咨询顾问:彭小姐 咨询热线:18711196341 或0731-89920489 在线QQ:2528054875 毕节无负压供水装置系统优点 1. 节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水.与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作.设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少.采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上. 2. 运行可靠,对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网无负压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水. 3. 投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;

无需从零加压,因此设备选型较小,设备投资减少;

水质无污染,不需要净化设备,节省投资.可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支.没有水池、水箱,节省定期清洗消毒的费用. 4. 节省占地面积:无需建水池,无需设水箱,大大节约了设备占地面积. 5. 设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制,也可采用压力(SQL气压型)直接控制. 毕节无负压供水装置工作原理 1.微机设定给水泵工作压力,即用户用水压力.生活给水时,设备运行在低压变频状态,由变频器时刻监管网压力,对反馈只值和设定值进行运算和比较计算,若管网压力低于用户所需压力(设定压力)则自动增加输出频率,从而使泵的转速增加,出水量增加,当一台泵运行满足不了用户需要时,其它各台泵自动投入,以保证用户的使用压力. 2.当自来水管网的压力升高达到与用户使用压力时候,变频器经过一段延时后便降低转速直到停止,只有当压力降到某一设定压力值时,变频器才从新开始工作.变频泵组的工作只是满足用户的用水压力与管网压力之差,大大节约了电能. 3.当流量调节器内压力低于一个大气压时,安装在流量调节器顶的负压消除器自动打开,使气体进入流量调节器内,消除负压.当流量调节器内压力升高时,又可以将多余的气体排出流量调节器外,使流量调节器内蓄满水,以备下次用水高峰期时使用.当流量调节器内蓄满水后.安装在流量调节器顶的遇压消除器自动关闭,防止溢流. 毕节无负压供水装置特点 1.节电节水 毕节无负压供水装置采用变频进行软起动,避免了电流冲击.同时是因实现恒压控制,也避免了对管网的冲击,延长了管路及阀门的寿命.传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池,使原有的自来水压力释放为零,浪费了自来水的原有压力. 毕节无负压供水装置利用调节装置与自来水管网联接可充分利用管网的压力能,节电可达到50%-90%. 2.消除了地下水的二次污染 传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池,水池的水易于被脏物甚至动物尸体所污染,尤其在夏天易产生藻类或滋生蚊虫,直接影响到用户的身体健康. 毕节无负压供水装置利用调节装置采用封闭式供水方式,消除了二次污染. 3.节省投资,减少占地,安装、使用、检修方便 建造水池,工程总投资大,并且使用过程中要定期清洗,不但增加了工程的总投资,还增加了日常的维护费用. 毕节无负压供水装置利用调节装置供水,节省投资,减少占地,根据用户的现场情况可以采用立式或卧式不同的安装方式,检修方便. 4.采用PID闭环调节,恒压精度高,水压波动小. 5.具有过载,短路,过流等各种自动保护功能. 6.自动化程度高,运行可靠,管理方便. 毕节无负压供水装置价格选型说明 无负压供水装置的造型是根据用户自来水管线.压力与流量.用户实际用水量.用户实际用水量.建筑物的高度等数据来确定的.设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的.如果自来水管路很细.流量不能满足用水高峰期的用水要求.需要重新计算调节器的容积.推荐公式如下: V容积=(Q出-Q进)t Q进=一天最高用水高峰期自来水进水量 Q出=一天最高用水高峰期用户用水量 t=最大用水高峰期持续时间 毕节无负压供水装置价格产品用途 1)适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;

2)适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;

3)适用工程部位:给水二次加压系统;

4)其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼.办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;

5)使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位. 毕节无负压供水装置控制原理 用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来).其优点是

1、 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;

2、 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;

3、 可以消除起动和停机时的水锤效应;

一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可.当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和.但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量. 虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小.但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热.因此,电动机的热保护是必需的.对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护. 在主要功能预置方面,最高频率应以电动机的额定频率为变频器的最高工作频率.升、降速时间在采用PID调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程.如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效. 毕节无负压供水装置安装要求 YBW无负压供水装置,主要由高智能变频调整控制柜、传感器、水泵机组、底座及管路附件所组成.因此该设备的安装,主要是电气控制柜和水泵机组及管路系统的安装. 电气控制柜的布置与安装 高智能电气控制柜,主要由变频调整器、可编控制器、调节器、各类开关继电器、接触器等电器元器件组成.为确保其安全可靠运行,布置时应保证下列几点: A、满足AOK变频供水设备,变频供水设备控制柜的正常工作条件:

1、环境温度-10℃~40℃;

2、相对温度20~90%(在环境温度剧变时,不出现凝露);

3、海拔高度过2000米以下(特殊情况订货时注明);

4、环境气体中含尘量要少,无腐性,易燃气体、无活动阴离子;

5、振动........