(一)低压电工进网作业实操考试 培训项目 培训内容及材料 技能要求标准分 扣分 时间 实际得分
一、常用电工仪表正确使用
1、万用表的使用 (万用表一块,表笔)
1、测量前的准备工作:①在测电阻前,先做外观检查,再检查电池电压是否足够⑵机械调零③检查表笔位置是否正确,红表笔应接在 + 号接线柱上
2、用欧姆档测电阻:①每换倍率档,必须进行一次电调零 ②不允许用万用表电阻档直接测微安表表头和检流计等内阻 ③测量完毕,将转换开关旋至交流电压最高档或空挡
3、测电流和电压 ① 根据被测对象,将转换开关旋转到所需位置 ② 当不知到电压和电流多大时,将档量至于最高档,然后再向低量限档转换 10分漏、错、检一项扣3分 2分钟 3分钟 5分钟
2、钳形电表的正确使用 (钳形电表)
1、交流钳表使用:①紧握扳手,将被测电流导线卡入钳口作为CT的原边线圈 ② 放松扳手,使贴心钳口闭合,接在副边线圈上的电流表便指示出被测电流大小.
③ 注意转换开关
2、交直流两用的钳形表:
10 姿势不对扣 5分
53、 兆欧表的使用 (500V摇表一块)
1、使用前的检查,检查摇表是否完好① 先将兆欧表 端纽开路,摇动手柄达到额定转速(开始慢些,最后接近120R/MIN),观察指针是否达到 ∞ ② 将 地 和 线 端钮短接动手柄,观察指针是否
0
8 方法不正确扣5分5培训项目 培训内容技能要求标准分 扣分 时间 实际得分
2、接线方法:将被测电阻接在端钮 线 (L)和 地 (E)之间即可
2 1分钟
二、安全工器具的正确使用
1、低压验电笔 (用在对地电压在250V及以下电气设备) 使用验电笔之前,应先在有电的地方验证一下,检查验电笔是否完好. 区分火线、地线,氖光灯发亮的为火线,不亮的为地线 区分交流、直流电时,交流电通过氖光灯泡时,两极附近都发亮,而直流电通过时只有一个电极发亮
5 使用不 5分钟
2、绝缘用具 (绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘手套、靴、垫、)
1、绝缘操作用具:(绝缘杆、绝缘夹钳)① 工作部分 ② 绝缘部分 ③ 握手部分
2、绝缘防护用具:(绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台)① 绝缘手套在使用前应做外观检查,是否粘胶、破损,用压气法检查是否漏气 ② 绝缘靴不得在耐酸耐碱时用
5 识别有误每项扣1分
3、高空作业安全用具 (脚扣、升降板、安全带、安全帽)
1、高空作业安全用具包括登高用具、安全带、安全帽
2、登高用具:脚扣、升降板,
3、安全带和安全绳
4、安全帽的正确戴法,必须将帽绳拉紧,了解每个安全帽必须有以下永久标记:① 制造厂名称及商标名称 ② 制造年月 ③ 许可证编号
5 每项使用错误扣1分 培训项目 培训内容技能要求标准分 扣分 时间 实际得分
4、使用安全用具必须注意的事项 使用安全用具必须注意以下: 每次使用前,必须认真检查,如检查表面有无损伤,绝缘手套,绝缘靴有无裂痕,绝缘垫有无破洞,安全用具上的瓷件有无裂痕 使用前应将安全工具擦拭干净,检查是否可用 使用完应将安全工具擦拭干净放到固定处,不可随意乱扔乱放,也不准另做他用,更不能用其他工具来代替安全用具. 安全用具应有专人保管,防止受潮,防止赃污和损坏
10 注意事项落一项扣4分
三、 触电紧急救护方法
1、解救触电者脱离电源的方法
1、发生触电时,迅速切断电源,此前不能触摸受伤者,否则会造成更多的人触电 2如果一时不能切断电源,救助者应穿上胶鞋或站在干的木板凳子上,双手戴上厚的塑胶手套,用干的木棍、扁担、竹竿等不导电的物体,挑开受伤者身上的电线,尽快将受伤者与电源隔离.
