编辑: 思念那么浓 2019-09-29
产品名称FHB系列恒温恒湿养护室控制设备 恒温恒湿养护室控制设备 养护室 产品说明: 主要技术参数:

1、规格:FHBS-30.

50.60.80.100.120.150

2、交流电源电压:220V±10%V

3、控温精度:±2℃

4、控温范围:≥90%

5、加热功率:3KW

6、加湿功率:90W

7、制冷功率:≤2KW(可自配单冷空调) 产品名称:FHBS系列恒温恒是养护室控制设备 养护室全自动恒温恒湿控制设备是混凝土及水泥试体的养护,是目前我国最难解决的问题,试验证明温度湿度是影响水泥和混凝土强度,起决定因素的关键过程,温湿度的偏差越小,对试件强度数据的可比性就越准确,所以试件能否进行标准养护,是能取得准确的试验数据和正确的指导施工,即保证工程质量,又节约水泥的重要因素,从而我厂依据国家有关标准规定,如(GBJ204―83)(GBJ177―85)及国标(ISO)GB/T―17671最新研制了具有多功能的养护设备. 设备的工作原理: 该设备应用温湿同步控制的方法,即冬季采用电热管加热水温,经水泵加压,喷嘴喷成雾状,在标养室内进行雾温湿交换,以达到制热加湿的目的,夏季利用水泵加压到0.1Mpa以上,经过离心式喷嘴喷成雾状,在标养室内进行一雾温湿交换,达到制冷的目的,制冷采用大功率制冷机组降温. 设备的安装

(一)安装顺序: 一般安装顺序是:主机制冷机组,管路及电热管,喷头,空气漏电开关.

(二)机组

1、主机位置的选择:制冷机组的选择: (1)应尽量接近标养室的积水池.机组周围,至少应有40cm的空间,以利维修和安装. (2)制冷机组应安装在室外,以利于散热和噪音的隔离,用铜管和主机连接密封,主机与机组之间相距越近越好,以达到制冷的最佳效果,机组要低于主机10cm以上,便于冷冻机油的回流,安装在太阳不直射没有尘土和腐蚀性气体的地方,机组的工作温度,不应在高于50℃环境下工作.工作电压要求稳定,经常用水清理冷凝片,以使机器工作正常和节约电能.

1、主机安放无须特殊基础,只要在一般混凝土砂浆地面上,在主机底座垫上四块混凝土试块(15cm2)即可.冬季保管要防止零下存放,以免冻坏水箱和水泵.

(三)水泵循环管路 主机安妥后,水泵循环管路才能着手安装,主机的水管和扬水管要求活接,活接对接时要垫好密封圈防止漏水,吸水管,穿过墙孔后,引向积水池,垂直接好吸水管,吸水管到池底的高度,池底有排水孔时,以20cm为宜,没有排水孔时,以10cm为宜,吸水阀要安装过滤网. 积水池浮球阀,高度可以适当调整,水位也应随之变化. 扬水管中段接有一个三通,与自来水相接,由补水阀对水泵进行补水操作或冲洗管路. 扬水管穿过墙孔后,引向标养室上空,再分路接φ20的喷头,喷头应尽量高些,但房顶过高时,可在墙上预埋角钢或钢筋的方法,将其悬挂在端部,喷头数量不要少于10个,房子较小时,喷头之间接管可减短,房子较大时,用户可自行适量增加喷头. 如果积水池内没有排水孔,可以在扬水管路上增加一个外部水管直接扬水,然后清理室内污物. 无论是吸水管或扬水管,凡是循环水路的部分只要露出标养室外的,应尽量包设保温层,包设的方法,用塑料草片将保温管材初步捆紧,再包裹塑料薄膜用塑料片捆紧.

(四)电热管: 三跟电热管可用钢筋悬吊在积水池中,也可以挂在墙壁上.注意:本机所配电热器均为220V.

(五)电路安装:

1、电源线,加热接线柱,制冷接线柱和传感器插座,都在主机的后面.

2、如附图所示,电源电缆接在上面,注意:零线不可接错,且一定要接牢,否则会烧坏元器件.用户应选用60A以上的三相四线制漏电保护开关

3、照明电缆,穿过墙孔,以保用电安全,要求在喷头上面,要使用防水灯.

4、传感器电缆,穿过墙孔,进入标养室后,应沿着铝塑管串,传感器支架悬挂高度约为喷头到地面的中心位置.

5、机组的地线,都要与专门的地线接牢,如临时的房屋没有专门的地线时,在积水池下埋设焊有钢板的地线.

6、以上各种电线电缆用水泥钢钉固定在墙上,其走向应当水平或垂直,互相均匀整齐. 注:此说明只做为参考,产品技术参数以实物为准,如有变动恕不另行通知. BYS-III型养护室温湿自动控制仪适用于水泥厂、水泥制品厂、建筑公路施工单位、科研质检单位对养护室温湿度控制,本设备具有安装简单、操作方便,控制准确等优点,特别是解决了没有自来水的单位解决加湿问题.由控制系统、加热系统、加湿系统和制冷系统四大部分组成,温度、湿度的控制由数显仪表自动切换,无需人工控制.