编辑: 施信荣 2019-07-29
佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目 竣工环境保护验收监测报告 建设单位:佳木斯龙江环保水务有限公司 编制单位:黑龙江科瑞环境检测有限公司 二一七年十一月 建设单位:佳木斯龙江环保水务有限公司 法人代表:朴庸健 编制单位:黑龙江科瑞环境检测有限公司 法人代表:李英姿 项目负责人:宋金萍 建设单位:佳木斯龙江环保水务有限公司 编制单位:黑龙江科瑞环境检测有限公司

电话:

13274540255

电话:

18324513561 传真:/ 传真: 0451-58560376 邮编:

154000 邮编:

150028 地址: 黑龙江省佳木斯市长安东路1078号 地址: 黑龙江省哈尔滨高新区科技创新城企业加速器2号楼智谷大街4333号1单元2层目录

一、验收项目概况

1

二、验收依据

2

三、工程建设情况

3 3.

1地理位置及厂区平面布置

3 3.2 建设内容

3 3.3主要原辅材料及燃料

9 3.4水源及水平衡

9 3.5生产工艺

9 3.6项目变动情况

10

四、环境保护设施

11 4.1污染物治理设施

11 4.2其他环保设施

13 4.3环保设施投资及 三同时 落实情况

15

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

22 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

22 5.2 审批部门审批决定

23

六、验收执行标准

24 6.1废气验收标准

25 6.2废水验收标准

25 6.3噪声验收标准

26

七、验收监测内容

26 7.1环境保护设施调试效果

27

八、质量保证及质量控制

30 8.1 监测分析方法

30 8.2监测仪器

31 8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

33 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

34 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

34

九、验收监测结果

34 9.1 生产工况

35 9.2环境保设施调试效果

35

十、公众调查

47 10.1 公众意见调查方法

47 10.2 公众意见调查范围及对象

47 10.3 公众意见调查内容

47 10.4 调查结果分析

53 10.5 公众参与调查结果

53 十

一、验收监测结论与建议

54 11.1 结论

55 11.2 建议

59 建设项目工程竣工环境保护 三同时 验收登记表

60 附图: (1)项目相关照片 附件: 《关于佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目环境影响报告书的批复》(佳环建审[2016]83号,佳木斯市环境保护局,2016.7.20). 危险废物处置合同书. 关于佳木斯东区污水处理厂进出水在线监测设备COD仪、氨氮仪验收比对证明材料. 本项目污泥交予佳木斯市污水处理厂污泥处理厂处理的项目协议 《一期工程环境保护行政主管部门意见》(黑龙江省环境保护厅,黑环验[2007]43号,2007.7.15). 《佳木斯东区污水处理厂(一期)工程项目安全设施通过验收地函》(黑龙江省安全生产监督管理局监管二处,黑安监管二函字[2010]16号,2010.03.11) 混凝土抗渗性能检测报告. 《关于佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目变更环境影响报告的批复》(佳环建变[2017]21号,佳木斯市环境保护局,2017.12.28) 突发危险废物环境事件应急预案及备案表 《关于佳木斯市污水处理厂污泥处理工程(噪声、固体废物污染防治设施)竣工环境保护验收的意见》(佳木斯市环境保护局,佳环验函[2018]1号,2018.02.14) 检测报告.

一、验收项目概况 佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目位于黑龙江省佳木斯市长安东路1078号,一期厂区西侧二期预留用地.本项目北侧为空地,隔350米空地以北为松花江;

南侧为G221国道;

