编辑: 匕趟臃39 | 2019-10-09 |
1、本项目供暖末端为暖气片,供暖主机应选用可超低温运行高出水温度的能替代锅炉的暖气片专用空气源热泵机组.
该机组运行环境温度冬季最低-25℃可高效制热、出水最高可达65℃,完全满足暖气片供暖要求,保证供暖效果. 根据本项目设计供暖专用机组FS-L-H-70型10组,输入功率:213kw热负荷 机组技术参数 专用(暖气片)供暖高温热泵机组 机组 数量 10组 总制热量 730kw 总输入功率 213kw 技术参数要求 运行条件 制热量kw 输入功率kw Cop w/w 总制热量kw 供水60℃ 环温7℃/6℃
73 19.8 3.39
730 供水60℃ 环温-12℃/-14℃ 44.8 22.83 1.96
448 压缩机 全封闭涡旋 2台 水换热器 同轴套管式 机组最高出水温度℃
65 机组运行环境℃ -25℃~21℃ 机组具有技术 适用于寒冷地区的热泵机组、喷气增焓、智能化霜、过冷抑冰 机组保护 高低压、防冻、缺水、过载、相序等
2、机组技术要求: 高效强热型喷气增焓压缩机,确保冬季低温高效运行 发明专利补气流量控制技术,确保压缩机在整个运行区间可靠运行 电脑控制自动经济运行,无需专人值守 出水温度高达65℃,满足传统暖气片的需求 运行温度低,在-25℃的气候条件下能正常制热运行 四维四区分区独立智能动态除霜功能,除霜时间短耗时短仅有国家标准的50%. 采用同轴套管式换热器,制热更强劲,效率较高,抗结垢能力更好 模块化设计,结构简单,运行可靠,模块间可任意组合. 发明专利过冷抑冰技术,确保机组蒸发器表面无霜冰堵,保证机组高效吸热. 外机蒸发器采用亲水铝箔翅片以降低其金属性,表面非常光滑,不易结霜,除霜时融化水也能迅速排走防止结冰. 机组双系统独立运行设计,除霜时可同时进行制热与除霜模式,对系统影响低. 风换热器翅片排列间距是计算机模拟实验数据与大量实实践经验的最优化设计,在任何环境下长期使用,不会因沙尘大不易通过翅片造成堵塞而原因影响换热效率. RS-485接口,支持modbus RTU通讯协议,可通过internet或GPRS实现总部远程智能监控. 高密四中文慧学校 教师公寓供暖设备技术参数要求:
1、本项目供暖末端为暖气片,供暖主机应选用可超低温运行高出水温度的能替代锅炉的暖气片专用空气源热泵机组. 该机组运行环境温度冬季最低-25℃可高效制热、出水最高可达65℃,完全满足暖气片供暖要求,保证供暖效果. 根据本项目设计供暖专用机组FS-L-H-70型6组. 机组技术参数 专用(暖气片)供暖高温热泵机组 机组 数量 6组 总制热量 438kw 总输入功率 127.8kw 技术参数要求 运行条件 制热量kw 输入功率kw Cop w/w 总制热量kw 供水60℃ 环温7℃/6℃
73 19.8 3.39
438 供水60℃ 环温-12℃/-14℃ 44.8 22.83 1.96 268.8 压缩机 全封闭涡旋 2台 水换热器 同轴套管式 机组最高出水温度℃
65 机组运行环境℃ -25℃~21℃ 机组具有技术 适用于寒冷地区的热泵机组、喷气增焓、智能化霜、过冷抑冰等 机组保护 高低压、防冻、缺水、过载、相序等
2、机组技术要求: 高效强热型喷气增焓压缩机,确保冬季低温高效运行 发明专利补气流量控制技术,确保压缩机在整个运行区间可靠运行 电脑控制自动经济运行,无需专人值守 出水温度高达65℃,满足传统暖气片的需求 运行温度低,在-25℃的气候条件下能正常制热运行 四维四区分区独立智能动态除霜功能,除霜时间短耗时短仅有国家标准的50%. 采用同轴套管式换热器,制热更强劲,效率较高,抗结垢能力更好 模块化设计,结构简单,运行可靠,模块间可任意组合. 发明专利过冷抑冰技术,确保机组蒸发器表面无霜冰堵,保证机组高效吸热. 外机蒸发器采用亲水铝箔翅片以降低其金属性,表面非常光滑,不易结霜,除霜时融化水也能迅速排走防止结冰. 机组双系统独立运行设计,除霜时可同时进行制热与除霜模式,对系统影响低. 风换热器翅片排列间距是计算机模拟实验数据与大量实实践经验的最优化设计,在任何环境下长期使用,不会因沙尘大不易通过翅片造成堵塞而原因影响换热效率. RS-485接口,支持modbus RTU通讯协议,可通过internet或GPRS实现总部远程智能监控.