lijie 东政办发〔2019〕3号 北京市东城区人民政府办公室 关于督促整改突出(重大)火灾安全隐患 及突出(重大)火灾隐患销账的通知 各街道办事处,区政府各委、办、局,各区属机构: 为净化全区消防安全环境,消除社会面火灾防控薄弱环节,切实加强火灾防控工作,根据市区领导指示精神和市委、市政府的统一部署,我区针对当前社会面火灾防控重点环节,开展了消防安全隐患全面深入排查治理,坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生.

目前,列为区级火灾隐患督促整改挂账的11处突出(重大)火灾隐患单位(见附件1)已整改完毕,现对其销账.同时发现10处突出安全隐患单位未整改完毕以及3处新增突出隐患,共计13处列为区级挂账隐患(见附件2).请各相关部门依照职责督促责任单位做好隐患整改,确保我区消防安全. 附件:1.东城区突出(重大)政府挂牌督办火灾隐患销账单位登记表 2.东城区突出(重大)政府挂牌督办火灾隐患单位登记表 北京市东城区人民政府办公室 2019年3月5日 (此件公开发布) 附件1 东城区突出(重大)政府挂牌督办火灾隐患单位登记表 编号 单位名称 单位地址 挂账级别 挂账发文及时间 隐患详情 是否整改完毕

1 北京市北京饭店 东城区东长安街33号 区级 东政办发〔2016〕18号2016.09.12 由于建筑年代较早,建筑内电气线路、消防水系统管网腐蚀、老化严重,测试时均存在不同程度漏水的现象,一旦发生火灾,消防水系统能否有效运行存在疑问. 是2北京贵宾楼饭店有限公司 东城区东长安街35号 区级 东政办发〔2016〕18号2016.09.12 由于建筑年代较早,客房内未设置自动喷水灭火系统,改由灭火棒代替(与规范不符),且消防供水水系统完全依赖于北京饭店消防水源,一旦发生火灾,消防水系统能否有效运行存在疑问. 是3王府井大街26号楼 东城区王府井大街26号 区级 东政办发〔2016〕18号2016.09.12 1.该宿舍楼为砖木结构筒子楼,建造时间较早,耐火等级低,楼层铺设木地板,缺少符合国家规范要求的消防设施.铺设木地板,装修材料性能低于B1级,未设置室内消火栓;

2.该宿舍楼内没有公用厨房,未通天燃气,居民使用自家的煤气罐在楼道内做饭,不能达到煤气罐与火源保持安全距离的要求,且楼道内墙壁上存在大量油渍,液化石油气罐大多锁在箱子里;

3.居民将部分生活用品、家具堆放在楼道内,且易燃物品较多,造成楼道内空间狭小,疏散通道严重堵塞;

4.存在私接乱拉电线的情况,院内私搭乱建现象严重. 是4北京饭店宿舍灰楼 东城区东交民巷32号 区级 东政办发〔2016〕18号2016.09.12 1.该宿舍楼为简易楼,建造时间较早,缺少符合国家规范要求的消防设施;

2.该宿舍楼内没有公用厨房,未通天燃气,居民只能使用自家的煤气罐在楼道内做饭,不能达到煤气罐与火源保持安全距离的要求;

3.居民将部分生活用品、家具堆放在楼道内,且易燃物品较多,造成楼道内空间狭小,严重堵塞疏散通道. 是5台基厂三条5号灰楼 东城区台基厂三条5号 区级 东政办发〔2016〕18号2016.09.12 1.灰楼是国家级重点文物的古建筑,禁止当作住宅使用;

2.住户违反规定在古建筑内违章使用液化石油气明火烧水做饭;

3.灰楼与周边建筑的防火间距均不足,最近距离为0.94米;

4.由于楼内住户在疏散通道内设置厨房并存放大量的可燃物,造成最窄宽度仅为0.79米;

5.院内私搭乱建现象严重. 是6求是杂志社办公楼、图书馆、综合楼 东城区沙滩北街2号 区级 东政办发〔2016〕18号2016.09.12 1.中控主机瘫痪;

2.自动喷水灭会系统停用,且无法恢复.3.自动报警系统停用,且无法恢复.4.防火分区不符合要求. 是7庐陵会馆 北京市东城区大江胡同29号 区级 东政办发〔2018〕24号2018.08.22 1.未按照文物古建筑保护相关规定落实消防安全管理措施;

2.违反规定在可燃构件上直接敷设电气线路;

3.未按规定配置灭火器具. 是8北京美好愿京物业管理有限公司 北京市东城区忠实里南街1号楼 区级 东政办发〔2017〕18号2017.09.10 1.消防联动控制设备主机运行不正常,设施设备未保持完好有效;

2.手动报警器无反馈信号;

