编辑: 252276522 | 2019-10-19 |
50 XXX-201* 主编部门:中华人民共和国工业和信息化部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:201*年*月*日 中国建筑工业出版社 201* 北京 前言根据住房和城乡建设部《关于印发的通知》(建标[2014]189号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准.
本标准的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、运行、维护、制度、支持、附录. 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由工业和信息化部负责日常管理,由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释.执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑标准设计研究院有限公司处(地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼,邮政编码:100048). 本标准主编单位:中国建筑标准设计研究院有限公司 工业和信息化部电子工业标准化研究院 本标准参编单位: 本标准主要起草人员: 本标准主要审查人员: 目次1总则
1 2 术语
2 3 基本规定
4 3.1 运维管理范围
4 3.2 运行维护基本要求
5 4 运行
6 4.1 一般规定
6 4.2 电气系统
6 4.3 通风空调系统
14 4.4 消防系统
20 4.5 安防系统
21 4.6 监控系统
22 4.7 环境参数
23 5 维护
27 5.1 一般规定
27 5.2 电气系统
27 5.3 通风空调系统
35 5.4 消防系统
45 5.5 安防系统
50 5.6 监控系统
52 6 制度
53 6.1 一般规定
53 6.2 环境、健康和安全
53 6.3 应急预案和应急响应
54 6.4 维护管理
54 6.5 变更管理
54 6.6 运行管理
55 6.7 人员管理
55 6.8 文件管理
56 6.9 培训管理
56 6.10 质量管理和持续改进
56 6.11 能效管理
57 6.12 财务管理
57 6.13 绩效管理
58 7 支持
59 7.1 资源
59 7.2 能力
59 7.3 意识
60 7.4 沟通
60 7.5 文件化信息
60 总则 为确保数据中心设施为电子信息系统提供稳定可靠的运行环境,确保电子信息系统和支持系统安全、稳定、可靠、持续并高能效地运行,实现运行维护的及时性、规范性、安全性和可用性,制订本规范. 本规范适用于已正式投入使用的数据中心. 数据中心的运行维护除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 术语 数据中心 data center 主要功能为容纳一个计算机房和该计算机房的各个支持区的一栋建筑或者一栋建筑的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区[1, 2]. 设施 infrastructure 数据中心内为电子信息系统提供运行保障和运行环境的场地和设备系统.包括容纳电子信息系统的主机房,支持电子信息系统运行的供电系统、制冷系统、消防系统、安防系统、监控系统及其路由等配套设施及维护IT系统的辅助设施. 运行 operation 对数据中心设施系统与设备进行日常的启停控制、参数设置、状态监控和优化调节,以确保电子信息系统和设施系统自身获得安全、高效的运行环境. 【条文说明】 运行系指对设施系统与设备进行的日常操作与状态监测,日常巡检也属于运行范畴.运行的对象是设施系统与设备,系统是重点,由一般运维人员负责. 运行的首要目的是确保电子信息系统的运行环境安全,其次是电子信息系统能够节能高效的运行.在此基础上,设施系统与设备自身的安全高效运行也必须得到保障. 维护 maintenance 为保证数据中心设施系统与设备具备正常运行所需要的条件,达到提高可靠性、排除隐患、延长寿命期目的所进行的工作,包括定期巡检、检测、维修、保养等. 【条文说明】 维护的主要对象是设备,保证设备运行需要的条件,运行和维护的关联处,在于运行参数是可做制定和改变维护计划和内容的参考和依据,而维护中发现的问题特别是设备可靠性隐患,也必然会成为运行监控的重点.除一般运维人员外,维护工作还需要运维主管和工程师的参与. 例行维护 routine maintenance 有规律性、每到特定的时间就需要进行的维护,包括日常例行维护和周期性例行维护. 预防性维护 preventive maintenance 以预防故障为目的,通过对设备的巡检、检测、维修、保养等,保证数据中心各项设施正常运行所进行的工作,在故障发生之前所进行的各种维护活动. 预测性维护 predictive maintenance 通过各种技术手段进行数据和信号的采集、分析,同时结合人的感觉判断设备的劣化趋势、故障部位、原因并预测可能后果,提出防范措施,防止和控制可能的故障出现. 应急维护 emergency maintenance 在突发紧急状况下,为保持和恢复设备设施完好性,以避免事故的发生或减轻事故的后果而立即采取的维护行为. 巡检 exterior inspection 对数据中心消防设施直观属性的检查. 检测 test 依照相关标准,对数据中心消防设施的功能进行测试性的检查. 基本规定 运维管理范围 数据中心基础设施运行维护对象应包括如下系统: 电气系统;
