编辑: 向日葵8AS 2019-10-06
金华市区天然气高压输配一期工程情况说明 浙江省建设厅: 工程概述 项目建设地点:金华市区 项目供气范围:本工程供气范围为金华市区.

项目建设内容:金华天然气高压输配一期工程建设内容为三部分,包括线路工程、场站工程和辅助工程三部分内容,一期工程供应区域为金华市中心城区.具体工程内容如下: 线路工程: 本工程一期高压管线自门站(1号站)接出向西南方向穿过杭金衢高速公路后至迎宾大道,沿迎宾大道向南接至二环北路后,分东、西两路沿二环线敷设,其中二环东路往南接至李渔路以南,二环西路往南接至八达路以南,管道总长为28.1km.设计压力4.0MPa(高压A级),设计管径为DN500,管材主要L415螺旋缝双面埋弧焊钢管,管道外径为D508,壁厚根据需要选择,原则上在三级地区选用8.7mm,在四级地区选用9.5mm;

水平定向钻穿越段管材选用L415直缝电阻焊钢管,壁厚为11.1mm. 场站工程 1号站:占地面积23465 m2(约合35.20亩),包括:门站规模15*104Nm3/h;

CNG加气母站4*104Nm3/d;

预留LNG气化站6*150m3. 2号站:占地面积887.23 m2(约合1.33亩),高中压调压站规模1.5*104Nm3/h. 3号站:占地面积4833 m2(约合7.25亩),包括:高中压调压站规模1.5*104Nm3/h;

CNG汽车加气标准站1.5*104Nm3/d. 4号站:一期用地面积1550m2(约合2.32亩),其中远期总占地面积5636m2(约合8.45亩),高中压调压站规模1.5*104Nm3/h. 8号站:占地面积4192m2(约合6.29亩),包括:高中压调压站规模1.5*104Nm3/h;

CNG汽车加气标准站1.5*104Nm3/d. 工程主要经济技术指标 表1-1 工程主要经济技术指标表 序号 项目单位数量备注工程规模

1 门站 座115*104Nm3/h;

2 CNG加气母站 座14*104Nm3/d

3 LNG气化站(预留) 座16*150m3低温储罐

4 高中压调压站 座5每座1.5*104Nm3/h

5 CNG加气标准站 座2每座1.5*104Nm3/d

6 高压输气管道 km 28.1 管径D508 征地面积

7 1号站(门站、CNG加气母站、LNG气化站) 亩35.20

8 2号站(高中压调压站) 亩1.33

9 3号站(高中压调压站、CNG加气标准站) 亩7.25

10 4号站(高中压调压站) 亩2.32 远期总用地8.45亩11 8号站(高中压调压站、CNG加气标准站) 亩6.29

12 合计 亩52.39

13 劳动定员 人50 项目投资

14 高压输气管道 万元

7310 15 1号站 万元

2693 16 2号站 万元

297 17 3号站 万元

1204 18 4号站 万元

294 19 8号站 万元

1204 20 SCADA系统 万元

117 21 通信工程 万元

375 22 工程费用合计 万元

13494 23 其他费用 万元

4488 24 项目总投资 万元

19920 工程的详细规划依据以及与总体规划的协调关系 文件依据 1.《金华市区城市天然气利用规划(2009~2020年)》,2009年10月;

2.《金华市城市总体规划修改2006-2020》.2011年7月 工程与总规及各项专项规划的衔接 本工程在《金华市城市总体规划修改2006-2020》和《金华市区城市天然气利用规划》的指导下,结合金华市区实际情况,以符合金华市区社会和经济发展总体战略为方针,满足金华市区近期供气需要为目标,并综合考虑长输管道气到来后此站的功能定位,确定工程建设内容. 本工程符合国家能源政策和节能方针,对优化金华能源消费结构,减少环境污染,促进经济可持续发展有积极作用.本工程符合金西经济开发区总体规划要求. 1) 工程与交通,水、电通讯等基础设施规划的衔接 本工程与金华的基础设施以及用地等各方面均不发生冲突,能与当地基础设施规划相衔接. 2) 工程配套的生活设施与生活居住及公共设施规划的衔接与协调 本工程配套的生活设施均设置在站区内,并且规模很小,不影响城市相关的规划,与城市的生活及公共设施规划没有冲突. 3) 工程与环境保护规划和风景名胜区文物古迹保护规划的协调 本工程在选址过程中,充分注意了环境和风景名胜区、文物古迹的保护,本工程与当地的环保、文物及风景名胜的相关规划是协调的. 能源供应方式 本工程主要能耗为电力和天然气.其中电力能耗为站内加气站、消防水泵、热水循环泵等设备动力用电,站内生活、照明用电,年总电量约451.07*104kW?h;

天然气能耗为站内热水炉用气,年耗气量约1.43万Nm3. 部分重要的用电设备采用采用双路供电,一路由市电供电部门提供一路10KV电源供电,电源采用电缆埋地引入到站内辅助用房变配电室;

本站另一路采用应急式柴油发电机组(250KW)以及USP不间断电源作为备用电源. 天然气由站内中压出站管处引出一路DN50的天然气管道自己供应. 三废处理 污染物及三废处理 工程施工期主要污染源有施工过程中机器、人员等产生的噪声污染;

施工人员的生活污水和生活垃圾;

施工过程产生的污水和一些施工废料等.随着施工结束这些影响将不复存在. 本工程工艺运行均在密闭状态下进行,正常情况下,全系统不产生废气,无有毒气体排放.只有在管道、场站设备检修或异常情况下压力超高时,才有少量的天然气放散.本工程投产后主要污染物如下: 1)天然气:场站进行检修或压力过高因保护设备需要,须少量的天然气放散,场站每次排放量不大于500m3. 2)废水:废水主要为场站的生活污水和场站冲洗污水及设备清洗生产的废水. 3)固体废弃物:本工程运行中仅有少量的粉尘和管道锈尘会存积过滤器内属于无毒无害废渣. 投产后有生活污水,用量较少,经处理后可达标排放;

管道运行有时放空有气体污染物影响周围,但时间短且影响范围小;

场站从天然气中分离出来的粉尘和生活垃圾量不大,合理处置,不对环境产生影响. 三废的处理本着既经济合理又能达到目的的治理原则,严格按国家规范执行. 金华市高亚天然气有限公司 2015年7月