编辑: gracecats 2019-10-07
屏蔽室设备技术规格及要求 1.

屏蔽室技术指标 1.1屏蔽室尺寸 屏蔽体尺寸要求:9m(长)x4.6m(宽)x3.3m(高) 1.2测试频率范围为10kHz-18GHz, 按照EN50147或GB12190最新标准的规定进行.屏蔽性能满足以下要求: 频率 衰减量 场源

10 kHz ≥80 dB 磁场 10kHz ≥100 dB 电场 100kHz ≥

100 dB 磁场 100kHz ≥110 dB 电场 1MHz ≥100 dB 磁场 1MHz ≥110 dB 电场 100MHz ≥110 dB 电场 1GHz ≥110 dB 平面波 10GHz ≥110 dB 平面波 18GHz ≥100 dB 平面波

2 配置及技术要求 2.

1、主体结构 必须采用独立钢支撑结构,用以承受所有的屏蔽和安装设施重量. 屏蔽体应采用拼装结构,由不小于2mm厚度的双层镀锌钢板构成,双面20um均匀镀锌,并提供检测报告.每块钢板尺寸不小于1.2*3.0m,经两次折弯完成. 屏蔽钢板防锈、耐腐蚀性好,需提供证明或报告,并注明原产国名、厂家及产品型号. 钢板拼接处应采用屏蔽衬垫,保证优异的射频屏蔽和电接触,投标文件中需提供屏蔽衬垫的生产国、厂家及型号.优先选择具有屏蔽衬垫专利技术的产品. 屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理,抗震裂度7级. 屏蔽体应采用单点接地方式接地. 屏蔽体弯结构向内,以保证屏蔽体外观是光滑,而且钢板45度折弯对接处光滑平整无缝隙. 屏蔽钢板使用不小于M10的自锁紧螺钉进行紧固,无需现场焊接;

为保证钢板的抗拉强度,螺钉的载荷不低于39kN/mm2.投标文件中需提供自锁螺钉的生产国、厂家及型号. 屏蔽钢板每边上冲孔为圆型,保证屏蔽性和折装方便. 2.

2、地板 地板高度约130cm,符合DIN54345标准具有防静电功能,承重1000kgs/m2,不会产生任何变形. 2.

3、电源滤波器 电源滤波器需得到UL的安全认证,满足UL1283 标准.按MIL-STD-220A 的负载条件,在150KHz以下最小插入损耗60dB,150kHz-40GHz 频率范围内的最小插入损耗100dB,其插入损耗的测试符合 CISPR publication 17和MIL-STD

220 A标准要求. 滤波器配置数量如下: 位置 特性 数量 屏蔽室 三相电源:32A 380V 50Hz/ 60Hz

1 单相电源: 32A 220V 50Hz/ 60Hz

1 直流电源:32A 220V DC

1 单相电源:32A 110V 50Hz/ 60Hz

1 2.

4、信号滤波器 配置电话滤波器及1000M的网线光电转换器 2.

5、接口板与接头 提供墙面接口板(AP板)一套,接头配置如下. 接口板 位置 规格 接头类型及数量 AP1 待定 400*400mm 6*50 Ohm N, 6*50 Ohm BNC, 6*FSMA, 1*Multiple FO feedthrough 6x 投标方需承诺提供用户所需要的接头、插座,其他特殊的接口方式可以很容易的增加. 2.

6、屏蔽门的要求 手动屏蔽门,通道净尺寸不小于1.2m*2.0m(W*H);

屏蔽门外安装测试状态指示灯;

屏蔽门的簧片必须是通过螺钉固定在门框上,并配置专用工具进行维护;

屏蔽门的簧片不能用胶粘在门框上,以防日久脱落;

屏蔽门表面要用烤漆工艺,防止门生锈,确保美观;

屏蔽门的簧片要求铍青铜材质,其表面镀上耐磨的合金,以免铍青铜的粉末对人体产生不良影响;

屏蔽性能达到3.1.2条的要求. 2.

7、波导窗 安装足够数量的通风波导窗,保证屏蔽室的正常通风及换气要求. 屏蔽室换气次数5 次/小时. 波导窗需配有法兰盘并向外凸出,以便于与空调管道或换气扇相连接. 波导窗设计频率范围为10kHz 至18GHz,屏蔽效能达到要求. 2.