西侧为空地,东侧为一期厂区. 本项目现有工程日处理污水60000吨,采用CAST周期循环曝气活性污泥法,处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准,排入松花江.现有工程《佳木斯污水处理及排水配套工程环境影响报告书》已于2005年4月获得黑龙江省环境保护局批复(黑环函[2005]55号),于2007年7月15日获得验收批复(黑环验[2007]43号)(详细见附件5). 本项目扩建污水厂处理规模为4万m3/d,使总规模达到10.0万m3/d.采用CAST处理工艺+深度处理工艺.水质指标由二级出水提升至一级A.主要建设:污水处理厂粗格栅及提升泵房,细格栅,旋流沉砂池,CAST生化反应池,中途提升泵房,综合车间,鼓风机房等.新增深度处理系统2套,分别为4万m3/d深度处理系统,采用 絮凝-沉淀-过滤 工艺流程,一套6万m3/d深度处理系统,采用 流沙滤池 处理工艺. 工程总投资13221.24万元人民币,其中环保投资13221.24万元,环保投资占总投资比例的100%. 本项目环境影响报告书于2016年6月由北京国环建邦环保科技有限公司完成,佳木斯市环境保护局于2016年7月20日对报告书进行了批复,批复文号为佳环建审[2016]83号.项目于2017年04月开工建设,2017年12月完成工程. 根据国家环境保护部关于建设项目环境保护设施竣工验收管理规定及竣工验收监测的有关要求,黑龙江科瑞环境检测有限公司接受委托后,对工程环保的执行情况、环境影响等方面进行了重点调查,研阅了工程设计资料及竣工的有关资料,于2017年12月0 4日至05日对该工程进行了现场勘察,在对工程现场勘察和资料调研基础上,编写了该工程竣工环境保护验收监测方案,并于2017年12月28日~29日对该工程项目的锅炉进行了验收监测,于2017年12月15日~16日对该工程项目的废水进行了验收监测,于2018年01月11日~13日对该工程项目的无组织废气、有组织废气、声、污泥进行了验收监测,根据现场调查和监测结果,编制了《佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目验收监测报告》.

二、验收依据

1、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号,2017.10.1).

2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类(征求意见稿)》环办环评函[2017]1529号,环境保护部办公厅,2017.09.29)

3、《关于印发〈中国环境监测总站建设项目环境保护验收监测管理规定〉的通知》(总站验字[2005]172号,中国环境监测总站,2005.12.14).

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号,2017.11.22)

5、《佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目环境影响报告书》(国环评证甲字第1045号,北京国环建邦环保科技有限公司,2016.7).

6、《关于佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目环境影响报告书的批复》(佳环建审[2016]83号,佳木斯市环境保护局,2016.7.20).

7、《关于佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目变更环境影响报告的批复》(佳环建变[2017]21号,佳木斯市环境保护局,2017.12.28).

8、《佳木斯市东区污水处理厂升级改造工程项目环评变更报告》(国环评证甲字第1045号,北京国环建邦环保科技有限公司,2017.12).

9、国家有关环境监测技术规范、监测分析方法和污染物排放标准.

三、工程建设情况 3.1地理位置及厂区平面布置 3.1.1地理位置 佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目位于黑龙江省佳木斯市长安东路1078号,一期厂区西侧二期预留用地.本项目北侧为空地,隔350米空地以北为松花江;

南侧为G221国道;

