编辑: ok2015 2019-07-28
建设项目环境影响报告表 (公示本) 项目名称: 配套水煤浆集中供热管网及换热站工程 建设单位(盖章):和顺县住房保障和城乡建设管理局 编制日期:2018年4月 配套水煤浆集中供热管网及换热站工程 环境影响报告表技术评估修改说明 2018年4月16日在和顺县召开了《配套水煤浆集中供热管网及换热站工程环境影响报告表环境影响报告表》技术评审会.

根据评审意见,评价单位对报告表进行了修改和补充,现对补充修改内容说明如下: 报告表修改内容对照表 序号 意见 修改说明 修改位置

1

1、补充城市总体规划、供热规划,分析本项目与规划的符合性. 补充了城市总体规划、供热规划,与本项目规划的符合性 见P15-16;

见附图

2 项目分两期建设,环评应补充分期建设依据、建设时段,细化分期建设内容,明确一级管网衔接、换热站新建、改造及公辅工程建设内容,核实管线图,给出典型换热站平面布置图,补充主要设备表和原辅材料消耗表;

明确本次工程是否涉及其它管线或绿化工程,如有,应补充相应评价内容. 补充了分期建设依据、建设时段,细化了分期建设内容,明确了一级管网衔接、换热站新建、改造及公辅工程建设内容, 见P4-7;

补充了主要设备表和原辅材料消耗表;

本次工程不涉及其它管线或绿化工程 见P9-10;

核实管线图,给出典型换热站平面布置图 见附图

10、11 核实用水单元、用水指标、用水量、排水种类和数量,核实水平衡. 核实了用水单元、用水指标、用水量、排水种类和数量,核实了水平衡;

见P12-13;

3 核实本项目与河流的最近距离,补充乡镇水源地基本情况,明确与本项目的位置关系,细化环境保护目标,按分期建设分别给出一期和二期工程的环境保护目标以及建材运输线路、运输沿线环境保护目标、环境影响分析内容;

补充噪声环境保护目标. 核实了本项目与河流的最近距离;

见P16;

补充了乡镇水源地基本情况,明确与本项目的位置关系;

见P17;

分别给出了一期和二期工程的环境保护目标以及建材运输线路、运输沿线环境保护目标、环境影响分析内容;

补充了噪声环境保护目标 见P23-25;

补充运营期噪声标准、核实废水排放执行的标准 补充了运营期噪声标准、核实了废水排放执行的标准 见P27;

细化施工期开挖方式、道路、河流等穿越,补充相关施工图件,补充试压水合理去向. 细化了施工期开挖方式、道路、河流等穿越,补充相关施工图件,补充了试压水合理去向. 见P29-32;

见P34;

4 施工期污染防治措施应针对环境保护目标制定;

明确施工营地、施工工地位置,补充相应评价内容;

补充清洗轮胎、车辆的相关运输降尘要求;

分期计算挖填方量,核实弃方量,明确弃方的合理去向. 施工期污染防治措施应针对环境保护目标制定;

明确施工营地、施工工地位置,补充相应评价内容;

补充清洗轮胎、车辆的相关运输降尘要求 见P37-44;

分期计算挖填方量,核实弃方量,明确弃方的合理去向 见P34-35;

5 根据二期工程27个换热站位置,说清城市雨、污水管网铺设现状,明确各换热站软化排水、生活污水是否能接入管网,不能接入的应提出处置措施. 明确了各换热站软化排水、生活污水是否能接入管网,不能接入的应提出了处置措施. 见P47;

补充换热站噪声源项、源强,在明确最近的环境保护目标的基础上,补充噪声影响分析. 补充了换热站噪声源项、源强,在明确最近的环境保护目标的基础上,补充了噪声影响分析 见P42;

见P47;

细化生态环境现状,尤其是一期工程,细化生态环境影响分析内容. 细化了生态环境现状,细化了生态环境影响分析内容 见P45-46;

完善本项目环境正效益分析内容. 完善本项目环境正效益分析内容 见P48-49;

6 分期给出、核实环保投资、污染物排放及环境管理清单 核实了环保投资、污染物排放及环境管理清单 见P13-14;

见P51;

7 专家提出的其它意见一并参考执行. 专家提出的其它意见一并参考执行. 已修改 同时,报告表对存在的不足和其他问题进行了补充修改和完善. 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制. 1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 配套水煤浆集中供热管网及换热站工程 建设单位 和顺县住房保障和城乡建设管理局 法人代表 陈彦平 联系人 陈彦平 通讯地址 和顺县新建街33号 联系电话

