编辑: ok2015 | 2019-10-01 |
1. 项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字写出). 2. 建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别――按国标填写. 4. 总投资――指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,给出污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论,同时提出减少环境影响的其他建议. 7. 预审意见――由有行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 海姿供热2018年新建换热站及管网工程项目 建设单位 临汾海姿供气供热有限公司 法人代表 杜红奎 联系人 巩宏昱 通讯地址 山西省临汾市尧都区段店乡赵下村 联系电话
15635797722 传真 / 邮政编码
041000 建设地点 本次换热站工程分布在临汾市尧都区的四季花都、蓝山国际、东盛华庭二期、宜居新村、佳和苹果5个小区和第五院(医院) 立项审批部门 临汾市尧都区发展和改革局 批准文号 2018-230 建设性质 新建 行业类别及代码 D4430热力生产和供应 占地面积 (平方米) / 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
950 其中:环保投资(万元)
15 环保投资占总投资比例(%) 1.58 评价经费 (万元) 4.3 预计投产日期 已建成 工程内容及规模: 一.评价任务的由来
2017 年2月15 日临汾市政府召开了 临汾市
2017 年清洁能源供热实施方案论证会 要求 推进临汾市区无煤化、一城三区无烟化;
其中,临汾城区以实施集中供热为主,落实集中供热热源与管网、用户的配套与协调,实现集中供热覆盖区域最大化,城区集中供热管网实施环状管网建设. 临汾市人民政府
2017 年3月31 日以临政办发〔2017〕24 号公 布了 关于 2017-2019 年'
一城三区'
清洁取暖工程的指导意见 ,意见指出,临汾市将大力发展清洁取暖,使用清洁能源替代分散燃煤和生活锅炉燃煤,努力减少燃煤消耗和烟尘排放,有效改善市区大气环境质量.用3年时间(2017-2019 年),投资
35 亿元对 一城三区 内的
53 个社区、366 个村、18 万户、54 万人、3300 万平方米实施清洁取暖改造,使 一城三区 的清洁取暖率达到 90%以上,除集中供热、热电联产和原料用煤外,城市规划区实现取暖 无煤化 ,规划区周边区域实现取暖 清洁化 ,减少生活燃煤排放的二氧化硫、烟尘及氮氧化物等污染物. 2018年5月25日,山西省人民政府办公厅印发了《山西省大气污染防治 2018年行动计划》,重点任务是进一步控制燃煤污染,大力推进清洁取暖工程.该计划要求 2018年10月底前,完成清洁取暖改造任务.11个设区市城市建成区清洁取暖覆盖率100%. 2018年1月28日,中共临汾市委办公厅、临汾市人民政府办公厅关于开展2018年全市生态环境治理攻坚行动的实施意见指出推进清洁取暖.开展2017年清洁取暖工程 回头看 ,做好扫尾工作,坚决消除盲区.10月底前全面完成2018年清洁取暖改造任务. 根据以上政策要求,临汾海姿供气供热有限公司实施了临汾市尧都区四季花都、蓝山国际、东盛华庭二期、宜居新村、第五院(临汾市第五人民医院)、佳和苹果新建6座新建换热站及配套管网建设(项目工程内容已建设完成).需要敷设一次管网支线管网3268米,管径DN200-350.本次项目设计供热面积为67万m2,供热负荷33.5MW.临汾市尧都区发展和改革局对项目进行了备案,项目代码为2018-141002-44-03-029264. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求,该项目需进行环境影响评价.临汾海姿供气供热有限公司于2019年1月2日委托临汾市德清源环保科技服务有限责任公司所承担该项目的环境影响评价工作.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定换热站建设工程属于 三十
一、电力、热力生产和供应业,92 热力生产和供应工程中其他 评价级别为环境影响报告表;
因此,本项目评价等级为环境影响报告表.接受委托后,我公司立即组织项目参评人员对项目选址选线及周边环境进行了现场踏勘,详细了解了工程的具体建设内容,收集了当地的区域自然环境资料和环境质量现状资料,在此基础上,根据国家环评导则和技术规定,编制完成了《临汾海姿供气供热有限公司海姿供热2018年新建换热站及管网工程项目环境影响报告表》.
二、 三线一单 符合性分析 根据环保部颁布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求,全面加强环境影响评价管理,落实 生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单 约束.本项目与 三线一单 的符合性如下: 1.生态保护红线 山西省暂未划定生态保护红线,本项目换热站及其配套管网工程建设在小区周边,不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内,符合生态保护红线的划定原则. 2.环境质量底线 本项目位于临汾市城区,根据城区2017年例行监测资料(6个监测点)6项基本污染物长期浓度,仅NO2达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求,说明项目所在区属不达标区,不能满足规划功能要求;
汾河(临汾断面)水质指标中总氮、氨氮、COD、高锰酸盐指数、BOD5不能满足相应的规划功能要求;
根据噪声现状监测结果,换热站厂界四周和附近噪声敏感点声质量超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准,不满足《临汾市城市区域声环境功能区区划图》要求. 本项目属于热力供应换热站建设项目,热源分别为临汾海姿供气供热有限公司(简称:海姿,包括赵下热源厂和靳家庄热源厂两座热源厂)和山西临汾热电有限公司.运营期无大气污染物及固体废物产生,排污水为换热站软水系统清洁下水;
随着本项目的实施,将取代供热范围内的燃煤小锅炉,可减少区域烟尘、SO2和NOx的排放,对改善区域的环境空气质量有积极的作用;
换热站厂界和敏感点声环境质量超标现象,在采取基础减震、吸声隔声处理后,符合环境质量底线的原则符合环境质量底线的原则. 3.资源利用上线 本项目属于城市基础设施建设,不属于耗能的行业,符合资源利用上线原则. 4.环境准入负面清单 本项目为热力供应项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中第一类鼓励类城市基础设施第11条 城镇集中供热建设和改造工程 项目,并且符合临汾市城市供热专项规划. 由此可见,本项目的建设符合国家 三线一单 的管控原则.
