编辑: 戴静菡 2019-10-15
格力中央空调安装工程 施工组织设计北京盛和空调通风管道加工厂 2006年6月16日目录1.

工程概况 2.施工依据 3.本工程项目管理目标 4.项目管理机构设置 5.施工准备 6.主要施工方法及技术措施 7.优质工程保证措施 8.安全施工措施 9.成品保护措施 10.降低成本措施 11.文明施工措施 12.环境保护措施 13.工程竣工资料编制

一、.工程概况: 本建设项目座落于北京.本建设项目总建筑面积 m2,地上层.空调系统采用格力GMV中央空调,主机为风冷热泵机组,末端采用嵌入式室内机.

二、施工依据: 本工程的施工将按照以下依据进行: 甲方提供的施工图纸 总包方制定的总体施工进度计划 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300―2001) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243―2002) 《建筑设备施工安装通用图集》(91SB

1、91SB

6、91SB7) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (2004/03/01) 《建筑工程资料管理规程》 (DBJ 01―51--2003)

三、项目管理目标: 质量:分项工程交工一次合格率:100G 分项工程优良品率:100G 本工程质量保证期为2年 工期: 90天 安全:杜绝死亡事故,一般工伤事故1‰以下 环保: 控制施工噪声 夜间≯70Bd 白天≯65Bd

四、项目管理机构设置: 根据本公司多年工程承包管理经验和本工程的具体情况,本公司将派选一批技术素质高,业务能力强,富有责任心的各类专业技术人员和管理人员,按现代工程项目管理模式,组建 空调工程项目经理部 (以下简称项目部).项目部管理人员岗位职责如下: 4.1项目部经理: 4.1.1项目部经理代表公司法人,贯彻执行国家建设工程施工法规,贯彻执行本企业各项规章管理制度,全面履行与业主签订的工程承包合同. 4.1.2执行公司质量方针、质保体系文件,确保本工程创优计划的实现. 4.1.3负责制定本工程施工进度、安全、文明施工各项管理指标和保证措施. 4.1.4负责重大质量事故、安全事故的处理,并及时向上级部门汇报. 4.2项目部副经理: 4.2.1协助项目部经理主管生产、材料、劳动力调配和施工安全等工作,是施工现场管理的组织者和指挥者. 4.2.2编制项目部的施工进度计划,落实工程进度计划的完成情况. 4.2.3主管施工现场劳动力以及各种施工物资的调度和优化配置,做好综合平衡,确保施工顺利进行. 4.2.4负责组织生产例会,汇总生产情况,及时解决施工中存在问题. 4.2.5负责日常安全、消防、保卫、成品保护工作. 4.3项目部技术负责人: 4.3.1负责项目部制定项目部技术、质量等管理制度,全面负责项目部技术、质量管理工作. 4.3.2 负责项目部施工组织设计的编制、审定、报批. 4.3.3认真执行国家有关建筑工程施工验收规范与标准和施工组织设计的贯彻执行. 4.3.4负责组织图纸自审、会审,组织设计交底. 4.3.5及时解决施工中技术疑难问题. 4.3.6负责单位工程竣工验收. 4.3.7参加重大质量和安全事故的调查处理,提出防范措施. 4.4专业工程师: 4.4.1专业责任工程师是项目部施工现场备技术管理工作的直接组织者与指挥者,负责本专业施工工程全面技术管理与质量管理. 4.4.2参与施工组织设计编制,负责本专业施工方案编制及施工技术、质量、安全交底. 4.4.3主持本专业图纸自审、会审,及时解决本专业施工技术问题. 4.4.4 组织进场物资检验和报验;

参与工程的过程检查验收;

负责组织分项工程验收. 4.4.5负责本专业施工管理资料、验收资料的审核及工程资料的归档. 4.6质量检查员: 4.6.1负责项目部日常质量管理工作.严格执行国家建筑施工验收规范和质量检验评定标准,行使质量否决权,确保项目部总体质量目标和阶段目标的实现. 4.6.2负责工程质量的检查监督,定期组织质量检查. 4.6.3参与物资进场检验. 4.6.4参与质量事故的调查、分析、处理,提出整改意见并跟踪落实. 4.7安全员: 4.7.1负责贯彻执行国家安全生产方针、政策和法规,贯彻本公司各项安全生产规章制度. 4.7.2负责项目部安全生产管理工作,组织工地日常安全生产活动. 4.7.3在发现重大事故隐患或违章作业时,有权制止和处置. 4.7.4参加伤亡事故的调查分析,并按照规定及时上报.