8130207 传真 / 邮政编码

032700 建设地点 和顺县县城 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别 及代码 管道工程建筑 E485 管线总长(km) 22.872 绿化面积 (平方米) ―― 总投资 (万元)

8000 其中:环保投资(万元)

120 环保投资占总投资比例 1.5% 评价经费 (万元) 预期投产日期 工程内容及规模:

一、项目由来 从2008年开始,和顺县县城新建集中热源、铺设集中供热管网,经过十年的建设,已发展成为以区域锅炉房供热为主的城市集中供热体制,热化率在全市同等县城处于领先水平,集中供热不仅带来供热质量本身的改善,也促使城市取缔了大量的燃煤小锅炉,城市的大气环境质量有明显改善.但是随着县城社会经济的发展,城市建设快速增长,县城区域不断扩大,居民生活水平不断提高,县城供热热源已成为制约县城发展,造成县城污染,阻碍居民生活水平及生活质量提高的重要因素.为此,县委、县政府决定,依托和顺县煤炭资源,在县城西部义兴镇凤台村东侧新增2台130T水煤浆蒸汽锅炉,将兴城热源厂原有的两台46MW热水锅炉改造成水煤浆锅炉,拆除邢村热源厂2x29MW锅炉和河北热源厂2x14MW锅炉. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,该项目应该进行环境影响评价,编制环境影响报告表.和顺县住房保障和城乡建设管理局于2018年4月委托我单位承担此项工程环境影响评价工作(委托书见附件).接受委托后,我单位立即组织项目参评人员对建设现场进行踏勘,并结合县城现状地形地貌、道路条件、现有供热管网规模及热负荷区域分布情况,编制完成了《配套水煤浆集中供热管网及换热站工程建设项目环境影响报告表》(送审本). 2018年4月16日在和顺县召开了《配套水煤浆集中供热管网及换热站工程建设项目环境影响报告表》技术评审会.根据评审意见,对报告表进行了补充修改说明,形成《配套水煤浆集中供热管网及换热站工程建设项目环境影响报告表(报批本)》,现提交建设单位,由建设单位上报和顺县环保局进行审批.

二、工程概况 (1)项目名称:配套水煤浆集中供热管网及换热站工程. (2)项目供热范围:县城供热范围为城市规划区域内全部民用建筑,东至邢村,西至西外环、凤台村、九京水库,南至S318省道(董榆线),北至北外环.总面积为22.4平方公里,其中城市建设用地约为10.31平方公里. (3)供热规模

1、现有热源 1)和顺县兴源热力有限责任公司(邢村热源厂)2x29MW燃煤锅炉,承担北内环、太和路、新建街、遵化路、滨河东路沿线单位和居民小区采暖任务,供热面积80万m2;

2)和顺县兴源热力有限责任公司(河北热源厂)2x14MW燃煤锅炉,承担滨河西路沿线单位和居民小区的采暖任务,供热面积49万m2;

3)和顺县兴城热力有限公司2x46MW燃煤锅炉承担永和路、南内环、天顺街、桥东路、永宁路、安宁路、泰山街沿线单位和居民小区的采暖任务,供热面积 120万m2;

4)现有94座换热站,铺设了52公里一级、二级管网,提供了249.55万m2的供暖;

5)部分小煤炉采暖用户.

2、现有管网 现状管网最久使用了9年(一般管网的使用寿命为30年),管网布置依照三个热源厂的位置,分别采用环状+支状的布置方式. 因供热范围增加,原有热源无法满足供热需求,因此在县城西部义兴镇凤台村东侧增设两台130T水煤浆蒸汽锅炉,将兴城热源厂原有的两台46MW热水锅炉改造成水煤浆锅炉,拆除邢村热源厂 2x29 MW锅炉和河北热源厂 2x14MW锅炉,敷设供热管网以及新建或改造换热站,现状供热面积249.55万m2,2018年计划增加供热面积 80.3万m2,2019年计划增加供热面积41.3万m2,近期规划供热规模约为 371.1万m2. 表1 现有换热站情况统计表 兴城热源厂 序号 换热站名称 供热面积(m2) 序号 换热站名称 供热面积(m2)

1 文瀛苑

64644 24 路苑小区站 9262.58

2 新和站 123406.24

25 梁余家园站 28311.3

3 二中站 24671.46

26 污水处理厂站 2160.24

4 二中片区站 21643.88

27 烟草站 7103.25

5 利奥站 17760.23

28 新城首府站 53967.03

6 财政站 51447.13

29 鼎和景悦站 77424.39

7 东关站 39383.61

30 天凯8号站 37239.88

8 运管站 28000.04

31 安康站 46533.65

9 指导站 26708.35

32 串村小........