三、项目概况 1.项目名称及性质 项目名称:海姿供热2018年新建换热站及管网工程项目 建设性质:新建. 2.建设地点及规模 本项目设6座换热站(四季花都、蓝山国际、东盛华庭二期、宜居新村、第五院、佳和苹果单独配套建设1座换热站),供热面积67万m2,涉及管网仅为一次管网支线(二级管网由所在小区和医院组织建设,不在本工程范围内),换热站具体建设地点及建设规模见表-1;
管网分布区域及长度情况就表-2.换热站地理位置图图见附图-1. 表-1 项目建设地点汇总表 序号 小区名称 位置 供热面积 (万m2) 热负荷 (Kw) 备注
1 四季花都 华康路与枣林北街西南角 13.5
6750 地下室 已投用 海姿
2 蓝山国际 枣林南街与华洲路西南角
12 6000 地下室
3 东盛华庭二期 华康路与医院路东南角
24 12000 地下室 已建未投用 海姿
4 宜居新村 金殿镇小榆东村东南309国道路西
7 3500 地下室 已建未投用临汾热电
5 第五院 枣林南路与南外环西南角 5.5
2750 地面 已投用 海姿
6 佳和苹果 五一东路中段南侧
5 2500 地面 合计 /
67 33500 / / 表-2 本次建设项目一次供热管网支线敷设情况 类别 小区名称 管径(mm) 总长(m) 保温(m) 敷设方式 一次管网支线 四季花都 273*8 510*2 365*6.5 直埋 蓝山国际 273*8 24*2 365*6.5 直埋 东盛华庭二期 325*8 630*2 420*7 直埋 宜居新村 219*6 130*2 310*5 直埋 第五院 159*4.5 240*2 250*4 直埋 佳和苹果 159*4.5 100*2 250*4 直埋 小计
3268 3.建设内容 本次项目配套建设的6座换热站及敷设供热一次管网支线管道 3268m,管径 DN200-350.对于各服务小区和医院内的二级管网敷设均由各供热对象进行建设,本次评价不予考虑.本次建设项目建设内容见表-3. 表-3 本次建设项目工程内容一览表 项目 工程内容 备注 主体工程 换热站一级供热管网:设计供回水温度130/70 ℃,设计压力1.6MPa 二次管网供水进出口温度为:55℃/45℃ 四季花都 换热能力为6.75MW.建筑面积约为135m2;
为地下室砖混结构;
已投用 蓝山国际 换热能力为6.0MW.建筑面积约为130m2;
为地下室砖混结构;
已投用 东盛华庭二期 换热能力为12MW.建筑面积约为140m2;
为地下室砖结构;
已建未投用 宜居新村 换热能力为3.5MW.建筑面积约为110m2;
为地下室砖混结构;
已建未投用 第五院 换热能力为2.75MW.建筑面积约为105m2;
为地面复合板结构;
已投用 佳和苹果 换热能力为2.5MW.建筑面积约为100m2;
为地面复合板结构;
已投用 一次管网支线 最近供热主管网接引至各换热站,供热一次管网支线管道 3268m,管径 DN200-350,碳钢管(Q235B) 辅助工程 软水制备 各换热站单独配套建设全自动软水器及软水储水箱 控制室 在热源厂内设中央控制室,对整个热水管网进行监测与控制.各换热站为无人值守站,定期有人巡检 公用工程 供水 项目所需水,由小区市政管线就近引入,满足项目用水需要 供电 项目所需电力,由市政管线就近引入,满足项目用电需要 环保工程 废水 换热站软水制备产生的尾水和循环水系统排污水排入各小区雨水管网 噪声 厂房屏蔽、基础减振 生态 一次管网支线管网敷设完成后对开挖破损地面硬化,恢复原状 4.项目占地 本次项目永久占地主要为6座换热占地.临时占地范围主要为一次管网支线施工作业带占地,占地类型均为小区或医院内建设用地.各换热站及管线占地面积及现状附着物情况见表-4. 5.换热站总平面布置 根据各换热站是否设置有高/低区供热功能,选取典型换热站(东盛华庭二期换热站设置高/低区供热功能;
宜居新村换热站不设置高/低区供热功能)平面布置图,项目高低区机组设备布设在同一换热站内,同期建设.见附图2-3. 6.主要设备选型 本次项目主要工艺设备选型见表-5. 表-4 本次项目换热站及管线占地情况 名称 位置 占地面积(m2) 照片 四季花都 换热站 E:111.562753 N:36.080859
135 蓝山国........................