编辑: 静看花开花落 2019-09-24
附件: 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表

(一) 项目名称: 贵安小镇中八安置点1标 建设规模: 140000O 建设单位: 贵州贵安建设投资有限公司 现场负责人:王绪虎 施工单位:中铁十七局集团有限公司 项目经理:白志浩 工程监理单位 贵州正业工程技术投资有限公司 总监理工程师:陈栋 序号 存在问题及事实 违反的相应规定 处理意见

1 扫地杆设置不符合要求;

剪刀撑搭接长度不够;

外脚手架局部间距过大;

连墙件设置不够;

现场施工缝过大无防护存在安全隐患.

违反JGJ130-2011 限期整改

2 电梯进口防护不到位,局部楼梯口、预留洞口防护不到位 违反JGJ59-2011 限期整改

3 搅拌机未做保护接零,且漏电断路器参数不符合规范要求 违反JGJ46-2005 限期整改

4 钢筋加工机具未按保护线,且未按 一机一闸一漏一箱 配置 违反JGJ46-2005 限期整改

5 施工电梯未做保护接零 违反JGJ46-2005 限期整改 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表

(二) 项目名称: 贵安新区东纵线南二段道路工程项目 建设规模: 建设单位: 贵州贵安建设投资有限公司 现场负责人:薛金山 施工单位:中冶建工集团有限公司 项目经理:曾丛伟 工程监理单位 贵州建工监理咨询有限公司 总监理工程师:胡守志舜 序号 存在问题及事实 违反的相应规定 处理意见

1 施工作业层未满铺脚手板 违反JGJ130-2011 限期整改

2 施工作业层的防护栏杆未挂安全网 违反JGJ59-2011 限期整改

3 4 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表

(三) 项目名称:都匀市黎筑商厦(

1、

2、3单元)建设规模:60069O 建设单位:贵州黎筑房地产开发有限公司都匀分公司 现场负责人:傅贵平 施工单位:黔南州建筑工程有限公司 项目经理:李亚 工程监理单位:贵州正航建设咨询有限公司 总监理工程师:邱先锋 序号 存在问题及事实 违反的相应规定 处理意见

1 工程实体存在以下隐患:

1、悬挑钢梁的固定端长度不应小于悬挑段长度的1.25倍.经现场检查发现有局部(1#楼梯第一挑悬挑工字钢梁)悬挑段长度大于固定端长度.

2、用于锚固的U型钢筋拉环局部采用的是螺纹钢.

3、配电房门为内开式.

4、配电房的进出线防护较差.

5、开关箱不符合 一机、一闸、一箱 的要求.

6、塔式起重机旋转限位器失效.

7、施工升降机吊笼顶部无防护栏.

8、施工现场临时设施防火等级不符合要求.

9、现场搅拌站无计量称重设施. 第1条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ103-2011)第6.10.5条.第2条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ103-2011)第6.10.3条. 第

3、

4、5条违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005). 第

6、7条违反《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011). 第8条违反《施工现场临时建筑物技术规范》. 第9条违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002). 请都匀市住建局督促整改. 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表

(四) 项目名称:黔南州残疾人康复、托养及综合服务中心 建设规模:17995.85O 建设单位:黔南州布依族苗族自治州残疾人联合会 现场负责人:韦波 施工单位:贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 项目经理:田文 工程监理单位:贵州国诚工程管理有限公司 总监理工程师:洪有忠 序号 存在问题及事实 违反的相应规定 处理意见

1 建设单位存在以下问题: 相关施工手续未完善,正在办理中. 第1条违反《建筑法》. 请黔南州住建局督促整改.

2 施工单位存在以下问题:

1、未按规定对隐患及时进行排查整改,无安全检查记录及隐患排查台账.

2、总包与分包单位未签订安全生产协议书.

3、建筑电工的证件不是建设主管部门核发的建筑施工特种作业操作资格证.

4、模板支架方案未按建质【2009】87号文目录要求进行编制,现场存在高支模区域未见专家论证相关手续. 第

1、2条违反《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011). 第3条违反《建筑施工特种作业人员管理规定》的第4条. 第4条违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号).

3 工程实体存在以下隐患:

1、模板支架搭设未按方案实施(方案为扣件式钢管脚手架现场有使用快拆架的现象).

2、外脚手架未按方案搭设.

3、现场施工用电不能满足三级配电要求,配电箱高度不能满足规定.

4、楼梯施工缝未按规范设置.

5、现场搅拌站无计量称重设施. 第1条违反《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008). 第2条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011). 第3条违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005). 第

4、5条违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015). 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表

(五) 项目名称:江口县2015年麻栗董公租房建设项目 建设规模: 84799O 建设单位:江口县住房和城乡规划建设局 现场负责人:吴昊 施工单位:铜仁市碧江区第二建筑工程公司 项目经理:谢光利 工程监理单位:贵州三力建设监理有限责任公司 总监理工程师:高钟智 序号 存在问题及事实 违反的相应规定 处理意见

1 建设单位存在以下问题:

1、主体基本完工,施工单位招投标程序未进行(施工单位未明确).

2、未办理建设工程施工许可证. 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》 第1条建设单位必须尽快完善招投标程序. 第2条建设单位尽快完善相关手续

2 施工单位存在以下问题:

1、暂定的施工单位项目经理(谢光利)未到施工现场,其项目负责人安全考核合格证过期.

2、未按规定配备专职安全生产管理人员(项目专职安全员配置不足,建筑面积超过5万平方米只1人)第1条《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质(2011)111号. 第2条违反《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建质[2008]91号第1条施工单位必须任命符合资质要求的项目经理到现场. 第2条施工单位尽快按规定配置.

3 工程实体存在以下隐患:

1、临边与孔洞的防护设置不到位,需增设.

2、悬挑架专项安全施工方案没有履行审核、审批程序,且无单位公章.施工方案无操作性和针对性.

3、悬挑架的悬挑钢梁无卸荷钢丝绳,未按施工方案及规范施工.

4、施工现场安全防护网设置不符合相关规范要求.第1条违反《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-

2013、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第2条违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号第3条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题