编辑: bingyan8 2019-10-18
? 2018武汉汇卓电力自动化有限责任公司 版权所有,保留所有权利.

本使用说明书所提及的商标与名称,均属于其合法注册公司所有. 本使用说明书受著作权保护,所撰写的内容均为公司所有. 本使用说明书所提及的产品规格或相关信息,未经许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版. 本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知.可随时查阅我公司官网:www.whhzdl.com 除非有特殊约定,本说明书仅作为使用指导,本说明书中所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保. 服务承诺? 感谢您使用本公司的产品SMG6000三相用电检查仪.在初次使用该仪器前,请您详细阅读使用说明书,将可帮助您正确使用该仪器. 我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础.经过多年的不断探索和进取,我们形成了 以客户为核心、以质量为企业第一生命 的服务理念.立足现代电测高科技,以更好的产品质量,更完善的售后服务,全力打造技术领先、质量领先、服务领先的知名电测品牌企业.坚持 用户第一 的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售后服务! 清单导读 本说明书装箱清单是标准配置,如有差异请核对供销合同,武汉市汇卓电力自动化有限责任公司保留修改的权利. 注:详细清单见本说明书最后一页 装箱清单 . 安全要求 为了避免可能发生的危险,请阅读下列安全注意事项. 本产品只可使用我公司产品专用并且符合本产品规格配套要求的附件. 防止电击和火灾及人身伤害! 只有经过专业培训的人员才能操作此仪器/仪表. 为了防止火灾或电击危险,在使用本产品进行试验之前,请务必详细阅读本产品使用说明书,按照产品额定值和标识及满足要求的试验环境进行试验. 使用产品配套的保险丝.只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝.产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,务必注意人身安全! 试验前,为了防止电击,接地导体必须与真实的接地线相连,确保正确接地. 试验中,测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线. 试验完成后,按照操作说明关闭仪器,断开电源,将仪器按要求妥善管理. 请勿触摸裸露的部位和带电金属! 若本产品有损坏或者有故障时, 切勿继续操作, 请立即与本公司售后工程师联系,及时对产品进行维修 .请勿在仪器无前(后)盖板的情况下操作仪器/仪表. 请勿在潮湿环境下操作. 请勿在易爆环境中操作(防爆产品除外). 保持产品表面清洁和干燥. 安全术语 警告:指出可能造成人身伤亡的状况或做法. 小心:指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法. 约定该图标表示提醒操作中应该注意的事项,如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果. 联系方式 武汉汇卓电力自动化有限责任公司 地址:武汉市江夏区经济开发区藏龙岛长咀村长咀光电子工业园一期10号厂房1-3层 销售:400

1668 027 售后:13007179633

邮箱:[email protected] 官网: www.whhzdl.com 目录

一、概述

6

二、功能及特点

6

三、技术参数

7

四、仪表配件

8

五、测量使用说明

10

六、测量接线

16

七、装箱清单

18

一、概述 汇卓电力生产的SMG6000三相用电检查仪是进行三相电参数测量、保护回路CT接线正确性分析和三相电电压电流不平衡度检测的仪器,可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量,更为独特的是,能分析CT接线的正确性检查电力线用电平衡情况.并具有电能计算功能. SMG6000三相用电检查仪设计上采用高速ARM处理器作为下位机进行电参数的测量,完全图形化界面,真彩色显示,触摸屏操作人机界面友好,仪器便于携带,功能强大.

二、功能及特点 同时测量1至3路交流电压;

同时测量1至4路交流电流(含零相电流);

测量电压间、电流间、电压与电流间的相位;

测量电网频率;

测量有功、无功和视在功功率;

测量功率因数;

分析CT接线的正确性以及电能表接线错误判别;

三相三线两元件电能表192 种接线错误检测和判定,并给出其向量图、接线图、功率表达式和文字说明;

三相电电压电流不平衡度检测;

测相电压范围:5-500V, 测相电流范围:5mA-10A;

显示六角向量图;

作为漏电流表使用;

低功耗设计,最长持续使用时间可达12小时;

自动量程,触摸屏按键人性化设计;

数据保存可通过U盘导出,方便用户数据处理.

