编辑: liubingb | 2019-10-05 |
(一)采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求;
(二)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;
(三)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;
(四)采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点;
(五)采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求;
(六)采购标的的验收标准;
(七)采购标的的其他技术、服务等要求.
序号 货物名称 规格(型号) 制造或服务最终提供商 单位 单价(元) 数量 金额 交货期
1 用水量≤12 m3/h 扬程45m
1 接到供货通知之日起20个日历天供货完毕
2 用水量≤21 m3/h 扬程45m
1 3 用水量≤30 m3/h 扬程45m
1 4 用水量≤45 m3/h 扬程45m
1 5 用水量≤60 m3/h 扬程45m
1 6 用水量≤90m3/h 扬程45m
1 7 用水量≤12 m3/h 扬程65m
1 8 用水量≤21 m3/h 扬程65m
1 9 用水量≤30 m3/h 扬程65m
1 10 用水量≤45 m3/h 扬程65m
1 11 用水量≤60 m3/h 扬程65m
1 12 用水量≤90m3/h 扬程65m
1 13 用水量≤12 m3/h 扬程85m
1 14 用水量≤21 m3/h 扬程85m
1 15 用水量≤30 m3/h 扬程85m
1 16 用水量≤45 m3/h 扬程85m
1 17 用水量≤60 m3/h 扬程85m
1 18 用水量≤90m3/h 扬程85m
1 19 用水量≤12 m3/h 扬程115m
1 20 用水量≤21 m3/h 扬程115m
1 21 用水量≤30 m3/h 扬程115m
1 22 用水量≤45 m3/h 扬程1155m
1 23 用水量≤60 m3/h 扬程115m
1 24 用水量≤90m3/h 扬程115m
1 投标报价(单价汇总) 元 技术及商务要求 技术要求:
一、?总则
1、本技术要求适用于二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理.二次供水工程的设计、施工、监理、设施验收与监督管理,除应符合本技术要求的规定外,还应符合国家及安徽省现行有关标准、规范的要求;
2、 本需求中24套设备的技术参数为投标报价参数,实际供货时中标人可以进行优化,提供经招标人认可的满足用户实际需要的更优(或者性能实质上不低于的)技术方案或者设备配置,价格为24套设备中以接近此参数的较低参数的设备价格为采购价;
3、为鼓励不同品牌的充分竞争,如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有,则该技术参数及要求不具有限制性,投标人可对该参数或要求进行适当调整,并应当说明调整的理由,且须经招标人认可;
4、为有助于投标人选择投标产品及投标报价,项目需求中提供了推荐品牌(或型号)、参考品牌(或型号)等,投标所投设备必须使用推荐品牌.
5、投标人的投标报价应为完成本项目并通过验收所需的全部费用.中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担;
投标人应自行踏勘施工建设现场,如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工,投标人自行承担一切后果;
6、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任,并负责保护招标人的利益不受任何伤害.一切由于文字、商标和技术侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关. 设备规格和要求
1、市政管网提供流量充足时宜推荐闭式装置 高峰用水流量(m3/h) ≤12 ≤21 ≤30 ≤45 ≤60 ≤90 分区扬程(m)
45 65
85 115
45 65
85 115
45 65
85 115
45 65
85 115
45 65
85 115
45 65
85 115 无负压罐容积(m3)壁厚5mm 0.4 0.4 0.5 0.5 1.0 1.0 对应户数 1-90 91-170 171-270 271-400 401-920 921-1200 无负压罐尺寸(cm) Φ61*135 Φ61*135 Φ81*146 Φ81*146 Φ101*155 Φ101*155
2、管阀规格 管阀规格推荐(市政接入管阀按下表加大一个规格) 流量(m3/h)
5 10
18 32
50 管阀规格DN DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 流量(m3/h)
115 200
320 450
620 管阀规格DN DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 (1)、由于各个厂家的产品在供水原理、结构配置等方面存在差异,投标时根据上表提供的无负压罐容积、尺寸、对应的户数、增压楼层压力分区扬程选择最合理、最安全、最先进的方案进行投标报价. (2)、投标方的设备必须技术成熟且在同行业处于技术先进地位,其使用及保护功能完善,运行经济,服务周到及时. (3)、二次供水变频叠压无负压设备二十四套(见下表),每套包括水泵机组一套(三台,两用一备)、气压罐、变频控制柜、低压元件、控制系统、稳流补偿器、管道配件及控制阀门等设备.注:此设备数量仅作为招标报价参考量,不作为采购数量. 投标设备名称、及数量 序号 名称 型号及规格 单位 数量 备注
1 低压区稳压补偿式无负压供水设备 套6给水用 (自带控制柜)
2 中压区稳压补偿式无负压供水设备 套6给水用 (自带控制柜)
3 中高压区稳压补偿式无负压供水设备 套6给水用 (自带控制柜)
4 高压区稳压补偿式无负压供水设备 套6给水用 (自带控制柜)
二、设备规格和要求
1、设备最不利工况点应在水泵特性曲线高效区段的最佳点,水泵调速工作范围在水泵高效区段内(调速范围宜在0.75-1.0范围内);
设备应有稳流设施保证供水水流稳定,加压设备出水端水压在设备启动运行平稳后(此过程小于20分钟)水压波动幅度应在设定值的正负5%以内,波动周期应大于5分钟.
