编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-10-06
ICS?点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 ????? DB11 北京市地方标准 DB 11/ XXXXX―2019 ????? 乡村民宿建筑消防安全基本要求 Basic requirements for fire safety of Agritainment(Home Stay Facility) 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 ?????

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施 北京市市场监督管理局???发布 目??次 前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 消防基础设施要求

1 5 建筑构造和平面布局要求

2 6 消防安全技术措施

3 7 日常消防安全管理

3 前??言 本标准按照GB/T1.

1―2009的给出的规则起草. 本部分由北京市公安局消防局提出. 本部分由北京市公安局归口. 本部分由北京市公安局组织实施. 本部分主要起草单位:北京市公安局消防局. 本部分主要起草人:亓延军、刘洪海、李云浩、周丹、侯春源、高天阳、吕红卓、李家冀、肖泽南、邱仓虎、陈静. 乡村民宿建筑消防安全基本要求 范围 本标准规定了乡村民宿建筑消防的基础设施要求、建筑构造和平面布局要求、消防安全技术措施和日常消防安全管理. 本标准适用于经营用客房数量不超过14个标准间(或单间)、建筑层数不超过4层且建筑面积不超过800 m2的乡村民宿建筑消防设施的建设,并作为消防监督检查的依据. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

50016 建筑设计防火规范 GB

50039 农村防火规范 术语和定义 乡村民宿 Agritainment (Home Stay Facility) 指位于镇(不包括城关镇)、乡、村庄的,利用村民自建住宅进行改造的,为消费者提供住宿、餐饮、休闲娱乐、零售等服务的小型场所. 消防基础设施要求 设有乡村民宿的村镇,其消防基础设施应与农村基础设施统一建设和管理. 消防给水应满足下列要求 设有乡村民宿的村镇建设给水管网时,应配置消火栓. 已有给水管网但未配置消火栓的地区,村镇改造时应统一配置室外消火栓. 无给水管网的地区,村镇改造时应设置天然水源取水设施或消防水池,山区宜设置高位消防水池.消防水池的容量不应小于150m3,当村镇内的乡村民宿柱、梁、楼板为可燃材料时,消防水池的容量不宜小于200m3. 砖木结构、木结构的乡村民宿连片分布的区域,应采取设置防火隔离带、设置防火分隔、开辟消防通道、提高建筑耐火等级、改造给水管网、增设消防水源等措施,改善消防安全条件、降低火灾风险. 拥有乡村民宿超过5户的村镇应建立微型消防站,配备消防拉梯、消防手抬泵等必要的消防装备. 建筑构造和平面布局要求 不应采用金属夹芯板材作为建筑构件. 乡村民宿与相邻建筑贴邻布置时,建筑之间应设置不开设门、窗、洞口的实体墙. 位于同一建筑内的不同乡村民宿之间或与其他功能合建时,应采用不燃性实体墙进行分隔,并独立进行疏散. 封闭楼梯间、敞开楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室外的出口可以作为安全出口. 当建筑主体结构为可燃材料时,木质楼梯应经阻燃处理,楼梯的宽度、坡度应满足人员疏散要求. 疏散楼梯可采用敞开楼梯间或室外疏散楼梯,采用敞开楼梯间的,客房门应安装闭门器.疏散楼梯宽度应符合GB 50016的规定,不应小于1.1米,确有困难时,不得小于0.9米.楼梯间宜靠外墙设置,且能自然采光通风. 墙、柱、梁、楼板、楼梯和屋顶承重构件等均为不燃材料的乡村民宿,应符合下列消防安全要求: 采用钢结构时耐火极限应符合GB50016的规定,柱的耐火极限应达到2.0h,梁的耐火极限应达到1.5h;

每层安全出口不应少于2个,相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5m;

当房间门至楼梯入口的疏散距离小于15m,且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过50人时,除首层外可设置1个安全出口. 墙、柱、梁、楼板、楼梯等均为不燃材料,屋顶承重构件为可燃材料的乡村民宿,应符合下列消防安全要求: 经营用建筑层数不应超过3层;

采用钢结构耐火极限应符合GB50016的规定,柱的耐火极限应达到2.0h,梁的耐火极限应达到1.0h;

每层安全出口不应少于2个,相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5m;

当房间门至楼梯入口的疏散距离小于15m,且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过25人时,除首层外可设置1个安全出口. 柱、梁、楼板等为可燃材料的乡村民宿,应符合下列消防安全要求: 经营用建筑层数不应超过3层;

当经营用建筑层数为3层时,每层最大建筑面积不应超过200O;

当经营用建筑层数为2层时,每层最大建筑面积不应超过300O;

每一层安全出口不应少于2个,相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5m;

