编辑: 旋风 | 2019-10-14 |
工程概况 1.1 工程简介 正在建设中的上海市轨道交通明珠二期工程是市区轨道交通网主干线.全长22.03公里,中高架线1.582Km,敞开段落0.323Km,其余均为地下线.与已运行的明珠一期高架的宝山路站和虹桥路站相连,构成城市环线. 临平路站斜跨两条规划道路,站厅层不贯通.车站主体建筑为地下二层.地下一层为站厅层、地下二层为站台层.该站为直线车站,岛式站台宽8m,侧式站台宽6.5m.为双柱三跨地下二层车站(局部跨规划飞虹路为地下一层).设存车线在车站东端设有地铁物业开发用房.站厅层西端公共区面积1592 m2.东端公共区面积1558.3 m2.站台层公共区面积:侧式861.7 m2.岛式1091.7 m2.设备及理用房分设于车站下一层,下二层,在车站东东、西端地面上分设有2座区间通风亭,1座新风亭和1座排风亭,车站冷却塔和膨胀水箱设在车站东端地面上. 安装工程内容:(1)工程机电设备供应、安装、调试和投入正常运行以及维修、保养等项目.其中包括上述的环控系统、给排水系统、电气系统(从降压变电所0.4KV馈出开关柜出线端开始,照明只到照明配电箱上桩头).整个施工过程严格按照业主提供的招标文件要求执行;
根据我国现行施工验收规范及ISO9001的标准进行施工管理和验收. 本工程合同造价为壹仟叁佰零贰万零伍佰捌拾壹圆(13020581.00元). 1.2 机电设备系统设置有: 地下环控系统采用屏蔽门系统,即在车站公共区域设置了制冷、通风、排烟系统,在车站站台下及车行道设置了顶排热系统,在区间设置了活塞通风及隧道机械通风系统,车站设备和管理用房也设置了空调子系统. 相对来说,给排水系统比较简单,主要有地下车站和区间两部分组成.地下车站:给水包括生活用水、生产用水和冷却循环用水;
排水包括污水、废水和雨水排放;
消防设消火栓给水.区间:由消火栓给水和通道废水排水组成,系统与地铁一号线类同. 电气部分主要是指动力照明系统.主要包括车站内动力配电系统(与降压变电所界面为车站降压变电所0.4kV馈出开关箱)、车站内照明配电系统(与建筑装修界面为车站范围照明总配电箱入配电箱处)、车站相邻半个区间
一、二级动力照明配电系统及一侧区间的区间泵房及风机配电系统. 1.3 本组织设计编制依据 设计单位提供的设计图纸 国家批准颁发的机电工程施工与验收规范、施工图例. 上海市质监总站颁发的民用建筑工程质量监督核验要求. 本公司ISO9001质量体系文件,对施工组织设计的有关规定. 本公司现行制订的工程施工的工艺要求. 1.4 工程特点 1.4.1由于本工程所处的地理位置特殊,必定会对工程的安全文明施工和施工现场标准化管理提出更高的要求,特别是施工噪声的控制、施工人员和车辆的进出、设备材料现场的堆放、现场环境卫生、安全设施的布置等方面要采取针对性的措施. 1.4.2 地铁工程车站内的有许多大型机电设备,特别是有些设备是专用于地铁工程,对产品性能、寿命、效果都有专门限制,这就要求我们在设备选型、安装上科学合理、严格把关.同时,由于地铁工程的局限性(吊装时需要通过盾构井或风井进行),为此造成设备吊装必须在盾构井封闭前或风井内的风阀等安装前,且机房具备设备安装条件下方可进行,从而造成了设备吊装的时间紧、场地小等特点,为此我们将充分发挥以往地铁工程的施工经验,巧妙安排、强化管理、加强协调,仔细编制吊装方案,确保地铁机电设备及时安全正确安装到位. 1.4.3 由于地铁车站的施工,基本属于地下作业施工.在施工过程中应注意如下几点: a. 应针对地铁工程的特点,在站区的主要落水点,应配备相应的排水装置,主要的集水井要配备抽水泵,并且应将管道引至地面附近的排水井.施工时,应首先安排排水系统的安装,这样有利工程的排水问题. b. 由于地下比较潮湿,应加强现场的安全用电管理及现场设备的防潮工作.条件允许的情况下,应尽早开通车站的排风或通风系统,以确保有一个干燥的施工环境,同时可防止已完成的系统设备受潮、腐蚀. c. 由于本工程所处的地理位置特殊,必定会对工程的安全文明施工和施工现场标准化管理提出更高的要求,特别是施工噪声的控制、施工人员和车辆的进出、设备材料现场的堆放、现场环境卫生、安全设施的布置等方面要采取针对性的措施. e. 