编辑: 星野哀 2019-07-28
1.

建设项目概况 1.1建设项目的地点及相关背景 1.1.1建设地点 污水厂规划服务区域整体地势为东南高,西北低,根据《阜康市东部城区排水工程专项规划》,拟建污水厂厂址位于阜康市区东北约18.4km,阜康产业园阜东一区北侧约5.8km处,厂址位于五工梁湖村西北侧约4km,东湾村北侧5km,省道S303北侧5.2km处.拟建厂区中心坐标:东经88°12'

2.82 ;

北纬44°12'

40.88 . 1.1.2阜康产业园区规划背景介绍 阜康产业园的建设始于上世纪50年代末60年代初,以阜康市甘河子镇为中心聚集了40余家工业企业,这为当前建设阜康产业园打下了良好的基础.近年来,阜康市加快了 新型工业化 的进程,编制了《新疆阜康重化工业园区总体规划(2006-2020)》和《新疆阜康重化工业园区总体规划(2009-2025)》.2006年10月17日,新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2006]150号文《关于同意设立阜康重化工业园区的批复》,批准阜康重化工业园区为自治区级工业园区.2011年3月22日,新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2011]56号《关于新疆阜康重化工业园区更名为新疆阜康产业园的批复》,批准阜康重化工业园区更名为新建阜康产业园. 2013年,为适应阜康产业园的经济和社会发展的需要,更好地为阜康产业园发展提速,推进产业聚集和优化升级,阜康产业园管委会委托新疆城乡规划设计研究院有限公司及邦城规划顾问(苏州工业园区)有限公司,于2013 年7月编制完成《新疆阜康产业园总体规划修编(2013-2030 年)》.2013年7月,自治区环保厅组织专家对《新疆阜康产业园总体规划修编环境影响报告书》进行了审查,但因政策方面及乌鲁木齐区域大气污染联防联控区的限制, 新疆阜康产业园总体规划修编(2013-2030年) 未能继续推进. 《阜康市东部城区排水工程专项规划》及《阜康市东部城区排水工程可行性研究报告》是在《新疆阜康产业园总体规划修编(2013-2030 年)》的基础上进行编制的,其东一区、东二区即为《新疆阜康重化工业园区总体规划(2009-2025)环境影响报告书》所述的产业园中区和西区.因目前《新疆阜康产业园总体规划修编(2013-2030年)》无法继续推进,评价以《新疆阜康重化工业园区总体规划(2009-2025)》作为基础进行. 1.1.3项目背景 阜康市东部城区位于阜康市市域中部,呈东西走向的狭长地带.其范围南邻天山山脉,北靠九运街镇、上户沟乡和滋泥泉子镇,东部抵阜康市市域东部边界,西接阜康城区.甘河子镇就在园区中心,距市区37km.园区东西长约48km,南北宽约2-3km,距离阜康市城区中心地段约为15km,规划建设面积64km?. 目前阜康东部城区没有统一的排水系统规划,污水统一收集、污水集中处理的经济性差.各个工业企业污水自行排放,少数企业自建化粪池及污水处理站对产生的生活污水及工业废水进行处理后回用,大多数企业污水未经处理自行排放,对环境影响较大. 为满足阜康市东部城区建设现代化东部城区的要求,满足人民日益提高的生活水平的要求,根据《阜康市东部城区排水工程专项规划》在阜东一区北侧约5.8km处建设污水处理厂,接纳东部城区规划范围(阜康产业园东一区、东二区)以内的生活污水与工业废水,同时纳入甘河子镇的生活污水.污水厂近期处理标准采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B级标准,结合三工河乡绿色屏障项目,在污水厂至三公乡政府排渠沿线两侧种人工植林带,污水厂排水渠总长度15458.1m,渠道两侧各330m宽度范围内用于林带建设,冬季出水设计在绿化带内堆冰.远期提高处理深度回用于当地工业生产. 1.2生产规模 本工程近期建设规模40000m?/d,远期建设规模80000m?/d,根据阜康东部城区的发展实际情况对近期建设规模进行分期建设,一期建设规模为20000m?/d,分2组,每组10000m?/d,至2020年扩建至40000m?/d.本评价针对一期污水厂规模为20000m?/d工程内容进行. 1.3主要建设内容 本工程厂址选现状为未利用地.厂址位于五工梁湖村西北侧约4km,东湾村北侧5km,省道S303北侧5.2km处.厂区现状地势平坦开阔,起伏不大,南北长431m,东西长377m,总占地面积16.25ha. 污水处理工艺采用倒置A2/O工艺,根据其工艺设计,厂内布置的建、构筑物有:配水井、粗格栅与进水泵房、细格栅站与曝气沉砂池、水解池、初沉池、初沉池污泥泵池、生物池、二沉池、二沉池污泥泵池、鼓风机房、紫外消毒池、储泥池、污泥脱水机房、变电站、综合楼、机修间、门卫室. 构筑物及设计情况见表. 污水处理厂主要构筑物 序号 名称规格数量 单位 材料 备注1栏栅房 8.1m*6m*6m

1 座 钢筋混凝土结构

2 配水井 4.2m*8.1m*6m

1 座 钢筋混凝土结构半地下式 地上一米,地下5米3粗格栅及进水泵房 16.2m*16.2m*12m

1 座 钢筋混凝土结构半地下式 地上7米,地下5米4细格栅及曝气沉砂池 建筑面积(494.91m?)