当每层最大建筑面积不超过200 m2,房间门至楼梯入口的疏散距离小于15m,且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过15人时,除首层外可设置1个安全出口. 供人员疏散穿行的天井设置雨棚或阳光棚时,不宜完全封闭,宜在两个不同方向开敞.确需封闭时,应在顶部或四周均匀设置可开启外窗,开窗面积不小于天井及利用天井疏散的房间的总地面面积的5%.侧向外窗不应正对其他房间开设,宜高于其他房间.使用人员从首层地面应能够方便开启外窗. 客房、餐厅、休闲娱乐区、零售区、厨房等不应设置在地下室或半地下室.零售区宜设置在首层或其它设有直接对外出口的楼层. 除厨房外,其他部位不得使用明火. 使用明火的厨房宜独立设置,设置在建筑内部的厨房与其他部位之间应采取防火分隔措施,并设置自然排风窗.当瓶装液化石油气总量超过30公斤时,应设置专门的储瓶间.燃气连接管应满足燃气灶具安全使用要求. 厨房墙面应采用不燃材料,顶棚和屋面应采用不燃或难燃材料,灶台、烟囱应采用不燃材料.砖木结构、木结构的乡村民宿厨房防火措施达不到要求的,与炉灶相邻的墙面应作不燃化处理,灶台周围2.0m范围内应采用不燃地面,炉灶正上方2.0m范围内不应有可燃物. 燃油、燃气锅炉房不得设置在主体建筑内.使用电加热设备后,应及时切断电源.停电后应拔掉电加热设备电源插头.用电取暖时,应选用具备超温自动关闭功能的设备. 建筑禁止采用可燃、易燃装修材料.楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用不燃装修材料;

疏散走道的顶棚应采用不燃装修材料,墙面和地面应采用不燃或难燃的装修材料;

客房与公共活动用房的顶棚、地面应采用不燃或难燃的装修材料.建筑外墙不得采用可燃易燃保温材料和可燃易燃外墙装饰装修材料. 客房、餐厅、休闲娱乐场所、厨房等应设有开向户外的窗户,确有困难时,可开向开敞的内天井.窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物,确需设置防盗网时,防盗网和窗户应从内部易于开启.窗户净高度不宜小于1.0m,净宽度不宜小于0.8m,窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2m. 消防安全技术措施 乡村民宿建筑消防安全技术措施应满足下列基本条件: 客房、走道、楼梯间、封闭式天井、公共活动用房等应安装具有联网功能的独立式火灾探测感烟报警器,厨房应安装具有联网功能的独立式火灾探测感温报警器和可燃气体报警器;

应利用自来水管道设置轻便消防水龙,当具有封闭式天井、客房数量超过8间或同时用餐、休闲娱乐人数超过40人时宜设置简易喷淋装置,简易喷淋可直接利用室内水管网,不设报警阀组. 每25m2应至少配备一具2kg灭火器,灭火器可采用水基型灭火器或ABC干粉灭火器,灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处;

每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、消防自救呼吸器等设施,并应在明显部位张贴疏散示意图,2层及2层以上楼层每间客房应配置逃生绳和固定装置等逃生设施;

安全出口、楼梯间、疏散走道应设置灯光疏散指示标志,楼梯间、疏散走道应设置应急疏散照明灯;

配电系统应安装动作电流不大于300mA的剩余电流动作保护器(漏电保护器),可设置电气火灾监控系统,对漏电电流、线缆温度等情况进行实时监测. 入户配电箱的电源进线侧应设置带隔离功能的断路器或带熔断器的隔离开关. 电气线路应穿燃烧性能不低于B1级的硬质PVC管或金属管保护(采用木结构的场所应穿金属管保护).电气产品、线缆应采用符合现行国家标准的合格产品. 日常消防安全管理 乡村民宿的业主(或负责人)是消防安全责任人,应履行下列消防安全职责: 建立健全防火责任制和消防安全制度;

配齐并维护保养消防设施、器材;

每半年对从业人员进行消防安全教育培训;

制定灭火和疏散预案,每半年至少组织一次消防演练;

. 设有消防控制室的,应当实行24小时值班制度,每班不应少于二名专职值班人员,值班人员应当具有消防行业特有工种职业资格. 乡村民宿在营业期间应明确专人管理进行巡查检查,保障消防设施、器材完好有效和疏散通道、安全出口畅通;

当日登记住宿客房数量超过10间或住宿人数超过20人时,晚9点至早7点,一律落实专人值班看护. 烧烤、篝火,或有其他动用明火行为时,应设置单独区域,并应远离易燃易爆危险品存放地和柴草、饲草、农作物等可燃物堆放地,以及车辆停放区域. 严禁在建筑内部停放电动汽车、电动自行车,以及为电动汽车、电动自行车充电.电动自行车存放、充电场所应当在建筑外独立设置,并与建筑保持安全距离. 禁止私拉乱接电线、超负荷用电、违规使用大功率用电设备;

禁止在配电箱等用电设备周围堆放易燃可燃等物品. 应当在可燃气体或液体储罐、可燃物堆放场地、停车场等场所.以及临近山林、草场的显著位置设置"禁止烟火"、"禁止吸烟"、"禁止放易燃物"、"禁止带火种"、"禁止燃放鞭炮"、"当心火灾―易燃物"、"当心爆炸―爆炸性物质"等警示标志.在消防设施设置场所、具有火灾危险性的区域应在显著位置设置相应消防安全警示标志或防火公约.