编辑: f19970615123fa 2019-10-08
《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论,同时提出减少环境影响的其他建议

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复 建设项目基本情况 项目名称 常德市鼎城区中拓加油站 建设单位 中拓加油站 法人代表 周军 联系人 周军 通讯地址 常德市江南城区杨家港路以北、善卷路西侧地块 联系电话

13787881268 传真 / 邮政编码

415100 建设地点 常德市江南城区杨家港路以北、善卷路西侧地块 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建改扩建技改 行业类别及代码 机动车燃料零售F-5264 占地面积(m2) 3901.

2 绿地率(%) 9.7 总投资 (万元)

2800 其中:环保 投资(万元) 35.5 环保投资占总投资比例(%) 1.27 项目内容及规模

一、项目背景及来由 随着近年来常德经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为民众生活不可或缺的一部分,中拓加油站拟在常德市江南城区杨家港路以北、善卷路西侧地块建设常德市鼎城区中拓加油站,以方便该区域内的车辆进行加油. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令253号)中相关规定,中拓加油站委托常德市双赢环境咨询服务有限公司对本项目进行环境影响评价.环评单位通过现场踏勘、现状监测和资料收集分析,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,编制了本环境影响报告表. 本项目建设目前已取得湖南省商务厅、常德市规划局鼎城分局、常德市鼎城区发改局、常德市鼎城区安监局、常德市鼎城区公安消防大队同意.

二、项目概况

1、项目选址及周边环境 本项目占地面积3901.2m2,位于常德市江南城区杨家港路以北、善卷路西侧地块.项目地块目前为蔬菜大棚基地,地块上有种植看守1户.项目北面约10m为常德市第四水厂,西面、南面为菜地,南面有拟建中的杨家港路,东面为善卷路,善卷路东面为菜地,详见周边关系图.

2、建设内容及规模 本项目总建筑面积1500m2,拟建设一座储油能力为130m3的加油站及新建加油站站房、罩棚、办公室、公厕及其附属工程建设,购置埋地油罐、加油机.项目建成后汽油销售量约2000t/a,柴油销售量约1000t/a,加油站等级为二级,项目规划有自动洗车服务.项目组成见表1,主要经济技术指标见表2. 表1 项目组成表 项目名称 建设规模 备注 主体工程 罩棚 1089m2 其中建筑面积336m2,净高7m,加油机9台,含加油枪18条,加油岛罩棚为轻钢结构.按照1/2面积计容 站房 415.5m2 2F,包括控制室、营业厅、办公室 地下储罐区(4个油罐) 130m3 双层,油罐埋地设置在厂区中部. 洗车房 60.4m2 用于汽车的清洗,内置高压水机、空压机、泡沫清洗机、泡沫发生机等设备. 办公及生活设施 辅助用房 532.5m2 2F,包括餐厨房、配电房、辅助房、卫生间,内设置1台50KW备用发电机 环保工程 隔油池 / 40m3/d 化粪池 / 2.0m3/d 消防沙池 / 容量45m3 油气回收系统 2套/加油泵选用低噪声设备,并设置减振垫;

柴油发电机放置在隔声房内,并设置减振垫 / / 垃圾收集箱,危险废物暂存间 / / 防渗漏措施 / 出油管道设防渗套管保护;

储油罐采用玻璃钢防腐防渗技术.储罐区墙壁及地面均采用钢筋混凝土结构,并设置了防腐、防渗措施. 站内绿化 / / 备注:项目设置30m3的0#柴油罐2个,50m3的93#汽油罐1个,50m3的97#汽油罐1个,折合汽油总储量130m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积). 表2主要经济技术指标 项目名称 单位 数量 备注 总规划用地面积 m2 3901.2 约5.85亩 其中 代征绿化用地面积 m2 534.45 约0.8亩 油站规划用地面积 m2 3366.75 约5.05亩 总建筑面积 m2 1492.5 计算容积率 其中 罩棚投影面积 m2

1089 按1/2面积计容 站房面积 m2 415.5 / 辅助用房面积 m2 532.5 / 建筑占地面积 m2 969.6 / 容积率 0.44 / 建筑密度 % 28.80 / 绿地率 % 9.7 / 加油机(潜油泵式) 台9/埋地油罐 台4/车位 个6/

3、建设项目平面布置 本项目拟在规划地块西北面布置自动洗车房;

西面布置2F的站房;

中部布置罩棚、埋地油罐、加油机;

南面布置2F辅助用房(内设发电机)、化粪池、隔油池.项目拟在地块东面紧临善卷路设置出入口,汽车行驶方向采用一致的单向行驶路线,避免相互交叉,做到分区明确,交通流线便捷.场地内部道路宽度不小于4.5m,出入口道路转弯半径不小于9.0m,混凝土路面,详见平面布置图.

4、主要生产设备情况 主要生产设备见表3. 表3 主要生产设备明细表 序号 名称 单位 数量 备注

1 汽油罐 个260m?

2 柴油罐 个230m?

3 槽车 台240m?

4 加油机 台9双油双枪自助,其中汽油加油机6台,柴油加油机3台.

5 油气回收系统 套2两套系统分别为卸油油气回收系统和加油油气回收系统,卸油油气回收系统用于油罐车卸油过程;

加油油气回收系统,用于加油机加油过程.

6 高压水机 台1300KW

7 空压机 台14KW

8 泡沫清洗机 台1/9泡沫发生机 台1/

5、主要原辅材料消耗情况 本项目原辅材料消耗情况见表4. 表4主要原辅材料一览表 序号 主要物料名称 用量

1 电5000KWh/a

2 水1745.6t/a

6、油源 本项目汽油、柴油消耗量及来源见表5. 表5 消耗量及来源 序号 主要物料名称 用量 来源

1 汽油 2000t/a 中石化、中石油

2 柴油 1000t/a 中海油

三、公共设施

1、给水 项目生产及生活用水由常德市鼎城区自来水管网供给.

2、排水 现状排水: 雨水和污水经邻近善卷路的沟渠向南排入高低排河.本项目建成后废水可入江南污水处理厂处理. 根据调查,东侧水渠来水为第四水厂净水设施排水,该水流直接排入高低排河,随高低排河经泵站提升入枉水.该水渠水环境使用功能为灌溉用水. 规划排水: 本项目站区排水系统采用污污分流制.冲洗水及雨水经隔油沉淀处理后经站内明沟排出站外,站外设置0.25m水封井;

生活污水经化粪池处理后排放,以上污水经紧邻的善卷路下污水管网入江南污水处理厂处理.详见排水走向图.

3、供配电设施 本项目用电由城区电网供给,项目设50KVA变电器一座,满足项目用电要求,本项目配置一台50KW的柴油发电机停电时使用.

4、结构设计方案 (1)站房及配套用房采用砖混结构,基础采用条形基础. (2)棚罩采用网架结构,基础采用柱下独立基础. (3)场坪及道路路面采用混凝土路面. (4)所有建筑物均按7度抗震设防.

5、消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年修订),规定灭火器配置和消防给水如下: ⑴灭火器材配置

1、每2台加油机配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或一具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台应按2台配置.

2、地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器.当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置.

3、

一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3,三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3.其........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)