立体交叉施工时,做好协调、配合工作,特别是在区间及站台层施工.因为经常会出现小火车进出,在安全方面要求比较严格.为此,在进入区间施工前必须经建设单位审批同意后方可进行施工,同时,要做到在规定时间内准时进出,另外,区间施工时施工人员及材料机具不得超出施工界限. 1.5 本工程相关单位 建设单位:上海地铁建设有限公司 设计单位:铁道第一勘察设计院 监理单位:上海斯美监理咨询有限公司 土建单位:中铁五局 装饰单位:上海蓝天装饰工程有限公司 1.6 工程地址 上海市虹口区临平路76号. 1.7 计划开竣工日期 开工日期: 2004年2月20日 竣工日期: 2004年9月30日2. 主要实物工程量: 主要实物工程量一览表 序号设备名称 数量单位规格型号
一、环控系统的设备(临平路)
1 组合式空调机组
2 台39CBF2025
2 排热风机
3 台UPE/OTE
3 隧道风机
4 台TVF DTF(R)-18
4 空调新风机
2 台5双速回排风机
4 台9#
6 立式空气处理机组
1 台QKL14I-6ZB
7 立式空气处理机组
1 台QKL09I-6ZB
8 立式空气处理机组
1 台QKL25I-6YB
9 立式空气处理机组
2 台QKL05I-6ZB
10 低噪声混流风机
1 台SWF 6#
11 低噪声混流风机
1 台SWF-V 3.5#
12 低噪声混流风机
1 台SWF-V 3.5#
13 低噪声混流风机
1 台SWF-V 3#
14 排烟专用风机
2 台HTF-II 6#
15 排烟专用风机
2 台HTF-I 5.5#
16 排烟专用风机
3 台HTF-I 6#
17 排烟专用风机
2 台HTF-I 5.5#
18 排烟专用风机
2 台HTF-I 8#
19 排烟专用风机
2 台HTF-I 4.5#
20 排烟专用风机
1 台HTF-II 5#
21 轴流风机
1 台T35-11 2.8
22 冷冻水泵
2 台KQW100/160-15/2
23 冷却水泵
2 台KQW1225/125-15/2
24 螺杆式冷水机组
2 台30HXC165A
25 电子除垢仪
2 台DN150
26 不锈钢膨胀水箱
1 台1100X1100X1100
27 补水箱
1 台1m3
28 分水器
1 台350X2800
29 集水器
1 台350X2800
30 普通钢板 723.60 平方米 δ=3 mm
31 镀锌簿钢板风管 5622.86 平方米 δ=1.0mm
32 镀锌簿钢板风管 3967.07 平方米 δ=0.8mm
33 镀锌簿钢板风管 1865.18 平方米 δ=0.6mm
34 镀锌簿钢板风管 748.80 平方米 δ=0.5mm
35 无机不燃型风管 4949.47 平方米 δ=8.5mm
36 离心玻璃棉板材 108.00 立方米 δ=50mm
37 离心玻璃棉板材 261.60 立方米 δ=40mm
38 硅钛合成高温耐火软节 38.00 平方米
39 片式消声器 2.00 只ZP100 2000*800
40 片式消声器 2.00 只ZP100 800*630
41 片式消声器 1.00 只ZP100 500*500
42 片式消声器 2.00 只ZP100 1250*630
43 片式消声器 2.00 只ZP100 630*400
44 片式消声器 1.00 只ZP100 400*400
45 片式消声器 1.00 只ZP100 400*320
46 金属外壳片式消声器 8.00 只XS 3500*3000*2000
47 金属外壳片式消声器 3.00 只XS 3000*3000*2000
48 金属外壳片式消声器 1.00 只XS 3000*3000*3000
49 金属结构片式消声器 1.00 只XS 4500*3000*3000
50 金属结构片式消声器 1.00 只XS 4200*3300*3000
51 金属结构片式消声器 1.00 只XS 2700*3000*2000
52 金属结构片式消声器 1.00 只XS 3000*3000*2000