五、.施工准备 5.1施工技术准备: 5.1.1图纸自审会审,协调解决各专业设计图纸之间的矛盾和问题. 5.1.2组织设计交底,充分了解设计意图,各专业对施工图进行深化,绘制必要的施工详图. 5.1.3根据本工程特点和施工实际情况,编制单项工程施工方案和技术交底. 5.1.4编制本工程技术、质量管理实施细则. 5.2人力资源准备: 5.2.1精心挑选参加过同类工程建设、业务水平高,责任心强的技术和管理人员,组成富有团队精神的 空调工程项目经理部 . 5.2.2各专业必须选用具备相应资质的施工队伍,择优选用. 5.2.3根据工程施工进度,编制劳动力需用计划,进场工人必须证件齐全. 5.3施工材料、机械准备: 5. 3.1各专业按分项工程,提出经预算部门审批的施工预算(包括设备、材料、劳动力和施工机具). 5.3.2公司物资供应部门,根据施工预算,对市场资源进行调查,比质比价,组织货源,按需用计划分期分批进场. 5.3.3施工机具计划 序号 机具名称数量拟用时间 自有、租赁

1 砂轮切割机 3台 全部安装 工期内 自有

2 铜管切割专用刀具 6套3扩口器 6套4电锤 6台5水钻 3台6台钻 2台7电焊机 2台8气焊工具 2套9真空泵 2台10 空气压缩机 1台11 氧气 3瓶12 乙炔 3瓶13 氮气 3瓶 序号 器具名称规格型号数量 拟用时间 自有、租赁

1 压力表 Y-100(1.5Mpa、3.0 Mpa) 4块 全部安装工期 自有

2 兆欧表 ZC-7(

1000、2500MΩ) 2块3数字万用表 DT-830B(0-1000V) 2块4氧气表 2.5-25Mpa 2块5乙炔表 0.25-4MPa 2块6水平尺 701型 6把

7 摇卷式钢卷尺 50m 2把5.3.4施工用仪表 5.4现场施工条件准备: 5.4.1设置现场办公室、临时仓库和施工班组工具房: 5.4.2设置施工和消防用水管路: 5.4.3设置施工临时电源: 5.4.4设置施工现场露天材料堆放场:

六、主要施工方法 (1). 室内机安装位置的选定 特别注意: 1. 室内机进出风口处要远离障碍物,确保气流能吹遍整个房间. 2. 确保室内机安装符合尺寸安装图要求. 3. 选择可以承受四倍室内机重量且不增加运转噪声及振动的地方. 4. 安装处必须确保水平. 5. 选择容易排除凝结水、容易连接室外机的地方. 6. 确保维修保养所需的足够空间,确保室内机离地面高度超过1800mm. 7. 安装用吊杆螺栓,检查安装位置是否可以承受机组的4倍重量.若不保险,在安装机组前应加固.(参见安装纸型找出需要加固的各点) (2). 吊装空调主体

1 初步安装室内机组 把吊架座附在吊装螺杆上,务必在吊架座的上下两头分别使用螺母和垫圈,使吊架座固定牢靠.使用垫圈定位板可以防止垫圈脱落.

2 使用安装用纸板 a. 关于天花板开口的尺寸,请参阅安装用纸板. b. 天花板开口的中心在安装用纸板上有标志. c. 用螺钉(3只)把安装用纸板装在机组上,并用螺钉固定管道出口处的排水槽的角.

3 把机组调整到正确的安装位置.

4 检查机组是否水平. 室内机组配有内置式排水泵和浮子开关,用水准器逐个检查机组的4个角是否水平.(若机组向凝结水流的相反方向发生倾斜,浮子开关可能出现故障,造成滴水.)

5 拆除用以防止垫圈脱落的垫圈定位板,拧紧上边的螺母.

6 拆除安装用纸板.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题