5 10
2、口对口(鼻)人工呼吸 (假人、酒精棉)
1、 在保持气道通畅的同时,救护人员一只手指捏住其鼻翼,深深地吸足气后,与触电者口对口接合并贴紧吹气,然后放松换气,如此反复进行,开始时(均在不漏气情况下)可先 20分 每步不正确扣5分 培训项目 培训内容技能要求标准分 扣分 时间 实际得分 (心肺复苏法) 快速连续而大口地吹气两次(每次用1-
1、5秒)
2、除开始施行的两次大口吹气外,此后正常的口对口吹气量不需过大(800-1200ml),以免引起胃膨胀,实行速度每分钟 12-16次(每次吹气与间隔为4-5S),对儿童每分钟20次(即每3S吹气一次)
3、触电者如果牙关紧闭且无法弄开,可改为采用口对鼻人工呼吸.口对鼻人工呼吸吸气时,要将触电者嘴唇紧闭以防止漏气
3、胸外心脏按压 (人工循环) (假人,测尺) 使触电者仰面躺在平硬的地方,救护人员立或跪在伤员的一侧肩膀,两肩位于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠.此时,贴心手掌的中指尖刚好抵在触电者两锁骨间的凹陷处,然后再将手指翘起,不要触及触电者胸壁, 以髋关节为支点,利用上身的重力,垂直地将正常成人胸骨压陷4cm-5cm(儿童和瘦弱者酌减,为
2、5cm-4cm,对于婴儿则为
1、5 cm -
2、5cm) 按压至要求程度后,要立即全部放松,但放松时救护人员的掌根(在压区)不应离开胸臂,以免改变正确的按以免改变正确的按压位置 20分 按压姿势不正确每处扣5分10分钟 培训项目 培训内容及材料 技能要求标准分 扣分 时间 实际得分
四、低压配电柜的操作
1、低压配电柜停、送电的操作 操作人员应该持有上岗证,工作中应该有经验的电气监护人进行监护,操作人操作时必须站在干燥的绝缘物上,并带手套和安全帽;
穿长袖衣服 ,严禁使用金属物等工器具. 在操作隔离开关之前,应先检查断路器是否已经断开,操作时站好位置,拉合动作要迅速,合闸时,在合闸终了的一段行程,不要用力过猛,以免发生冲击而损伤瓷件 严禁带负荷拉、合开关 注意:在线路操作时,停电时先拉负荷侧开关,后拉电源侧,送电时相反.
5 5
2 动作、姿势不对每项扣2分10分钟
五、低计量装置安装
1、低压计量表接线
1、首先检查设备是否停电,(电流端子严禁开路,电压端子严禁短路).
2、导线、工器具准备好
3、分别将A、B、C三相电流、电压接线端子正确接入计 量表 培训项目 培训内容技能要求标准分 扣分 时间 实际得分
六、导线连接 1) 单股导线一字形接头的连接方法
1、将被连接的两导线的绝缘皮削掉,其长度一般为100~150mm,截面小的取100 mm,截面大的取150 mm.
2、将两导线芯2/3长度处按顺时针方向作x相交绞在一起并用钳子叼住,绞合圈数2~3圈后扳直.