3.无法远程启动和联动;

4.自动喷水灭火系统无反馈信号. 是9河北恒辉物业服务集团有限公司北京分公司 北京市东城区忠实里南街远洋德邑A座 区级 东政办发〔2018〕24号2018.08.22 1.消防联动控制设备主机运行不正常,设施设备未保持完好有效;

2.手动报警器无反馈信号;

3.无法远程启动和联动;

4.自动喷水灭火系统无反馈信号. 是10 李村南里甲13号院综合楼 东城区李村南里甲13号院 区级 东政办发〔2016〕18号2016.09.12 1.该楼地上四层,仅设一部疏散楼梯;

2.疏散走道宽度为2.5米,现走道内放置大量桌子、柜子等影响疏散的障碍物,且部分居民使用液化石油气罐及炉灶在走道内做饭.实际疏散宽度不足1米,存在较大火灾危险性.3.电线严重老化,走道内接线板、临时电线随处可见. 是11 北京万朋文化办公用品市场有限公司 北京市东城区永定门外大街128号 区级 东政办发〔2018〕24号2018.08.22 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统消防设施处于瘫痪状态. 是 附件2 东城区突出(重大)政府挂牌督办火灾隐患单位登记表 编号 单位名称 单位地址 挂账级别 隐患单位情况 隐患详情

1 车辇店胡同11号楼 北京市东城区车辇店胡同11号 区级 属于安定门街道.该楼为北京市搪瓷厂、北京市阀门厂、北京市汽车厂、北京市塑研所合建宿舍,始建于1950年,为大屋脊木质筒子楼,共三层,占地面积500平米,居住面积1351平米,共居住110户,房间114间(不含厨房和卫生间),楼梯2部. 1.该楼居民住户将木制储物柜、可燃易燃杂物等堆放在楼道内,占用通道,疏散通道仅剩0.5米;

2.居民住户私搭乱接电线,电气线路敷设不符合规范要求;

3.居民住户私自在楼梯处违规搭建卫生间、厨房等临时建筑,占用疏散通道;

4.部分住户在楼道内生火做饭,动用明火.

2 中国邮政集团北京分公司 北京市东城区建国门内甲18号 区级 属于建国门街道北京站地区.建造时间1992年,占地面积2500平米,建筑面积35060平米,建筑高度42米,地上12层,地下2层. 1.火灾自动报警系统主机存在大量故障;

2.北楼未按要求设置自动喷水灭火系统;

3.烟感探测器过于陈旧无更换配件.

3 北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 北京市东城区东直门内大街10号楼4层 区级 属于北新桥街道.建于2002年,于2003年7月投入使用,属于回迁小区,建筑高度最高69米,建筑面积137775.39平方米.居民社区两个,分别为海运仓社区和北新仓社区.其中东内4号、6号、8号、12号、16号楼有底商.共有住户1401户.9栋楼共用消防设施和中控室.底商有重点单位2家,为天泽祥菜市场和华润万家生活超市. 1.该单位自动喷水灭火系统不能和中控主机联动.2.该单位地下室区域的防排烟设施不能和中控主机联动.3.该单位火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行.4.该单位自动消防设施不能正常联动控制.

4 孚王府 北京市东城区朝内大街137号 区级 属于朝阳门街道.始建于雍正年间,占地4万余平方米,2001年列为第五批全国重点文物保护单位.目前主要由中国科学技术信息研究所、中国科学院行政管理局、中国图书进出口集团总公司、中国科技出版传媒股份有限公司四家单位管理使用,院内建筑主要用于办公、居民居住.院内户籍登记共312户809人,居住人员原为使用单位的职工,现有90余户出租,流动人口150余人.院落外围开设餐饮、娱乐、零售等经营单位十余家. 1.院内经营场所与居民均使用液化石油气储罐.根据《古建筑消防管理规则》古建筑内不允许引入燃气、液化石油气;

2.院内无法进入消防车,院内违章建筑、机动车停放、居民杂物等占用通道,影响人员疏散.院内堆放可燃物多,冬季干燥多风易引发火灾并快速蔓延;

3.院内电线私拉乱接严重,部分线路老化严重,院内各单位和居民家电线为明线直接引入,绝大多数未穿管保护或用线卡沿墙敷设;

4.院内无法进入消防车,大部分消火栓无法正常使用.

5 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 北京市东城区东花市北里西区24号楼 区级 属于东花市街道.北里西区24号楼隶属于宝润园小区,东至崇文区东花市北里小区、南至回民小学、西至花市北大街、北至崇文门东大街8号楼,建筑结构:钢混结构,建筑耐火等级:二级,建筑面积:56550.42平方米,建筑高度:47.5米,建筑层数:地上15层,地下2层,房间数量:房屋170套,居(租)住人数:300人左右. 消防联动控制设备主机设备老旧,运行不正常,设施设备未保持完好有效.