53 组合式电动风阀 2.00 只1812*1756
54 组合式电动风阀 2.00 只2612*1756
55 组合式电动风阀 1.00 只4218*4368
56 组合式电动风阀 1.00 只4518*3918
57 组合式电动风阀 4.00 只3318*3468
58 组合式电动风阀 3.00 只3018*3018
59 组合式电动风阀 4.00 只4218*4368
60 组合式电动风阀 1.00 只4218*5268
61 组合式电动风阀 3.00 只5118*4368
62 组合式电动风阀 4.00 只2000*800
63 电动调节阀 4.00 只2000*800
64 多叶调节阀 4.00 只2000*800
65 多叶调节阀 2.00 只1000*400
66 多叶调节阀 1.00 只400*200
67 多叶调节阀 7.00 只320*200
68 多叶调节阀 7.00 只250*200
69 多叶调节阀 1.00 只200*200
70 余压阀 9.00 只400*150
71 止回阀 1.00 只1000*1000
72 止回阀 1.00 只1000*630
73 止回阀 1.00 只800*400
74 止回阀 2.00 只630*400
75 止回阀 1.00 只400*320
76 单层百叶风口 121.00 只500*300
77 单层百叶风口 17.00 只240*240
78 单层百叶风口 48.00 只300*300
79 单层百叶风口 12.00 只400*300
80 单层百叶风口 8.00 只400*400
81 单层百叶风口 8.00 只800*500
82 单层百叶风口 2.00 只500*400
83 单层百叶风口 3.00 只400*150
84 单层百叶风口 4.00 只600*500
85 单层百叶风口 6.00 只800*400
86 活动蓖式风口 216.00 只810*335
87 双层百叶风口 180.00 只1000*500
88 双层百叶风口 10.00 只630*400
89 双层百叶风口 10.00 只500*400
90 双层百叶风口 118.00 只500*300
91 双层百叶风口 4.00 只300*400
92 方形散流器 43.00 只240*240
93 方形散流器 16.00 只200*200
94 方形散流器 15.00 只300*300
95 防火风口 6.00 只400*150
96 防烟防火阀 2.00 只FF1 630*630
97 防烟防火阀 4.00 只FF1 1250*400
98 防烟防火阀 2.00 只FF1 1250*500
99 防烟防火阀 2.00 只FF1 1600*630
100 防烟防火阀 4.00 只FF1 2000*1000
101 防烟防火阀 1.00 只FF1 2000*1600
102 防烟防火阀 3.00 只FF2 630*400
103 防烟防火阀 2.00 只FF2 630*250
104 防烟防火阀 2.00 只FF2 500*250
105 防烟防火阀 1.00 只FF2 800*630
106 防烟防火阀 6.00 只FF2 500*400
107 防烟防火阀 2.00 只FF2 800*400
108 防烟防火阀 2.00 只FF2 1000*400
109 防烟防火阀 1.00 只FF2 320*320
110 防烟防火阀 1.00 只FF2 320*200
111 防烟防火阀 2.00 只FF3 1600*800
112 防烟防火阀 2.00 只FF3 2400*630
113 防烟防火阀 1.00 只FF4 800*800
114 防烟防火阀 1.00 只FF4 800*630
115 防烟防火阀 1.00 只FF4 1200*800
116 防烟防火阀 1.00 只FF4 630*630
117 防烟防火阀 1.00 只FF5 1250*400
118 防烟防火阀 1.00 只FF5 1250*500
119 防烟防火阀 1.0........