3、一手握钳,另一手将一线芯按顺时方向紧紧垂直C绕在另一线芯上,圈数6~10圈,截面小的取6圈,截面大的取10圈,多余部分剪掉并钳平切口,不得留有毛刺,用同样方法将另一端C好. 用绝缘带将其按后圈压前圈半个带宽正反各包扎一次,包扎的始末应压住原绝缘皮一个带宽. 10分2)单股导线T字形接头的连接方法
1、将总线分支点的绝缘皮削掉50mm,将支线端部的绝缘皮削掉100~150mm. 2.将支线线芯在总线线芯的一端打一个结,并用钳子叼住结处,另手将支线线芯按顺时针方向紧紧C绕在总线线芯处,圈数为6~10圈,多余部分剪掉并钳平切口,不得留有毛刺. 用绝缘带将其按后圈压前圈半个带宽正反各包扎一次,包扎的始末应压住原绝缘皮一个带宽. 10分 培训项目 培训内容技能要求标准分 扣分 时间 实际得分 导线连接 1)多股导线一字形接头的连接方法 将被连接的两导线的绝缘皮削掉后把导线的端头散开成伞状,散开长度按截面定,一般为200~400 mm,同时用钳子叼住撑直每股导线. 两伞交叉在一起后两边合拢并用钳子敲打,使其紧紧结合在一起且根根理顺. 在交叉中点用同质单股裸线紧密C绕圈数50 mm,其头部和尾部分别与两边合拢的线紧密结合,从结合处挑起一至两根线芯将其压住,然后用这挑起的线芯紧密地垂直C绕合拢的线芯,当这挑起的线芯即将C完时,将其尾部与合拢线芯紧密结合,并从结合处再挑起一至两根线芯将其压住,再用这两根线芯去C绕,重复上述动作以达到连接长度. 最后C绕线芯的尾部约50 mm与合拢的线芯同样根数紧紧地绞在一起约30mm即小辫收尾,多余部分剪掉,用钳子将其敲打与导线并在一起. 修整接头,将其理直,包扎绝缘. 10分 连接不准确每一处扣2分10分钟 2)多股导线T字形接头的连接方法 先将支线绝缘层削掉200~400mm,总线分支点的绝缘层削掉约200~250mm. 将支线线芯分成两部分成T字形,与分支点挨在一起. 用同质单股线芯绑线团成圈状,将端头伸直与挨在一起的线芯一端对齐并将其合拢到另一端,拐一直角与合拢线芯垂直后向端头方向紧紧垂直连同自身C绕在里面绕到末端,最后与身的端头小辫收尾. 修整接头,将其理直,包扎绝缘. 10分 连接不准确每一处扣2分10分钟 培训项目 培训内容技能要求标准分 扣分 时间 实际得分
七、电工基本电路的安装
1、三相电动机正反转控制电路的安装
1、主回路上能用导线将隔离开关、熔断器、两个交流接触器、热继电器、电动机等电气元件正确连接在三相电源上. 控制回路上能用导线将熔断器、停止按钮、启动按钮、交流接触器、热继电器、等电气元件正确连接在电源上
3、控制回路要求正转交流接触器和反转交流接触器具有联锁控制线路,保证两个交流接触器不会同时通电.
4、要求线路接线整洁,接触良好. 10分漏、错接一处扣2分10分钟
2、日光灯照明线路的安装 能用导线将熔断器、开关、镇流器、灯管、启辉器等电气元件正确连接在电源上. 开关应安装在相线上. 要求线路接线整洁,接触良好. 10分漏、错接一处扣2分10分钟
(二)高压电工进网作业实操考试 培训项目 培训内容及材料 技能要求标准分 扣分 时间 实际得分
一、常用电工仪表正确使用
1、万用表的使用 (万用表一块,表笔))
1、测量前的准备工作:①在测电阻前,先做外观检查,再检查电池电压是否足够⑵机械调零③检查表笔位置是否正确,红表笔应接在 + 号接线柱上
2、用欧姆档测电阻:①每换倍率档,必须进行一次电调零 ②不允许用万用表电阻档直接测微安表表头和检流计等内阻 ③测量完毕,将转换开关旋至交流电压最高档或空挡
3、测电流和电压 ① 根据被测对象,将转换开关旋转到所需位置 ② 当不知到电压和电流多大时,将档量至于最高档,然后再向低量限档转换 10分漏、错、检、超时一项扣3分 2分钟 3分钟 5分钟
2、钳形电表的正确使用 (钳形电表)
1、交流钳表使用:①紧握扳手,将被测电流导线卡入钳口作为CT的原边线圈 ② 放松扳手,使贴心钳口闭合,接在副边线圈上的电流表便指示出被测........