西侧为空地,东侧为一期厂区.本项目扩建现有污水处理厂,增容4.0万m3/d,使总规模达到10.0万m3/d.采用CAST处理工艺+深度处理工艺.水质指标由二级出水提升至一级A.项目地理位置详见图3-1-1,平面布置图见3-1-2. 3.1.2平面布置 本项目根据污水处理厂的自然条件及功能分区要求,形成污水预处理区,二级处理区、污泥处理区.预处理区主要有粗,细格栅间、旋流沉砂池,位于厂区中部,二级处理区包括CAST生化池、鼓风机房.污泥处理区在厂区北部,采用带式污泥脱水系统.水厂出口与一期共用一个,位于厂区南侧. 3.2 建设内容 本项目现有工程日处理污水60000吨,采用CAST周期循环曝气活性污泥法,处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准,排入松花江.现有工程《佳木斯污水处理及排水配套工程环境影响报告书》已于2005年4月获得黑龙江省环境保护局批复(黑环函[2005]55号),于2007年7月15日获得验收批复(黑环验[2007]43号)(详细见附件5). 本项目扩建污水厂处理规模为4万m3/d,使总规模达到10.0万m3/d.采用CAST处理工艺+深度处理工艺.水质指标由二级出水提升至一级A.主要建设:污水处理厂粗格栅及提升泵房,细格栅,旋流沉砂池,CAST生化反应池,中途提升泵房,综合车间,鼓风机房等.新增深度处理系统2套,分别为4万m3/d深度处理系统,采用 絮凝-沉淀-过滤 工艺流程,一套6万m3/d深度处理系统,采用 流沙滤池 处理工艺. 本项目于2017年4月开工建设,2017年12月完成工程. 工程总投资13221.24万元人民币,其中环保投资13221.24万元,环保投资占总投资比例的100%. 工程建设情况见表3-2-1. 图3-1-1 厂址地理位置图 图3-1-2 厂区平面布置图 表3-2-1 本项目组成表 工程分类 项目名称 环评建设内容 实际建设内容 备注 主体工程 预处理 单元 粗格栅:规模为4.0万m3/d,总变化系数1.3,截留倍数1.0.第一道格栅:回转式格栅除污机,格栅间隙40mm,2台,无备用.第二道格栅:回转式格栅除污机,格栅间隙15mm,2台,无备用. 粗格栅:规模为4.0万m3/d,总变化系数1.3,截留倍数1.0.第一道格栅:回转式格栅除污机,格栅间隙40mm,2台,无备用.第二道格栅:回转式格栅除污机,格栅间隙15mm,2台,无备用. 进水泵房:安装4台潜水排污泵,参数Q=1016m3/h,H=12.8m,N=45kW,旱季运行3台,1台备用.雨季全部使用. 进水泵房:安装4台潜水排污泵,参数Q=1016m3/h,H=12.8m,N=45kW,旱季运行2台,2台备用.雨季全部使用. 细格栅间一座,配备耙齿式回转格栅除污机2台,无备用规格:宽1.4m,网孔尺寸3mm,倾斜角度60度. 细格栅间一座,配备耙齿式回转格栅除污机2台,无备用规格:宽1.4m,网孔尺寸3mm,倾斜角度60度. 涡流沉砂池:2座,建设规格为直径3.65m,深5.2m 涡流沉砂池:2座,建设规格为直径3.65m,深5.2m. 生化处理 单元 建设CAST生化池1座,分为8格,每格规格为25.0m*47.0m,深6.4m,有效水深5.45m. 建设CAST生化池1座,分为6格,每格规格为25.0m*47.0m,深6.4m,有效水深5.45m. 本项目可研报告中为6个CAST生化池,由于环评单位笔误原因将CAST生化池写为8个,6个CAST生化池已满足本项目的处理水量 鼓风机房,新增4台空气悬浮风机,与一期的6台风机形成8用2备.参数Q=65m3/min,P=7m,N=110kW 鼓风机房,新增4台空气悬浮风机,与一期的3台风机形成5用2备.参数Q=65m3/min,P=7m,N=110kW 污泥处理 单元 污泥储存池:利用一期10.0万m3/d规模储存池 规格:2格,12m*12m,深3.0m,有效水深2.5m. 污泥储存池:利用一期10.0万m3/d规模储存池 规格:2格,12m*12m,深3.0m,有效水深2.5m. 污泥脱水间:改扩建一期污泥脱水间,长度由24m改为36,泥棚长度由8.4m压缩至7.5m.不新增污泥脱水设备. 污泥脱水间:改扩建一期污泥脱水间,长度由24m改为36,泥棚长度由8.4m压缩至7.5m.新增2套脱水设备. 新增2套脱水设备. 加药单元 加药间:设计规模10.0万m3/d,新增一台隔膜计量泵,与一期设备形成2用1备,PAC最大投加量为35mg/L. 依托一期加药间,规模10.0万m3/d,新增一台隔膜计量泵,与一期设备形成2用1备.采用二氧化氯消毒工艺进行消毒. 本项目加药单元依托一期加药间,新增一台隔膜计量泵.采用二氧化氯消毒工艺进行消毒. 深度处理单元 设计规模10.0万m3/d,调节池2座,絮凝池2座,流砂过滤池4座. 新增深度处理系统2套,分别为4万m3/d深度处理系统,采用 絮凝-沉淀-过滤 工艺流程,一套6万m3/d深度处理系统,采用 流沙滤池 处理工艺. 新增深度处理系统2套,分别为4万m3/d深度处理系统,采用 絮凝-沉淀-过滤 工艺流程,一套6万m3/d深度处理系统,采用 流沙滤池 处理工艺. 污水消毒 单元 加氯间:设计规模10.0万m3/d,规格15m*7.5m,高4.5m.3台二氧化氯发生器,2用1备. 依托一期加药间,规模10.0万m3/d,中水新增两台二氧化氯发生器. 依托一期加药间,新增两台二氧化氯发生器. 二氧化氯制备所用原料为盐酸约8吨,氯酸钠约12吨,存储量为10d,使用聚丙烯存储罐储存.配套盐酸储罐2台,规格Φ2000 H=2900mm,可供设备运行十天使用. 二氧化氯制备所用原料为盐酸约8吨,氯酸钠约12吨,存储量为10d,使用聚丙烯存储罐储存.配套盐酸储罐3台,氯酸钠储罐1台.可供设备运行十天使用.盐酸、氯酸钠储存于阴凉、通风的库房.远离火种、热源.地面进行防渗措施,但无围堰无导流系统 . 本项目盐酸、氯酸钠储存于阴凉、通风的库房.远离火种、热源.地面进行防渗措施,但无围堰无导流系统. 接触池及尾水泵池:旱季时出水通过重力流出水管线自流至松花江,雨季时,同时启动接触池及尾水提升泵池内的水泵,将出水提升排放至松花江. 接触池及尾水泵池:旱季时出水通过重力流出水管线自流至松花江,雨季时,同时启动接触池及尾水提升泵池内的水泵,将出水提升排放至松花江. 辅助工程 厂区道路 厂区道路布置成环形,厂区内设支状道路,路宽均为7.0 m,道路与厂外道路相连,满足厂区运输及消防的要求. 厂区道路布置成环形,厂区内设支状道路,路宽厂区道路4m和6m,道路与厂外道路相连,满足厂区运输及消防的要求. 公用工程 供暖 本项目现阶段采用1t燃煤锅炉,本项目淘汰现有燃煤锅炉,采用水源热泵进行取暖.水源热泵机组SGHP550H(高温型)1台,运行工况为:Q=1094kW,P=256kW. 采用2台型号DWNS1.05-85/60-YQ燃气锅炉供暖,锅炉废气经高度为30米的烟囱高空排放. 佳木斯市东区污水处理厂升级改造项目变更环境影响报告的批复见附件8. 供水 供水引自污水处理厂一期工程. 供水引自污水处理厂一期工程. 排水 生产、生活排水均自流到集水井,进入污水处理系统一处理. 本项目不增加劳动定员,因此无生活污水产生.本项目产生的废水主要为污泥浓缩废水,排入本项目污水处理系统,处理达标后排入松花江. 环保工程 厂区绿化 厂区道路两侧及高大构筑物周围多植常青树种,并在厂区的四周防护林带,使厂区绿化面积不小于30 %. 厂区道路两侧及高大构筑物周围多植常青树种,并在厂区的四周防护林带. 噪声 运用低噪声设备,减震隔声,厂房封闭. 选用低噪声、高质量设备,对高噪声设备采用减震、隔声等措施. 固废 生活垃圾设置垃圾暂存间,定期由环卫部门清运;

