编辑: 向日葵8AS | 2019-09-25 |
1 AL-1 报警1设定值 0001H
2 AL-2 报警2设定值 0002H
3 Pb 传感器误差修正 当测量传感器引起误差时,可以用此值修正 0003H
4 P 速率参数 比例作用调节,P越大比例作用越小,系统增益越低, P=0位式控制 0004H
5 I 保持参数 积分作用时间常数,I越大,积分作用越弱, I=0 PD控制 0005H
6 d 滞后时间 微分作用时间常数,D越大,微分作用越强,并可克服超调,D=0 PI控制 0006H
7 T 主控周期 主控制的动作周期 0007H
8 FILT 滤波系数 仪表实际温度显示的稳定性,滤波系数越大,仪表反应越慢 0008H
9 Hy 主控回差 (单边) 当主控制是二位式控制时(P=0)的主控制的切换 差,P不为0时,无此参数 0009H
10 dp 小数点位置 设置仪表显示精度;
当dp=1时,小数点在十位 000AH
11 outH 输出上限 只有在仪表控制电压或电流输出时有限(如控制阀位时),仪表具有最小输出和最大输出限制功能.
000BH
12 outL 输出下限 000CH
13 AT 自整定开关 0:关闭;
1:开启 000DH
14 LocK 密码锁 0:不锁定;
1:锁定除设定值外的参数;
2:锁定所有参数 000EH
15 Sn 输入方式 (分度号) Cu50()-50-150℃Pt100() -200-200℃;
Pt100 ()-200~600℃K() -30-1300℃E() -30.0~700.0℃J ()-300-900℃T() -200-400℃S() -30-1600℃R() -30.01700℃WR25()-30-2300℃;
N() -30-1200℃F2()-30-2300℃;
0-50mV(10-50mV(0-5V/0-10mA(1-5V/4-20mA() 0010H
16 OP-A 主控输出方式 1:继电器输出;
2:固态继电器输出;
3:过零触发;
4:移相触发;
5:0-10mA或0-5V(加500欧电阻);
6:4-20mA或1-5V(加250欧电阻) 0011H
17 OP-B 副控输出方式 0:无输出;
1:RS232或RS485通讯信号;
2:接微型打印机 3:0~10mA或0~5V变送输出;
4:4~20mA或1~5V变送输出 0012H
18 A-d 停电处理方式 0:无记忆功能开机重新开始;
需要按运行键开始.1:无记忆功能开机自动从第1段开始运行. 2:带记忆功能;
自动开始运行. 0013H
19 COOL 正反控制选择 0:反向控制,如加热;
1:正向控制,如制冷 0014H
20 P-SH 显示上限 设定量程上限 0015H
21 P-SL 显示下限 设定量程下限 0016H
22 Addr 通讯地址 仪表在集中控制系统中的编号 0017H
23 bAud 波特率 1200;
2400;
4800;
9600四种可选 0018H 第二程序段设置区(按?按键一下进入菜单,按上下键调节值的大小,按SET键选择参数)
25 SP01 第1设定温度 第1段要运行的温度 001DH
26 T01 第1设定需要运行的时间 第1段运行的时间,当T=0时;
表示程序结束 001EH
27 SP02 第2设定温度 第2段要运行的温度 001FH
28 T02 第2设定需要运行的时间 第2段运行的时间,当T=0时;
表示程序结束 0020H
29 SP03 第3设定温度 第3段要运行的温度 0021H
30 T03 第3设定需要运行的时间 第3段运行的时间,当T=0时;
表示程序结束 0022H
122 SP30 第30设定温度 第30段要运行的温度 0056H
123 T30 第30设定需要运行的时间 第30段运行的时间,当T=0时;
表示程序结束 0057H
124 STEP 当前运行段 修改此参数可以直接跳转到某段 001BH
1、时间设置 : t**=1―9999(分)表示某段设置的时间值;
t**=0仪表在第某段程序结束. t**=-1-240为负数是表示为一个命令:以控制程序的跳转及二路事件输出: 其含义如下:t**=-(A*30+B);
B的值为想要跳转的目标段(0-30段).A的值控制二个报警继电器输出,能控制报警开关1或报警开关2工作,及自动停止,如下: A=0,无作用(只执行跳转功能)A=1,接通报警开关2;
A=2,接通报警开关1;
A=3,同时接通报警开关1及2;
A=4,目前有备用含义;
A=5,关闭报警开关2;
A=6,关闭报警开关1;
A=7,关闭报警开关1及2. 例1:根据上面的例子第4段想要跳往到第5段,并打开报警1则设置:t04=-(2*30+5)=-65;
例2:根据上面的例子第6段想要跳往到第1段,并关闭报警1则设置:t06=-(6*30+1)=-181;
例3:根据上面的例子第1段想要跳往到第5段,不打开或关闭报警则设置:t01=-(0*30+5)=-5.
2、运行多条曲线时的编排方法:此仪表具有灵活先进的程序编排方法,对于编有多余控温曲线的用户,可以采用将第1段设置为跳转段的方法来分别执行不同的曲线.如用户有三条长度均为8段的曲线,则可将程序编排在2-9,10-17,18-25.要分别执行不同的曲线,则其第1段(跳转段)就设置如下: T 1=-2;
表示运行操作后执行第1条曲线(2-9) T 1=-10,表示运行操作后执行第2条曲线(10-17) T 1=-18;
表示运行操作后执行第3条曲线(18-25) 需要改变生产工艺时,只要将"t 1"分别设置为-
2、-10或-18即可分别开始运行不同的曲线. 应用实例 控制烤箱温度,烘烤过程略复杂:40度恒温50分钟,再经过半小时升温到60度;
60度恒温一小时,经过20分钟升温到100度;
100度恒温70分钟,关掉加热器.温度曲线图如下: 程序注解:起始温度:SP01:40 第1段:40度恒温50分钟 T01:50 SP02:40 第2段:从40度加热到60度,通过30分钟 T02:30 SP03:60 第3段:60度恒温60分钟 T03:60 SP04:60 第4段:从60度加热到100度,通过20分钟 T04:20 SP05:100 第5段:100度恒温70分钟 T05:70 SP06:100 第6段:从100度降温至45度(自然降温)通过25分钟 T06:25 SP07:45 第7段:结束程序 T07:0