8、配电及照明 配置二套照明系统,亮度要求达300LUX. 安装紧急照明灯,用以在断电或者照明手段丧失的情况下指明出口. 应急开关安装在易接近部位,应急开关切断时可保留照明电源. 招标人提供总电源配电柜及变频电源.投标人应提供配电柜及变频电源至屏蔽室之间的配电连接及屏蔽室内部供配电. 四侧墙面提供配电槽,安装各种测试需要的电源及接线柱,对屏蔽室内部供电进行合理配置,满足试验设备及受试设备的供电需求. 配电装置包括各种必须的安全措施,如断路保护开关,安装必须符合国家规范要求. 2.

9、接地 屏蔽室采用单点接地,接地点设置在滤波器附近,接地电阻小于1欧姆. 2.

10、装修 供应商需对屏蔽室提供人性化装修. 2.

11、其他要求 安装供水、供气管道系统各一套,以满足洗衣机、燃气灶等样品的测试需求.不能影响屏蔽室的屏蔽效能,安装位置与用户协商确定. 招标方已完成地面的下沉、平整度及承重处理工作.投标人在屏蔽室建造后期需完成屏蔽室外围区域与原装修地面间的地面填充、地板砖铺设、吊顶等装修工作,需与实验室已有装修协调一致. 投标人需完成通风波导与现有空调管道的连接,在空调系统正常工作的前提下保证暗室、屏蔽控制室以及功放室的温湿度控制和换气功能正常. 3设备质量标准及技术服务要求 3.

1、投标人所投设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家规定的有关标准、规范要求. 3.

2、投标人能长期提供良好的技术及备品备件的优惠供应.投标供应商应在中国有注册并拥有售后服务机构,要有专业人员服务,提供终身维修保养服务.投标供应商在国内有维修工程师和暗室、屏蔽室的备件仓库. 3.

3、投标人在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺. 3.

4、投标人应承诺中标后提供设备制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书. 3.

5、安装:中标供应商的技术人员负责现场安装调试,性能指标经验收合格后(附验收报告),由招标技术负责人签字确认. 3.

6、技术服务条件: 3.6.1 质量保证期要求见下表,日期以屏蔽室验收完毕移交日起计.如果中标供应商提供的质量保证期或者维护时间大于此要求,则以中标供应商提供的承诺为准.保证期间内,任何有缺损部件免费维护,包括无法修复部件的重新更换.技术性能指标保证无变化.安装性能指标保证没有变化. 部件名称时间屏蔽体 12年以上 屏蔽门 3年以上 滤波器

2 年以上 其他

1 年以上 3.6.2 所有设备如需现场服务,售后服务及技术支持人员必须24小时之内到达现场;

需要更换设备或配件的必须在15 天之内修复(从提出现场服务要求开始算起),3 天内不能修复的须提供备用设备. 3.

7、质量要求: 3.7.1 投标人所投设备要有产地、品牌、型号标志及相应的技术规格、性能保证. 3.7.2 投标人所投设备必须是原制造厂商、正规渠道的设备,必须保证提供原产、正宗品牌设备,不得用伪劣设备替代;

如出现上述质量问题采购人有权退货;

如造成损失的,采购人可要求中标供应商给予赔偿. 3.

8、工期要求: 3.8.1 完工日期:中标方与招标方签订合同之日起6个月内. 3.8.2 设计变更和工程量增加,经招标技术负责人同意现场签字确认为准,可顺延工期. 3.

9、交付使用期:合同签订后6个月内 3.

10、测试验收,由中国国家计量院完成屏蔽效能的测试验收.测试费用包含在报价中.

4、设备验收标准与要求 4.

1、投标人所投设备的验收标准应符合制造厂商的设备验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及招标文件规定的技术要求.按设计要求及相关技术规定和规范,组织有关人员进行现场验收. 4.2 中标供应商必须在有关文件发出之前对其设备进行全面的检查和测试,并出具证明其所有检测结果.中标供应商应确保设备的安装调试,由采购人进行验收.采购人在货物验收合格后,采购人及中标供应商双方共同签署设备检验合格证书,不合格退货. 4.3 交货验收时,中标供应商应提供设备的相关手续、品牌证书、装箱清单(含设备的主、附件)、原产地证明书、品质保证书、使用及维护说明书. 4.

4、中标供应商应保证所投设备在噪音、废气排放等方面应符合国家有关环保标准. 4.

5、中标供应商应在招标方规定的时间内供货、安装. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题