编辑: 木头飞艇 2019-10-12
中华人民共和国行业标准 CJJ/TXXX -201X 模块化雨水储水设施技术标准 (征求意见稿) (2017.

8.15) 201*年*月**日发布 201*年*月*日实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布目次

1 总则

1 2 术语和符号

2 2.1 术语

2 2.2 符号

5 3 材料及选用

8 3.1 塑料储水模块

8 3.2 硅砂井砌块

8 3.3 土工膜

8 3.4 模块储水池配管

9 4 模块储水池系统

10 4.1 一般规定

10 4.2 系统组成

10 5 模块储水池

11 5.1 一般规定

11 5.2 储水池容积

12 5.3 储水池设计

14 6 储水池配套设施

16 6.1 弃流井、进水井及出水井

16 6.2 储水池清洗设施

17 6.3 池水水质保护

17 7 储水池外部作用荷载

19 7.1 一般规定

19 7.2 池体顶部计算荷载

20 7.3 池体侧向计算荷载

21 7.4 池体抗浮计算

22 8 施工及安装

23 8.1 一般规定

23 8.2 基坑开挖及处理

24 8.3 储水池基础

25 8.4 储水池模块组装

26 8.5 土工膜包覆

27 8.6 储水池回填土

29 9 质量检验及验收

30 9.1 一般规定

30 9.2 施工质量检查

30 9.3 竣工验收

31 10 维护管理

32 10.1 基本要求

32 10.2 水质维护

32 10.3 储水池清洗

32 附录A 模块化储水设施单位工程、分部工程及分项工程划分

34 附录B 年径流总量控制率对应的设计降雨量

35 附录C 土工膜土工布搭界质量检验方法

36 附录D 模块储水池穿管质量检验方法

38 附录E 雨水储水池满水试验记录表

39 附录F 汽车荷重大小位置和尺寸

40 附录G 硅砂井透水砌块和滤水砌块性能

42 总则 为规范模块化雨水储水设施工程的设计、施工、验收及管理,做到技术先进、安全适用、经济合理、和保护环境,以及便于施工、确保工程质量、提高经济效益,制定本标准. 本标准适用于海绵城市建设中采用模块化雨水储水设施工程的设计、施工、验收及维护保养. 模块化雨水储水池设施工程如遇自重型湿陷性黄土、膨胀土、高含盐土地陡坡及滑坡区,不应采用渗透储水池.回用及调蓄雨水储水池,应采用有效的安全防护措施,确保不损害建筑物及引起地质危害. 模块化雨水储水池设施工程,应符合主体工程的规划设计和雨水综合利用原则,并应与总平面、建筑、园林景观等专业相互配合进行设计. 模块化雨水储水设施工程的设计、施工和验收除应符合本标准外,尚应符合国家和地方相关现行的标准、规范的规定. 术语和符号 术语 模块化雨水储水设施 Module rainwater storage facilities 不同材质制造的具有高空隙率的雨水储水单元.它是塑料模块雨水储水设施和硅砂井模块雨水储水设施的总称. 塑料储水模块 Plastic storage module 以聚丙烯(PP)塑料或聚乙烯(PE)塑料为主要原料,采用注塑成型法生产的内部和周边镂空的储水单元,亦称土工格栅,以下简称塑料模块. 塑料储水模块储水率 Plastic module storage rate 塑料模块中集料之间的空隙体积占塑料模块总体积的百分数.亦简称储水率、镂空率. 模块化储水池Modular storage stormwater pool 由若干个单个储水模块单元在水平方向和竖向组装成一个承受一定荷载的骨架的水池,并在水池周围包覆具有渗水功能的土工布或具有阻水功能的土工膜,形成一个具有储水功能或渗透功能的储水池. 雨水收集控制率 Rainwater collection control rate 指水池收集的总雨量占年平均降雨量的百分数. 年径流总量控制率 Volume capture ratio of annual rainfall 根据多年日降雨量统计数据分析计算,通过自然和人工强化的渗透、储存、蒸发(腾)等方式,场地内累计全年得到控制(不外排)的雨量占全年总降雨量的百分比. 土工膜 Geomembrane 以高分子聚合物为基本材料制成的不透水膜. 复合土工膜 Composite geomembrane 以土工布为基材,与防水膜复合而成的具有一定强度和耐久性,膜厚度为0.2mm~1.5mm能与土层有机结合和有效防止水流渗透的膜,亦称防渗土工膜. 土工布 Geotextile 由合成纤维通过针刺工艺制成质量为200g/m2~800 g/m2的具有透水功能的合成材料. 硅砂井透水砌块 Silica sand well water permeable block 以硅砂为主要材料,配用粘结剂,加工成型的具有透水功能的用于砌筑透水硅砂雨水井专用砌块. 硅砂井滤水砌块 Silica sand well water filter block 以硅砂为主要材料,配用粘结剂,加工成型的具有滤水功能的用于砌筑滤水硅砂雨水井的专用砌块. 硅砂模块井 Silica sand module well 由硅砂井透水砌块或硅砂井滤水砌块砌筑成的六角形雨水井. 硅砂井模块储水池 Silicon sand well module reservoir 在钢筋混凝土底板上由多个硅砂模块井有序排列组合而成能承受荷载的水池骨架,具有一定净水、储水功能的埋设于地面以下的水池. 硅砂渗排水管渠 Silicon sand seepage drainage pipe 由硅砂雨水井,穿孔管组合的具有收集雨水.弃流初期雨水、拦污过滤、入渗调蓄排放等综合控制和利用雨水功能的通道. 透气防渗砂层 Breathable impermeable sand layer 使用经特殊加工工艺加工的砂粒构成的具有透气和防渗功能的砂层. 回用模块水池 stormwater reuse storage module 收集储存降雨时雨水,为建筑提供可利用的补充水源. 调蓄模块水池 stormwater detention storage module 为降低给定区域暴雨峰值径流雨水流量,将雨过后采用重力或水泵提升排入市政雨水排水管道系统或相关水域的临时贮存雨水的水池. 渗透模块水池 Penetration module pool 采用具有渗透功能的砌筑的能将收集蓄存的雨水渗透到周围的土壤内,涵养地下水的雨水储存水池. 符号 流量、水量、流速、降雨强度 qd――日设计回用雨水量;