2、单台水泵流量控制在50方/小时内.
3、公共管网压力小于0.14Mpa时加压设备应停止运行,当公共管网压力恢复到0.2Mpa时,加压设备允许运行.
4、设备应有控制市政管网产生负压的功能.
5、设备应有差量调节作用能实现差量补偿.
6、设备应有在小流量用水(如夜间)时在不启动主泵的情况下保证用户正常用水的功能.
三、基本规定
1、当居住与公共建筑生活饮用水用户对水压、水量要求超过城镇供水管网的服务能力时,必须建设二次供水设施;
二次供水设施的建设需符合本市城市给水专项规划的总体要求.
2、二次供水设施的建设不得影响城镇供水管网正常供水.
3、二次供水设施应独立设置,不得与消防、热水、中水、直饮水等设施混用.
4、二次供水设施应具有稳定可靠的消毒、防污染措施,并有防冻、防曝晒等措施.
5、新建二次供水工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用.
6、二次供水工程的设计、施工、监理应由具有相应资质的单位承担.
7、二次供水工程设计图纸必须经供水行政主管部门(或其委托的部门)书面确认后,方能进行施工.如遇设计变更,须经供水行政主管部门(或其委托的部门)同意.
8、为确保供水水质和供水安全,二次供水设施的建设必须充分保证管材及设备质量,产品选择必须符合国家、省、市有关规定,优先选用国家、省、市推荐产品或经过技术鉴定的产品.并在进场后及时通知供水管理部门查验,查验合格后方可安装使用.所有涉水产品必须同时获得省级卫生部门颁发的卫生许可批件.
9、二次供水工程应采用技术先进的节能型供水设备和供水方式.在条件具备的区域,中高层住宅低区应采用节能效果好的管网直供或管网叠压(无负压)供水设备,但市政管网可利用的水压必须由供水管理部门确认.
10、二次供水设施应有运行安全保障措施.
11、二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定.
12、二次供水水箱(池)、电控柜、水泵、阀门、气压罐、消毒设备等应设标牌,并标明下列内容:生产厂家、注册商标、生产日期、出厂编号、技术参数等.水箱和气压罐还应标明容积和材质.
四、水质、水量、水压
1、二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定.
2、二次供水水量应根据小区及建筑物使用性质、规模、用水范围、用水器具及设备用水量进行计算确定.用水定额及计算方法,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB
50015、《室外给水设计规范》GB
50013、《城市居民生活用水量标准》GB/T50331及有关标准的规定.
3、二次供水系统的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定.
4、二次供水设备应具有稳流措施.
五、系统设计
1、一般规定
2、二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和居住小区的供水能力相匹配.
3、二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、高效的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求.
4、公共建筑不同用水性质的用户应分别独立装表计量;
新建二次供水工程中高层住宅应当按照一户一表、水表出户、计量到户的要求设计和建设,并符合供水管理部门相关规定.
5、二次供水系统的压力分区一般应采取独立成套供水设备的分区方式,每个压力区的供水用户不宜大于500户.
6、系统选择 6.1二次供水系统采用形式的选择,一般可用水箱(池)加变频泵、叠压供水系统、泵加水箱的增压系统等.高层二次供水还应有合理的竖向分区,不宜采用高能耗、一次加压后再利用减压阀分区降压供水的方式. 6.2 在城市给水管网条件允许的情况下,可以选择管网叠压供水形式,其设计方案和所选设备须征求当地供水企业意见,并得到认可. 6.3二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技术........