1 座 钢筋混凝土

5 水解池池体 45m*20m*7m

2 座 钢筋混凝土

6 初沉池 D=18m,H=4.4m

2 座 钢筋混凝土结构

7 初沉池污泥泵池 3.6m*6.6m*6.6m

1 座 钢筋混凝土结构

8 倒置A2/O池95.1*53.1m*7m

1 座 钢筋混凝土 分两格

9 二沉池 D=31m,H=4.6m

2 座 钢筋混凝土

10 二沉池污泥泵池 11.1m*5.7m*5.74m(H)

1 座 钢筋混凝土结构

11 鼓风机房建筑 20m*12m*9.1m(H)

1 座 土建部分按近期40000m?/h设计,设备按一期设计

12 二氧化氯室 9.3m*6.6m*6.5m

1 座 砖混结构

13 接触池 18*18*2.5m

1 座 钢筋混凝土结构半地下式

14 储泥池 3*8.1*3.5m

1 座 钢筋混凝土结构半地下式 一座两池(按近期40000m?/d设计)

15 污泥脱水机房 26.4m*12m*12m(H)(分两层)

1 座16 取水泵房 6m*10.2m*4.5m(H)

1 座 钢筋混凝土结构 半地下室结构

17 综合楼 1301.58m?

1 座 钢筋混凝土结构(和职工宿舍、食堂合建) 三层

18 机修、仓库及车库 705.61m?

1 座 钢筋混凝土结构

19 值班室 3.9*5.1

1 座 砖混

20 配电间 12*25

1 座 钢筋混凝土结构 土建按近期40000m?/d建设 工程设计新建排水管道de400~de1000总计68920m,管网主要工程量见表. 排水管网工程量 序号 名称 规格 材质 长度 单位 备注

1 排水管道 d400 HDPE

33410 m

2 排水管道 d500 HDPE

5200 m

3 排水管道 d600 HDPE

15100 m

4 排水管道 d800 HDPE

7450 m

5 排水管道 d1000 HDPE

7760 m

5 检查井 φ1250 钢砼

1340 座6检查井 1500*1100 钢砼

190 座1.4生产工艺 1.4.1工艺方案 1.4.1.1预处理方案 预处理包括格栅及沉砂池,本工程沉砂池采用曝气沉砂池,设置曝气沉砂池可去除原水包裹在沙粒表面粘附的有机物污染物,可以得到较洁净的无机砂粒,以保证后续流程的正常运行.内设刮砂机及吸砂泵,沉砂通过吸砂泵提至砂水分离器,进行砂水分离. 1.4.1.2水解池 本工程的污水主要以工业废水为主,为了提高其可生化性,同时提高抗冲积负荷的能力,在调节/事故池后设水解池,通过厌氧水解,把水中的长链有机物水解成易降解的短链有机物,提高后续生化处理的效率.在冲积负荷时,也有一定的池容来减轻对后续生化处理的影响,对后续的生化系统来说这也是一个保护. 1.4.1.3二级处理方案 本次处理工艺选用倒置A2O工艺;

初沉池设置在水解池后端,有利污泥的沉淀、回流利用,以提高水解池内污泥浓度和水解效率. 1.4.1.4尾水消毒工艺 本工程处理后的达标出水进入北部沙漠,作为荒漠植被灌溉用水,为防止微生物的繁殖,对水中余氯的含量有一定的要求,所以本设计选择二氧化氯消毒方式.二氧化氯易溶于水,可以通过盐酸+次氯酸钠制备,相对安全. 1.4.1.5污泥处理工艺 污泥浓缩阶段采用重力浓缩池,造价低运行费用省,一般大中型污水处理厂采用效益好;

从本工程的实际出发,由于污泥干化技术投资大,对周围环境影响较大,运行费用相对较高,因此本期设计污泥经重力浓缩后采用带式机处理外运的方法,污泥经脱水至60%以下后进入填埋场填埋. 1.4.2工艺流程 1.4.2.1污水处理流程 污水进厂后,经格栅去除较大废渣后经过提升泵房提升进入细格栅间,进一步去除污水中悬浮稍小尺寸的固体,进入曝气沉砂池,在沉砂池中去除了较大的无机物和砂石,减轻后继生化系统的负担,沉砂池的出水进入初次沉淀池,将水中较重的无机颗粒进一步的去除. 进入A/A/O反应池中经厌氧、缺氧、好氧微生物的三重作用大部分有机物质得以去除,处理完的污水进入二沉池进行泥水分离,最终经........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题