qα――设计进水量;

qp――设计排水量;

qz――雨水设计径流总量;

qy――产流历时内的蓄积雨水量;

q――设计降雨强度;

υ――管渠内平均流速;

hy――与年径流总量控制率对应的设计降雨量;

u――硅砂井砌块的透水率;

Qf――反冲洗水量或气量;

q f――反冲洗强度. 作用力、荷载、浮力、密度 Pd――储水池池顶部土壤的竖向压力标准值;

PTH――汽车前后轮共同作用产生的竖向压力;

PTi――汽车前轮传递到储水池池顶面的竖向压力标准值;

PH――汽车后轮传递到储水池池顶面的竖向压力标准值;

PQT――汽车前轴单个车轮横方向单位长的轮压值;

PQH――汽车后轴单个车轮横方向单位长度的轮压值;

Ph――距地面深度h处的侧向土壤压力值;

P――储水池池体和内部设施的自重;

Psc――作用在储水池上的侧向压力;

PL――储水池池顶地面活荷载标准值;

Pc――距地面深度hJ处的土壤压力;

Gd――地面均布荷载标准值;

Gr――地面人群荷载;

Fs――地下水对储水池的浮力;

FKf――各项抗浮永久作用标准值之和;

Ff――浮托力标准值;

γ――水的重力密度;

γr――水池回填土壤的重力密度;

γs――地下水的重力密度;

γJ――储水池侧向土壤的重力密度. 压力、水头损失 Hf――水泵扬程;

h1――配水系统水头损失;

h2――冲洗泵井与冲洗管沿程水头损失与局部水头损失之和;

h3――富裕水头;

Pf――风机出口静压力;

P1――输气管道总压力损失;

P2――配气系统压力损失;

P3――富裕压力. 计算系数 ψ――雨水径流系数;

Kp――主动土壤压力系数;

Ks――土壤渗透系数;

α――综合安全系数;

KJ――车辆冲击系数;

Kh――水位折减系数;

Kf――抗浮抵抗力系数;

KQ――安全系数;

H――储水池顶的覆土厚度. ........