三、技术参数 类型 测量范围 单位 误差 分辨率 电压 1~500 V 0.5% 0.01V 电流 0.001~10 A 0.5% 0.0001A 有功功率 0.001~5k W 0.5%*读数(PF=1) 0.1W 无功功率 0.001~5k VAR 0.5%*读数(PF=0) 0.1VAR 视在功率 0.001~5k VA 0.5%*读数 0.1VA 频率 45~65 HZ 0.1%*读数 0.01HZ 相位 0~360 ° ±2° 0.1° 注:在1mA-5mA在±3°

四、仪表配件 1.主机 图

一、主机图 2.电流钳传感器 图

二、电流钳传感器 电流测量选用高精度和高稳定度钳形电流传感器,本仪表可接4把电流钳传感器(可以不含零线电流钳则共3把电流钳). 3.电压测量线 图

三、电压测试导线

五、测量使用说明 1.开关机说明 持续按按键仪器进入如下画面: 图

四、开机画面 继续按键3秒仪器进入真正开机状态,仪表会发出 滴、滴 响声,并且频率逐渐升高,证明仪表已开机这是放开按键. 2.测量界面说明 开机仪表自动进入测量界面如下: 图

五、系统图标界面 【系统图标界面】选择您需要的功能图标进入应用软件,轻触【用户手册】图标,进入中文简体电子版说明书,帮助您更快更准确地了解本仪表的应用功能和操作方式. 3.伏安相位功率测量 图

六、伏安、相位、功率测量界面 点击【伏安相位】进入基本伏安相位测量界面,分颜色显示三相电压、电流、功角、功率因数、相角和三相功率. 4.不平衡度测量 图

七、不平衡度界面 进入【伏安相位】功能,如图可以轻触【不平衡度】进入不平衡度测量界面,系统自动检测和计算三相电压和电流的不平衡度,以及矢量和. 5.接线检查 图

八、接线检查界面 轻触【接线检查】进入接线检查界面,确定数据稳定点击【HOLD】,保持现在数据不变,点击【分析】系统可以分析现有接线是否错误,并提示正确连接方式. 6.计算CT/PT一次侧电流、电压值 图

九、CT/PT 进入CT/PT界面可以设置变比值,轻触变比值的位置,系统弹出设置键盘进行设置. 7.备注信息填写 图

十、备注信息填写 备注信息填写,可以填写测试单位、测试人员名称系统打印报告中包含填写信息内容. 8.电源状态管理 图十

一、电源管理 本设备采用高效率的锂电池供电,当长期不用此机是保持电池电量在30%到70%为佳,放置时间尽量短,定期开机放电充电可以延长电池寿命. 9.帮助 图十

二、帮助 帮助含有此仪表使用说明. 10.系统设置 图十

三、系统设置 设置系统参数. 11.数据导出 图十

四、数据导出 导出数据到U盘,将U盘插入USB口选择需导出的.par格式文件,点击导出.可以用电脑打开里面包含word文档和excel两种格式的文件,方便客户报告使用. 12.谐波测试 图十

五、谐波测试界面 进去【谐波】界面会出现上图显示,轻触【2-4次】可显示电压、电流的2-4次谐波含量,轻触【HOLD】可保存谐波数据,保存时间15秒,用户按界面显示等待.

六、测量接线 1.单向测量接线方式 如下图: 图十

六、单相电接线方式 单相电测量将火线接到仪表的UA相,零线接到UN.电流钳传感器钳到火线上接入IA插孔. 2.三相三线接线方法 如下图: 图十

七、三相三线接线示意图 电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、红、黑三组),一端依次插入本仪器的UA、UC、UN相插孔,另一端分别接入被测线路的A相、C相、B相.注意:黄色线接UA插孔,黑色线接UN插孔、红色线接UC插孔. 电流线的连接:再将IA、IC钳插入本仪器IA、IC插孔中,再将另一端分别卡入被测电流回路. 3.三相四线接法 如下图: 图十

八、三相四线接线示意图 电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、绿、红、黑四组),一端依次插入本仪器的UA、UB、UC、UN相插孔中,另一端再接入被测线路的A相、B相、C相、零线. 电流线的连接:将IA、IB、IC钳表插入本仪器IA、IB、IC插孔中,再将另一端分别卡入被测电流回路.

七、装箱清单 1. 主表 1个2. 电流钳 4个3. 充电器 1个4. 鳄鱼夹 4个5. 导线 4条6. 触摸笔 1个7. 说明书 1本8. 合格证 1张9. 2GB U盘 1个 10. 手提箱 1只 ........