编辑: 黎文定 | 2019-09-28 |
投标人需为所投UPS设备的金牌或金牌以上级别代理商,或者为所投产品的厂家. 因此次需求为电源改造,涉及到与原系统在线扩容,故投标人一定具有实际资格及专业能力方可施工.投标公司需提供UPS系统艾默生公司原厂的售后服务承诺函原件扫描件,中标后需提供纸质原件(供应商未上传原件扫描件或者上传内容与采购文件要求不一致的,其报价无效并追究相关法律责任). 因UPS电源需要与原UPS在线扩容,安装现场环境复杂,施工条件受限,要求报价人必须进行现场勘察,如未进行现场勘察而导致的费用增加或工期延误,投标方须免费提供并承担相应全部损失.供应商须在报价时上传加盖采购单位公章的现场勘察确认函.现场勘察时间为2013年10月8日上午9:00点集合,集合及勘察地点为:北京市东三环中路12号民航局空管局,联系人:刘希,
电话:87786635. 供应商报价应包括购置费、运输费、安装施工费、材料费等系统正常运转所需要的全部费用,除此之外采购单位将不另行支付费用;
投标时提供报价清单.报价清单必须对各个项目进行单独报价,报价包含但不限于设备费,运输费、安装费、调试需要的各种材料费等全部费用;
供应商报价应当为交钥匙工程价格,采购单位不再另行付费. 要求必须完全满足需求文件中的全部要求,投标结束后供应商不得以市场无货为由更改设备的品牌、型号和配置;
也不得以各种借口拒绝履行需求文件中的任何要求. 对于所有供货设备,供货方对全部供货设备免费提供三年原厂质量保证(每年4次固定维护).供货方对全部供货设备的保修期为最终验收完成之日起三年. 必须提供免维期后维护费报价,报价要求原厂商提供书面承诺文件原件.无论在维护期内还是在维护期外,根据用户需求的变化,对有关系统及时调整、更新、升级,其单价不得高于初期费用. 竞价结束后,中标厂商需与用户签订供货合同,本文件中的相关要求均需在合同中列明. 系统服务 服务要求:供应商负责设备供货、安装、调试,负责原有配电柜改造,配电柜至机柜电缆铺设和安装等所有项目涉及与本次项目相关的已有设备系统,服务商应负责实现用户需求的相关调试和配置,为需方提供现场免费技术培训,供应商必须提供当日免费上门保修、取送或维护服务,售后服务必须满足7(天)*24(小时)响应.并于2小时内到达故障现场以解决故障,若故障不能在24小时内修复恢复供电的,应无偿提供备机服务,直至故障设备修复.在项目实施完成后,提供相关产品培训和三年技术支持服务(每年4次固定维护). 服务地点:北京市朝阳区东三环中路12号空中交通管理局 服务时间:合同签订后5个工作日到货并完成所有产品的安装调试、应用测试等服务内容;
培训的具体时间须与用户协商后确认;
售后服务期限为验收通过后3年. 服务内容清单 服务项目摘要 详述 安装调试服务确认 安装之前与用户沟通并签字确认服务内容;
制定实施计划 针对项目实施内容,制定实施计划,以满足实施时间安排,并提交用户负责人审批;
系统验收报告 验收报告,须双方确认;
售后:远程电话支持 3年远程电话支持,实时响应 售后:现场技术服务 经电话支持沟通后须上门解决的技术问题2小时内解决. 项目验收 项目用户签收单 设备安装测试报告 系统功能正常 用户的应用可以正常运行 售后服务、技术支持与培训 售后服务 远程电话支持--3年远程电话支持,实时响应 现场3年基础技术服务―每年4次固定基础检查,经电话支持沟通后须上门解决的技术问题(2小时内解决);
技术支持与服务 对于所有供货设备,供货方对全部供货设备免费提供三年原厂质量保证(每年4次固定维护).供货方对全部供货设备的保修期为最终验收完成之日起三年.保修期内对于损耗的易耗品提供免费上门更换,其他所有零备件必须提供免费上门检修及更换. 实施方必须提出维护期内的维护内容和范围.在维护期内,实施方负责对产品进行维护,维护服务方式为由实施方派人员到委托方使用现场维护.由此产生的一切费用均由实施方承担. 实施方应根据不同情况设定不同的故障级别,并就不同故障级别提出对应的故障响应方案.在维护期内要求实施方提供7*24小时不间断的技术支持响应,2小时故障处理完毕. 必须提供免维期后维护费报价,报价要求原厂商提供书面承诺文件原件.无论在维护期内还是在维护期外,根据用户需求的变化,对有关系统及时调整、更新、升级,其单价不得高于初期费用. 培训 实施方要根据项目实施的进度及时安排培训.实施方负责对用户方相关人员及指定的用户进行应用性的培训.培训的主要内容侧重于对本次采购产品及其相关其他应用系统的使用及基本维护、常见问题及解决办法等问题,并提供实践性的操作,旨在使受训者熟悉掌握产品的操作和维护等.用户方负责对培训质量的监控,并有权对培训内容提出改正意见. 本系统中主要包括的培训有: 使用培训 对用户方主要使用部门工作人员进行培训,使得使用者可以独立地、熟练操作本次采购产品;
维护培训 对用户方主要运维部门工作人员进行培训,使得维护人员能够对设备进行基础维护. 采购内容及要求 UPS部分 90KVA在线式UPS电源1台,要求品牌:EMERSON 技术要求为:
1、环境条件: 在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求 环境温度:工作温度:0~+40℃ 相对湿度:≤95%(25℃,无凝露) 海拔高度:0~1000米不降额
2、输入电压: 380VAC C40%~+25%,输入频率: 50/60HZ 频率范围:40HZ~70HZ
3、整流器: 具有电池温度补偿功能和电池定期自动测试功能. *先进的六管IGBT高频整流技术,无须附加外界设备,UPS输入功率因数(0.99,无论线性负载或非线性负载整流器都有非常小的输入电流谐波(