1 兆基君城 长沙锦城房地产开发有限公司 浙江泛城设计股份有限公司 浙江宝盛建设集团有限公司 湖南中昊建设项目管理有限公司 屋面保温材料修正系数取值不正确,墙体与保温层之间有空气层,不合理;
发泡水泥保温板设计厚度为10mm,不合理,内保温热桥楼板设置不合理;
层间楼板设计为挤塑板板下保温,不合理;
外窗传热系数取值不符合规范要求;
绿色建筑方面:未采用架空隔热屋面,东西向外窗未采用外遮阳;
住宅窗地比计算书不全面,部分面积未计入;
绿建审查表中该项目设置公共浴室,与实际情况不符.
保温材料、外窗送检组数不符合要求,未做比对检测;
建筑节能施工方案、建筑节能监理细则都未体现绿色建筑方面内容. 宁乡市住建局督促整改 已整改回复
2 宁邦广场1#综合体 湖南省宁邦置业有限公司 广东中山建筑设计院 中建三局集团有限公司 河南建达工程咨询有限公司 将300mm空气层参与节能计算,热阻计算值0.682,违反《民用建筑热工设计规范》;
项目外立面为铝板幕墙,外墙设计为内保温形式,不合理;
外窗传热系数取值不符合标准要求;
三相配电变压器型号为SCB11,不满足《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》;
保温材料送检组数不符合要求;
建筑节能施工方案、建筑节能监理细则都未体现绿色建筑方面内容. 项目使用的强度等级A5.
0、密度等级B07的蒸压加气混凝土砌块未取得认定证书. 宁乡市住建局督促整改 已整改回复
3 浏阳碧桂园六号地块南侧高层(1#-8#) 浏阳碧桂园房地产开发有限公司 广东博意建筑设计院有限公司 长沙嘉华建筑工程有限公司 株洲市新凯工程建设监理有限公司 设计未采用外窗附框;
外窗使用中透光玻璃,设计可见光透射比取值0.72,不一致;
2、层间楼板设计为挤塑板板下保温,不合理;
3、三相配电变压器型号为SCBⅡ,不满足《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》;
4、施工图未明确非机动车停车区域;
5、地下车库未设置CO浓度检测装置;
6、绿色建筑设计交底资料缺失;
7、飘窗部分内墙保温未按要求实施到位;
8、建筑节能监理细则都未体现绿色建筑方面内容;
9、原材料送检见证取样单填写不齐全. 浏阳市住建局督促整改 已整改回复
4 浏阳市展览馆、图书馆、博物馆 浏阳市工务局 湖南省建筑设计院 湖南柏加建筑公司 湖南省长顺监理公司 无机轻集料保温板外墙外保温,无工程应用标准;
无机轻集料保温板导热系数取值0.042,无规范依据;
玻璃采用低透光与玻璃可见光透射比0.6不符;
玻璃幕墙可见光透射比要求未落实到幕墙施工图中;
总图未明确下凹式绿地区域及面积;
技术资料与形象进度不同步;
节能材料备案有效期已过期;
蒸压加气混凝土砌块见证取样检测报告中生产厂家与抽检记录不一致. 浏阳市住建局督促整改 已整改回复
5 澳海望洲府一期 湖南澳海望洲府房地产开发有限公司 湖南方圆建筑设计有限公司 湖南正志建筑工程有限公司 沈阳同创建筑工程监理有限公司 绿建施工图审查表中未明确三相配电变压器型号;
L16#住宅餐厅窗地比小于1/6;
总图中未明确下凹式绿地区域及面积;
技术资料与形象进度不同步,送检不及时、送检组数不够;
节能材料备案有效期已过期;
原材料送检见证取样单填写不齐全;
建筑节能施工方案、建筑节能监理细则都未体现绿色建筑方面内容. 望城区住建局督促整改 已整改回复
6 富基世纪公园 湖南富基置业有限公司 智方工程设计有限公司 湖南先导建筑工程有限公司 湖南省益佳建设监理有限公司 商业部分采用岩棉板内保温,不合理;
部分楼栋居住部分节能计算外墙传热系数未考虑柱、梁等部位;
56#栋D-2户型卧室窗地比