编辑: 匕趟臃39 | 2019-10-12 |
1 附件2 供货范围
8 附件3 技术资料和交付进度
10 附件4 交货进度
12 附件5 质量保证和控制、设备监造和性能验收试验
13 附件6 技术服务和设计联络
16 附件7 分包与外购
18 附件8 大(部)件情况
19 附件9 差异表
20 附件10 罚则
21 附件11 招标方的其它要求
22 技术规范 总则 本规范书仅适用于国华呼伦贝尔电厂1期2*600MW工程配套的主蒸汽系统、再热蒸汽系统管道疏水气动球阀的设计、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求.
本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务. 投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在"差异表"中.如投标方未对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求. 如投标方有超出本技术规范书以外的其他要求,应在投标书后附说明. 本规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按严格标准执行. 本技术规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与定货合同正文具有同等效力.未尽事宜由双方协商解决. 在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定. 本工程采用统一的电厂编码标识系统,编码范围包括投标方所供系统、设备主要部件和构筑物等,投标方在设计、制造、运输、安装,试运行及项目管理各个环节使用编码.标识原则、方法和内容在第一次设计联络会上讨论. 工程概况 厂址所在地 国华呼伦贝尔电厂位于内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗境内,宝日希勒矿区的南缘,距海拉尔市城区中心15(18公里处 地震烈度 本厂址场地地震动峰值加速度