编辑: 向日葵8AS 2019-08-11
继电保护(初级工)试题库 一:判断题: 上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性(X) 2.

电磁型过电流(电压)继电器的返回系数与返回电流(电压)成反比,而与动作电流(电压)成正比.(X) 3.作为继电测量元件用的交流继电器,其动作值偏差一般不允许超过稳态动作值的5%.(√) 4.在大接地电流系统中,同一个变电站中的一台变压器中性点接地或几台变压器中性点同时接地对系统的影响都一样,因此,为了减少操作,通常只将一台变压器接地(X) 5.如图1 所示,接于小接地电流系统中的电压互感器,其变比为35/错误!未定义书签. (ZAB+ZCA-ZBC)/2, Zfbψ=(ZAB+ZBC-ZCA)/2, Zfcψ=(ZCA+ZCB-ZAB)/2 分别计算出各相阻抗,然后乘以3,即为电流互感器的二次计算负载,即Zfh(3)= 3Zψ. 相星形接线的相间短路保护电流回路,其二次负载测量值AB相为2Ω,BC相为1.8Ω,AC相为1.6Ω,试计算A、B、C各相的阻抗是多少? 解:Zfaψ= (ZAB+ZCA-ZBC)/2=(2+1.6-1.8)/2=0.9Ω Zfbψ=(ZAB+ZBC-ZCA)/2=(2+1.8-1.6)/2=1.1Ω Zfcψ=(ZCA+ZCB-ZAB)/2=(1.8+1.6-2)/2=0.7Ω 对额定电压为100V的同期检查继电器,其整定角度为400时,用单相电源试验,其动作电压怎样计算? 解:在任一线圈通入可调交流电压,另一线圈短路,继电器的动作电压为 Udz=2Usin

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题