通风空调系统: 消防系统;
安防系统;
监控系统. 电气系统的运行维护应包括下列对象: 高压配电设备;
电力变压器;
低压配电设备;
不间断电源系统;
UPS电池;
配电列头柜;
柴油发电机组;
防雷接地;
照明设备;
电缆和母线槽. 空调系统运行维护应包括下列对象: 冷源;
机房空调;
空调水系统;
空调风系统. 消防系统运行维护应包括下列对象: 消防供配电设施;
火灾自动报警系统;
消防供水设施及消火栓系统;
自动灭火系统;
防排烟系统;
防火分隔设施;
应急照明与疏散指示系统;
应急广播系统;
消防专用电话;
消防电梯;
建筑灭火器. 安防系统运行维护应包括下列对象: 出入口控制系统;
入侵报警系统;
视频监控系统;
电子巡检系统;
环境监控系统;
设备监控系统. 运行维护基本要求 数据中心运维管理应实现如下基本目标: 对与信息系统服务有关的数据中心各项管理对象进行系统的计划、组织、协调与控制. 依托于已交付的基础设施,通过科学的管理,最终使数据中心得以实现服务与经济上的目标. 数据中心的分级应符合《数据中心设计规范》GB50174的规定. 【条文说明】 《数据中心设计规范》GB50174将数据中心分为A、B、C三级,本规范的数据中心分级采用相应的分级标准. 设有冗余系统的,应确保冗余系统时刻处于良好状态. 应定期检查数据中心场地周边的地质灾害、水灾、火灾隐患. 运行 一般规定 数据中心设备设施应进行标识,标识签应粘贴于设备显著位置. 在保证电子信息系统安全高效运行的前提下,应合理优化数据中心电气与空调系统的运行控制策略,提高整体PUE. 电气系统 I 一般规定 电气系统运行应包括应包括24小时值班、监控、日常巡检、运行操作、报警事件处理和制定现场运行规程等内容. 数据中心值班人员应持证上岗. 电气用房应保持空气流动畅通,环境整洁. 运行人员应按照巡视计划、周期、规定路线对电气设施和运行环境进行巡视巡检,巡检记录应及时、完整、详实. 运行人员应能判定报警事件的优先级. 应制定优化运行规程并根据实施情况持续更新. II 高压配电设备 高压配电设备应设置运行参数监控和报警系统,监控应包括但不限于表 4.2.71所列内容. 表4.2.71 高压配电设备监控内容 序号 监控项目 监控内容
1 进线断路器柜 开关状态、电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率
2 馈线柜(变压器柜) 开关状态、电流、功率因数、有功功率、无功功率
3 母联断路器柜 开关状态、电流
4 直流信号屏 开关状态、浮充电压、电流、操作电压、控制电压 高压配电室或值班室内应建立数据中心供配电系统图. 应对配电设备进行标识,标识签应粘贴于设备显著位置,机房使用的供配电设备与非机房使用的供配电设备的标识应进行明确的颜色区分. 应对高压配电设备和运行环境进行巡检,A级数据中心每日现场检查次数不应少于2次,B级和C级数据中心每日现场检查次数不应少于1次.日常巡检应包括但不限于表 4.2.101所列内容. 表4.2.101 高压配电设备和运行环境巡检内容 序号 巡检项目 巡检内容
1 高压配电室环境 照明、室内温湿度、通风状况、整洁度、孔洞封堵是否完好等
2 开关柜整体外观检查 柜体完整性(是否有变形、表面脱漆或腐蚀情况);
回路铭牌、标号及排列与设计相符;
指示灯与仪表工作是否正常;
安全锁具及操作工具是否完整
3 开关柜、断路器 有无异常声响、振动、过热、放电声
4 开关柜附近 柜体周围有无异常气味
5 开关状态及指示检查 开关状态是否和运行要求相符合:主开关分/合状态;
试验/工作状态、接地开关情况、带电指示、计量/测量仪表显示等
6 保护继电器检查 保护继电器状态:工作电源正常、是否有报警信息、故障跳闸指示等
7 直流操作电源浮充电压 记录浮充电压 运行人员发现高压配电设备异常、故障、报警等信号,应按照故障处理或通报流程及时通报、通知相关维护、维修人员,并建立事件单.故障和报警应包括但不限于表 4.2.111所列内容. 表4.2.111 高压配电设备故障报警内容 序号 监控项目 报警内容
1 进线断路器柜 过流跳闸告警、速断跳闸告警、接地跳闸告警
2 馈线柜(变压器柜) 过流跳闸告警、速断跳闸告警、接地跳闸告警、失压跳闸告警、变压器超温跳闸告警、变压器高温报警 3........