6 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 北京市东城区东花市北里西区6号楼、7号楼 区级 属于东花市街道,北里西区6号楼、7号楼属于北里小区,6号楼建筑面积:12557.12平方米,总户数:168户;

7号楼总面积:7839.63平方米,总户数:102户.耐火等级均为二级,建筑层数均为地上6层,地下1层. 该两栋楼居民在公共疏散通道打隔断墙、防火门加装防盗锁或加装防盗门,占用、堵塞、封闭疏散通道,还有在通道内设置厨房、卧室现象.

7 南池子大街136号南院 北京市东城区南池子大街136号南院 区级 属于东华门街道.始建于1970年左右,占地面积月500平方米,该院有户籍29户,户籍人口84人,产权单位承认有房本的26户.该院产权单位为故宫博物院,使用单位为故宫博物院和中国第一历史档案馆,管理单位为故宫博物院房管科.该院东侧、北侧毗邻全国重点文物保护单位皇史k.皇史k始建于明朝嘉靖13年(1534年)7月,占地8460平方米,建筑面积3400平方米,是我国现存最完整的皇家档案库,距今已有460多年的历史.1982年2月23日被评为全国重点文物保护单位. 由于历史原因及后期管理问题,导致南池子大街136号南院的消防隐患十分突出:院内存在部分聚苯乙烯夹芯材料的彩钢板建筑用于居民家住宿和厨房,多处违建直接搭载于皇史k南侧院墙,未与皇史k形成有效防火间距,且院内大量可燃物堆放,电线私搭乱接、电动车违规停放充电问题突出.由于该院建筑耐火等级低,一旦发生火灾,蔓延速度快,扑救难度大,将对皇史k造成不可挽回的损失.

8 南河沿大街43号 北京市东城区南河沿大街43号简易楼 区级 属于东华门街道.南河沿大街43号,耐火等级二级,砖木结构,面积318.05平米,高8米,2层,23间. 1.建筑物耐火等级低;

2.疏散通道堆放衣柜等大量可燃物影响疏散;

3.电线老化.

9 北京东方容和物业管理有限公司东四项目部(东四危改小区) 北京市东城区豆瓣胡同2号楼 区级 属于东四街道.东临东二环,西邻朝阳门北小街,南邻朝阳门内大街,北邻南门仓胡同,共有居民楼23栋,其中高层4栋,多层19栋.该小区2003年建成以来从未进行过自动报警、自动喷水和防排烟设施维护保养;

小区地下室将车库和设备用房改为出租房23处,居住人员3000人. 1.该单位防烟楼梯间防火门损坏超过20%;

2.自动喷水灭火系统不能和中控主机联动;

3.自动消防设施不能正常联动控制.

10 人民大学老校区(张自忠路3号院灰

2、

3、4号楼) 北京市东城区张自忠路3号院 区级 属于交道口街道.该院内灰

2、

3、4号楼始建于1906年,属砖木结构筒子楼,为国家级文物保护单位,总建筑面积7541平方米,现被作为职工宿舍使用,且住户全部为在职和退休职工,常住90余户. 1.灰

2、

3、4号楼是国家级重点文物古建筑,当做职工宿舍使用;

2.住户在古建筑内违章使用明火烧火做饭;

3.住户在疏散通道处大量放置可燃杂物,并违章使用液化石油气.

11 天坛西里北区4号楼、5号楼、11号楼 北京市东城区天坛西里北区4号楼、5号楼、11号楼 区级 属于天坛街道.建筑物为砖混结构,耐火等级二级,面积6000平米,高15米,6层,72间. 1.建筑物耐火等级低;

2.疏散通道堆放衣柜等大量可燃物影响疏散;

3.未按规定设置消防水源.

12 天坛南里西区2号楼、3号楼 北京市东城区天坛南里西区2号楼、3号楼 区级 属于天坛街道.建筑物为砖混结构,耐火等级二级,面积4000平米,高15米,6层,48间. 1.建筑物耐火等级低;

2.疏散通道堆放衣柜等大量可燃物影响疏散;

3.未按规定设置消防水源.

13 北京市康泰老年公寓 北京市东城区安乐林路10号 区级 属于永外街道.建筑地上第10层,建筑面积500平方米.2012年开业,现有房间12间,居住养老工作人员7人. 1.托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所,老年人建筑,医院、疗养院的住院部分等与其他建筑合建时,所在楼层位置不符合规定;

2.按规定应设置独立的安全出口、疏散楼梯而未设置. 抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区法院,区检察院,区武装部,各人民团体. 北京市东城区人民政府办公室 2019年3月6日印发 ................