厂区污泥经本厂污泥浓缩间脱水处理后,外运填埋. 本项目粗细格栅、沉砂池等截流物同生活垃圾一起经垃圾运转站外运,送至城市垃圾填埋场统一处理;

反应池污泥依托同期建设的佳木斯市污水处理厂污泥处理工程进行处置(污泥处理工程已建成并验收完成),最终运至垃圾填埋场做填埋覆土. 污泥处理协议见附件4 污泥处理工程竣工环境保护验收的意见见附件10 臭气 生物滤池除臭工艺,在格栅间、污泥处置间设置生物滤池进行除臭,臭气通过15m高的排气筒排入环境. 采用生物滤池除臭工艺,在格栅间、污泥处置间设置生物滤池进行除臭,臭气通过15m高的排气筒排入环境. 3.3主要原辅材料及燃料 本项目原辅材消耗情况见表3-3-1. 表3-3-1 原辅材料情况一览表 序号 原辅料名称 单位 年消耗量 备注 一 原辅材料及燃料

1 生产用热 天然气 万m3/a

180 2 原辅材料 盐酸 t/a

292 最大储存量8吨(10天储量)

3 氯酸钠 t/a

438 最大储存量12吨(10天储量) 3.4水源及水平衡 3.4.1给水工程 本工程水源取自供水引自污水处理厂一期工程. 3.4.2排水工程 本项目不增加劳动定员,因此无生活污水产生.本项目产生的废水主要为污泥浓缩废水,排入本工程污水处理系统一处理,处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入松花江. 3.5生产工艺 本工程采用CAST污水处理工艺.其总工艺流程见图3-5-1. 图3-5-1 本项目工艺流程及产污环节图 污水处理厂升级改造工程处理规模新增4万m3/d,使规........