养生态红线区定界西南15km. 符合
3 德州市相家河水库水源涵养生态红线区:一级管控区外侧20-100米. 本项目位于相家河水库水源涵养生态红线区定界东南18.5km. 符合
4 德州市万庄村水土保持功能区生态红线:东至于庄村,西至牌子村西口,南至南庙梁庄村北口,北至王水坡村. 本项目位于万庄村水土保持功能区生态红线区定界北12.7km. 符合
3、与环境质量底线的符合性分析 本项目主要新增一座IC厌氧反应器及配套沼气回收利用系统,项目建成后可使厂区污水处理站废水稳定达标,本项目新增污染物较少,对当地环境质量底线影响较小.
4、与资源利用上线的符合性分析 本项目主要资源电消耗量较少,对当地区域资源利用上线影响较小;
并且新增沼气回收利用系统后减少了蒸汽的用量,减少了资源的消耗.
四、平面布置的合理性分析 本项目位于新增IC厌氧反应器和沼气回收利用系统位于现有厂区污水处理站南部,新增设备总体布局要求紧凑、合理,工艺系统顺畅,节约用地,节省投资.厂区平面布置见附图2-厂区平面布置图. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 公司现有工程项目污染包括废水、废气、噪声及固废,根据《山东海瑞特生物工程有限公司5万吨/年非粮饲料资源开发利用项目》例行监测数据,公司现有工程污染情况如下:
一、废水 现有工程项目废水包括乙醇脱水、蒸馏工段产生的废水和生活废水,废水均进入厂区污水处理站处理,目前公司污水处理站总排污口已安装了在线监测系统,并且与德州市环保局已经联网,根据公司废水在线系统查询,公司污水处理站总排污口在线监测数据见表5. 表5 公司污水处理站总排污口近期在线监测数据 时间 化学需氧量 氨氮 废水排放量 累计流量(m3) 浓度 排放量 浓度 排放量 (m3) (mg/L) (t) (mg/L) (t) 2019-02-01
102 0.0137 2.61 0.00036
133 34941 2019-02-02
103 0.0138 2.54 0.00036
134 35075 2019-02-03
101 0.014 2.53 0.00036
138 35210 2019-02-04
104 0.01........