编辑: 王子梦丶 2019-07-27
《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012) 第1号修改单 (征求意见稿) 修改条款 修改前 修改后 3.

3.2 强度计算标准中的第一款 锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T 9222《水管锅炉受压元件强度计算》或者GB/T 16508《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行计算和校核. 锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T 16507.4-2013《水管锅炉 第4部分:受压元件强度计算》或者GB/T 16508.3-2013《锅壳锅炉 第3部分:设计与强度计算》进行计算和校核. 3.7.2 T形接头的连接中的第一款 对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流式锅炉,工作环境烟温小于或者等于600℃的受压元件连接,在满足以下条件下可以采用T形接头的对接连接但不得采用搭接连接: 对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流式锅炉,工作环境烟温小于或者等于600℃的受压元件连接(不受烟气直接冲刷的部位不受此温度限制),在满足以下条件下可以采用T形接头的对接连接,但不得采用搭接: 4.5.4.6 无损检测选用方法和比例中第(1)项的表4-1"检测部位"为"锅筒、集箱上管接头的角接接头"的"A级锅炉检测方法及比例" (1)外径大于108mm,100%超声检测;

(2)外径小于或者等于108mm,至少接头数的20%表面检测 外径大于108mm的全焊透结构的角接接头,100%超声检测;

其他管接头的角接接头应当按照不少于接头数的20%进行表面检测 4.5.4.6 无损检测选用方法和比例中第(2)项(2)B级及以上热水锅炉无损检测比例及方法应当符合表4-1中相应级别蒸汽锅炉要求,C级热水锅炉主要受压元件的主焊缝应当进行10%的射线或者超声检测;

(2)B级及以上热水锅炉无损检测比例及方法应当符合表4-1中相应级别蒸汽锅炉要求,C级热水锅炉主要受压元件的主焊缝应当进行10%的射线或者超声检测;

对集箱、管子、管道和其他管件的环向对接接头以及角接接头可不进行无损检测;

续表 修改条款 修改前 修改后 4.5.6.2.2 零部件水压试验中的第(1)项(1)以部件型式出厂的锅筒、启动(汽水)分离器为其工作压力的1.25倍,保压时间至少为20min;

(1)以部件型式出厂的锅筒、启动(汽水)分离器为其工作压力的1.25倍,且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min;

11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安装两台电动循环泵及冷凝液供给泵,在其中一台停止运行时,其余循环泵或者供给泵的总流量应当能够满足该系统最大负荷运行的要求;

(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安装两台电动循环泵及冷凝液供给泵,在其中一台停止运行时,其余循环泵或者供给泵的总流量应当能够满足该系统最大负荷运行的要求;

对于热功率不大于0.3MW的电加热液相有机热载体锅炉,如果其传热系统配备有效的温度联锁保护装置,可以只安装一台电动循环泵;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)